0
Вопрос

Рециркуляция горячей воды

Я установил насос Grundfos UP со встроенным таймером, аквастатом и обратным клапаном. Он действительно быстрее нагревает воду в кране, но когда вода используется, например во время принятия душа, в горячую воду попадает холодная. Возвратная линия подключена к трубе диаметром 3/4 дюйма рядом с кухней, а затем возвращается к водонагревателю. Она подключается к верхней части насоса, который, в свою очередь, подключается к тройнику в сливе водонагревателя.
Похоже, что насос пропускает холодную воду обратно в систему горячего водоснабжения, несмотря на то, что в насосе есть обратный клапан, который должен препятствовать этому. Я подумываю о том, чтобы установить ещё один обратный клапан на входе в насос, но не знаю, поможет ли это. Любые идеи приветствуются.


Комментарии:
M

Чтобы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, потребуется схема трубопроводов системы.

T

Рисунок, фотография или набросок помогут людям представить вашу установку и, возможно, дадут им возможность дать более точный ответ.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Если вы (как это часто бывает) «возвращаете» воду через линию подачи холодной воды, а не через отдельную линию рециркуляции, то, думаю, вам нужен обратный клапан в том месте, где горячая вода рециркуляции соединяется с линией холодной воды, а не только на насосе.

В противном случае при включении горячей воды холодная вода может попасть обратно в контур горячей воды без участия обратного клапана на насосе. Во всех системах, в которых в качестве обратного трубопровода используется линия холодной воды, насос обычно расположен в месте соединения горячего и холодного трубопроводов, а НЕ в водонагревателе, чтобы обратный клапан в насосе работал в этом режиме.

Если у вас есть отдельная линия возврата и в насосе установлен обратный клапан, этого должно быть достаточно. Если обратный клапан не работает, вам следует обратиться с жалобой к поставщику насоса.