Разумно ли ожидать, что подрядчик заменит последний метр воздуховода системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также соединение между изолированным воздуховодом и регистром?
Контракт предусматривал замену устаревшей системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также воздуховодов. Поскольку регистры имеют стандартный размер, будет ли это соединение стандартной предварительно изготовленной деталью?
Как называется это последнее соединение?
zundarz
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Кажется, это называется «сапог», и да, обычно они изготавливаются заранее.
Однако, если имеющиеся детали в хорошем состоянии, их не нужно заменять. Если они повреждены, то целесообразность замены зависит от условий вашего договора.
Комментарии:
Похожие вопросы
Как установить переходной воздуховод?...
2 ответа
23.12.2025Можно ли подключить круглый приточный воздуховод напрямую к ...
1 ответ
31.12.2025Что делает переключатель «Лето/Зима» на воздуховодах печи?...
2 ответа
27.12.2025Нужно ли проклеивать скотчем соединения в регулируемых отвод...
2 ответа
27.12.2025Установка канального вентилятора...
1 ответ
24.12.2025
zundarz
Регистраторы были в хорошем состоянии, хотя и были покрыты пылью и мусором. Подрядчик мог бы проявить немного усердия и хотя бы протереть их, пока у него был к ним доступ.