0
Реле вентилятора Переменного Тока
У меня вопрос: какой ток обычно требуется для замыкания реле вентилятора в приточно-вытяжной установке? Недавно я купил новый термостат, для которого нужен внешний трансформатор, и, похоже, он не замыкает реле вентилятора.
Brian Weaver
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Термостат не подаёт ток для замыкания реле переменного тока, он работает только как переключатель. Питание для реле поступает от системы отопления через термостат (когда он сам включается) и обратно к соответствующему реле.
Любая деталь в этом контуре — проводка до термостата, соединения с термостатом, само реле — может быть неисправной.
Первое, что нужно проверить, — это соединения на термостате. Вы можете проверить реле, установив на место старый термостат (если он у вас сохранился) или замкнув нужную пару проводов (не помню, какую именно) и посмотрев, включится ли он таким образом. Если это сработает, снова установите на место новый термостат, тщательно проверив правильность соединений и убедившись в хорошем электрическом контакте, и повторите попытку. Если проблема не устранена, возможно, у вас неисправен термостат (или провод с перебоями в подаче питания...).
Комментарии:
-
T
Пользователь подключает сетевой фильтр к Rc и C. Когда термостат подает сигнал на охлаждение, сетевой фильтр подает питание на реле. Система работает, когда Rc подключено к трансформатору в кондиционере. См. первый пост пользователя.
-
B
Да. Моя проблема в том, что в стене нет провода C или дополнительной пары проводов. На прошлой неделе я купил трансформатор на 300 мА, чтобы подключить его к Rc и C для питания термостата и системы охлаждения, но когда он переходит в режим охлаждения, реле термостата щёлкают, но на этом всё, устройство не включается. Я проверил напряжение между Y и C, оно составляет 24 вольта, как и должно быть.
Похожие вопросы
Можно ли использовать портативный кондиционер для снижения в...
7 ответов
24.12.2025Как установить переходной воздуховод?...
2 ответа
23.12.2025Как часто следует использовать функции «самоочистки» и «удал...
3 ответа
30.12.2025Помимо изоляции и кондиционера, что ещё нужно проверить, есл...
2 ответа
25.12.2025Как безопасно установить оконный кондиционер?...
2 ответа
26.12.2025
Tester101
Для вашего термостата не требуется внешний трансформатор, ему нужен провод C .