Розетка GFCI горячая, даже если в неё ничего не подключено
Используя тепловизионную камеру (кстати, самая крутая вещь в мире), я обнаружил, что розетка GFCI в моей ванной комнате нагревается сильнее, чем окружающая стена, когда к ней ничего не подключено:

Он не раскалён докрасна, а лишь слегка тёплый на ощупь. Я никогда не замечал этого, пока у меня не появилась тепловизионная камера. Наверное, это плохо, но что это значит? Стоит ли мне его заменить? Мой дом вот-вот сгорит?
Обновление: ответы на вопросы нескольких пользователей
- GFCI находится на внутренней стене, покрытой цементной плитой.
- Проводка медная.
- Все другие электрические розетки, не относящиеся к GFCI, включая розетки на наружных стенах, отличаются по температуре от окружающей стены. Вот одна розетка на внешней стене.:

- Я не верю, что есть какие-либо нижележащие подключения.
- Тепло исходит с правой стороны самого устройства:

- Коробка довольно маленькая; стенки GFCI находятся примерно на расстоянии 4 мм от стенок коробки. Не так уж много места для отвода тепла.
iLikeDirt
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Как упоминалось в нескольких источниках, GFCIs потребляют немного энергии, даже когда ничего не подключено к сети или не находится под напряжением.
Распределение тепла явно указывает на то, что оно исходит от электроники GFCI, но оно также может просачиваться с другой стороны стены, особенно если в той комнате давление воздуха выше, чем в этой, — например, если в этой комнате работает вытяжной вентилятор, а в другой кто-то принимает горячий душ. Предположительно, с другой стороны стены рядом с этой розеткой есть ещё одна.
Вы можете попробовать отключить эту цепь на 15–30 минут и посмотреть, полностью ли она остынет. Это также позволит исключить вероятность того, что что-то ниже по цепи вызывает протекание тока.
Или вы можете измерить его энергопотребление и посмотреть, превышает ли оно 100 мВт или около того. Если оно превышает 1,0 Вт, я бы заменил его.
Комментарии:
-
T
Кажется странным, что электроника в розетке GFCI повышает температуру устройства на 15 ° F выше окружающей. Я бы заподозрил, что через устройство протекает ток, просто не через розетки на устройстве.
-
i
Действительно! В других розетках GFCI в других домах, которые я сегодня проверил с помощью своего устройства, наблюдалось то же самое. Каждый день узнаёшь что-то новое.
-
F
Из-за наличия электроники тепловизионные камеры будут слегка тёплыми на ощупь. Инфракрасная визуализация может исказить реальную картину происходящего, поскольку такие камеры предназначены для обнаружения дефектов тепловой оболочки и довольно чувствительны к минимальному уровню инфракрасного излучения.
0
Очень классная игрушка.
Существует множество возможных причин. Само отверстие в гипсокартоне снижает теплоизоляционные свойства стены: поэтому, если внутри стен тепло, вы можете увидеть «горячую точку» даже при наличии глухой декоративной панели. Соответствующее отверстие для розетки с другой стороны может привести к нагреву внутренней стены. При утеплении наружных стен изоляция редко «поднимается» вокруг розетки, что приводит к появлению «горячей точки» в жаркий день.
Тем не менее розетки и выключатели GFCI потребляют энергию круглосуточно и без выходных (это называется паразитным или «вампирским» питанием). На момент написания этой статьи Мюррей и Сейменс даже не уточняли, сколько именно они потребляют. Лабораторные измерения показывают, что GFCI потребляет не менее 5 мА, а AFCI — 20 мА (от 600 до 2400 милливатт). Сравните это с новейшими компьютерными продуктами Apple (http://www.apple.com/battery-charger / ) мощностью менее 30 милливатт. Таким образом, по сути, каждая розетка представляет собой мини-электрический нагреватель сопротивления. Известно, что электрическая панель, оснащенная выключателями GFCI / AFCI, может иметь проблемы с нагревом. Для людей, работающих в солнечных системах, такой уровень потерь 24/7 является препятствием для заключения сделки, для большинства людей, работающих в сети, это в основном не замечается.
