0
Ремонт изоляции NM-B?
Я занимаюсь ремонтом на чердаке, устанавливаю фанерный настил над гаражом для хранения вещей. Во время установки я случайно задел краем одной из фанерных досок кабель NM-B, повредив его внешнюю изоляцию. (Внутренняя оболочка, похожая на бумагу, не повреждена.)
Если бы оба конца этого отрезка кабеля NM-B были доступны, я бы просто заменил его полностью. К сожалению, этот кабель идёт от верхнего светильника в моём гараже к выключателю, установленному на стене. Я почти уверен, что этот отрезок кабеля прикреплён скобами к стойке в нескольких сантиметрах над выключателем, а значит, я не могу его вытащить. (Он также недоступен по другим причинам, например, из-за того, что место, где он проходит через пластину и спускается к распределительному щиту, находится прямо под моим кондиционером, на чердаке.)
Поскольку ни бумажная оболочка, ни изолированные проводники внутри не были повреждены, я задаюсь вопросом, допустимо ли (с точки зрения NEC) просто обмотать повреждённый участок изолентой. После ремонта этот участок будет скрыт под фанерным настилом, который я устанавливаю. (Не специально, просто так получилось.)
Я также нашёл на HD что-то под названием «жидкая изолента».
Cognitive Hazard
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Я бы предпочёл старую добрую изоленту жидкому составу.
В разделе 334.116 Национального электротехнического кодекса США (National Electric Code, NEC) оболочка описывается в общих чертах: она должна быть огнестойкой, влагостойкой и т. д. В этих требованиях нет ничего особенного или волшебного.
Я бы очень внимательно осмотрел провод, возможно, даже снял бы изоляцию, чтобы убедиться, что под ней ничего нет, а затем обернул бы его и показал местному инспектору во время проверки. Возможно, я бы даже написал что-нибудь на кабеле маркером.
В худшем случае вам придётся соединить кабель с распределительной коробкой, к которой всегда должен быть доступ.
Комментарии:
-
B
На самом деле ничего страшного. Пластиковые зажимы всё равно никуда не годятся, и я уже отшлифовал острые края, чтобы они не перерезали мои кабели.
-
C
Я подумал, что вы, возможно, имели в виду именно это. Это была работа подрядчика, а не моя. Так везде на моём чердаке, где кабель romex проходит через короб.
-
B
@RyanV.Bissell синяя пластиковая вставка на фотографии — это зажим коробки. Не нужно полностью снимать эту вставку, просто проденьте через неё провод, и зажим сработает автоматически.
-
C
Брайс: извините за задержку с ответом; на некоторое время отвлекся от этого и забыл, что вы просили фотографию. Пожалуйста, посмотрите ниже для примера. Это было построено в 2001 году. lh6.googleusercontent.com/-ROwJ6oYRcTE/U1w6HTs8_TI/AAAAAAAABPw/...
-
B
Металлические или пластиковые? В пластиковых коробках есть пластиковые зажимы. В металлических коробках есть либо встроенный зажим, либо нужно купить специальные зажимы подходящего размера. Скоба снаружи обязательна, но не считается зажимом. Публикуйте фотографии.
-
C
Брайс: этот «зажим», о котором вы говорите... ни на одном из моих существующих распределительных щитов нет зажима в точке ввода. Можно ли считать зажимом скобу, расположенную сразу за распределительным щитом?
-
C
Здесь так много хороших комментариев, что я бы хотел, чтобы они были оформлены как официальные ответы, чтобы я мог выбрать один из них. Однако этот ответ достаточно хорош, поэтому я его приму (но моим любимым ответом по-прежнему остаётся «обратитесь в местное управление по надзору за соблюдением норм.»
-
B
См. nfpa.org/freeaccess (для NFPA 70). Изоляция действительно должна заходить за зажим в каждую коробку.
-
C
Теперь я думаю, что мне всё равно придётся делать соединение в распределительной коробке. Мне нужно было изменить маршрут этого конкретного провода, чтобы он огибал ферму 2x4 (а не зигзагом), а затем я обнаружил, что оставшегося запаса недостаточно для того, чтобы обрезанная оболочка NM вошла в распределительную коробку светильника. Думаю, это, скорее всего, нарушение правил. Мне действительно нужно получить копию этого свода правил.
0
Наши местные инспекторы просят нас отрезать кусок обшивки, обернуть им повреждённое место, а затем заклеить изолентой.
Похожие вопросы
Показания OHM для нагревательного элемента сушилки? Плохая т...
1 ответ
25.12.2025Какие книги и веб-сайты можно порекомендовать для изучения о...
1 ответ
24.12.2025На что следует обратить внимание при покупке дома, требующег...
11 ответов
24.12.2025Почему мой мини-холодильник не сохраняет холод?...
2 ответа
27.12.2025Сработал автоматический выключатель — духовка или проводка?...
4 ответа
31.12.2025
Tester101
Это ответ, здесь есть подробная информация о том, как его установить в этом ответе. Отремонтированный участок должен иметь те же характеристики, что и оригинальная изоляция.
Edwin
Да, это не лучший пример ответа на этом сайте. Иногда люди ведут себя странно, когда работают в сфере, где есть сильный авторитет. Но если вы электрик, то в вашем мире слово авторитета — это реальность. В любом случае, я думаю, что это ваш ответ. Лучше уже не будет.
Cognitive Hazard
Мне понравился комментарий к одному из ответов на этот вопрос: «Я не могу найти ни одного нормативного документа, в котором говорилось бы о ремонте небольшого прокола в изоляции кабеля NM. [...] Я бы позвонил в местное управление по надзору за соблюдением норм и правил и спросил, как бы они это интерпретировали».
Edwin
Набор для ремонта кабеля — это то, что вам нужно.
Cognitive Hazard
Спасибо, я только что это прочитал. В их вопросе говорится о повреждении нейтрального провода внутри. У меня, похоже, всё не так плохо. (Возможно, эта разница не влияет на ответ, но я не узнаю, пока не спрошу.)
Edwin
Похожий вопрос: diy.stackexchange.com/questions/11874/…