Но чтобы сузить круг возможных причин в вашем случае:
Происходит ли то же самое с обычными розетками?
Есть ли в доме другие розетки с УЗО?
Происходит ли это как ночью, так и днём?
Если ваш УЗО потребляет больше энергии, чем обычно, его следует заменить.
Комментарии:
-
s
Для точного измерения энергопотребления переменного тока требуется ваттметр переменного тока или измеритель коэффициента мощности, поскольку коэффициент мощности нагрузки может варьироваться от -1 до 1, а рассеиваемая мощность будет равна среднему значению напряжения, умноженному на среднее значение тока, умноженное на коэффициент мощности. Я бы предположил, что коэффициент мощности электроники GFCI намного меньше 1.
-
B
Через розетку будет регистрироваться нулевой ток. Измерить внутреннее потребление УЗО с помощью Kill-A-Watt будет сложно (он может измерять только небольшие токи в среднем за длительный период). Лучше снять УЗО, подключить измерительный прибор к фазному проводу, а затем с помощью калькулятора по закону Ома рассчитать мощность в ваттах. Это можно сделать с помощью любого обычного вольтметра/амперметра, настроенного на измерение переменного тока.
-
i
Эта розетка находится на внутренней стене. Все остальные розетки и электрические розетки, даже те, что расположены на внешних стенах, не показывают разницы температур по сравнению с окружающей стеной. Это единственный GFCI в доме (хотя другие в других домах показали то же самое). Он повторяется как ночью, так и днем. Как я должен измерить потребление электроэнергии? Мой Киловаттный прибор ничего не регистрирует через розетки.
0
Я бы не заподозрил, что электроника в розетке GFCI поднимет температуру устройства на 15 ° F выше температуры окружающей среды. Я прочитал много технических документов о розетках GFCI, но не смог найти никаких упоминаний о нагреве без нагрузки. Я никогда не помню, чтобы чувствовал теплую розетку GFCI (не под нагрузкой), и после измерения каждой розетки GFCI в доме с помощью ИК-термометра я не смог найти ни одной, которая была бы заметно выше температуры окружающей среды.
Если в доме алюминиевая проводка, необходимо проверить соединения. Убедитесь, что все они плотно затянуты и не имеют следов коррозии или повреждений.
Если проводка медная, вам нужно определить, подключено ли что-нибудь к этому устройству (либо к клеммам НАГРУЗКИ, либо к питающему кабелю). Если подключено, отключите его, подождите час или около того, а затем снимите новые показания. Также убедитесь, что коробка не переполнена (это может снизить теплоотдачу).
Комментарии:
-
N
GFCI повышает температуру. я только что обнаружил это и пришел за объяснением. я чувствую тыльной стороной ладони, что именно над розетками GFCI немного тепло. Точечный ИК-термометр - 80 ° F от (неиспользуемой/незагруженной) розетки по сравнению с 70 ° F от стены/ плиты
Похожие вопросы
Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему моя розетка GFCI отключается сразу после включения вы...
1 ответ
25.12.2025Как мне подключить это комбинированное устройство розетки / ...
1 ответ
29.12.2025Как может случиться так, что целая группа розеток перестанет...
4 ответа
31.12.2025
user56384
Это сам GFCI. Я проверил несколько своих, и все они на несколько градусов выше стены поблизости. Обычные розетки не нагреваются сильнее. Должно быть, внутренняя цепь потребляет электроэнергию. Я проверю, сколько, позже и отправлю сообщение Ашоку
Tester101
Возможно ли, что эта розетка питает другие устройства, которые могут потреблять электроэнергию?
Fiasco Labs
Хех, мы живём в такое удобное для подобных вещей время. Недавно был у стоматолога, и ассистенту что-то не понравилось. Он достал штуку размером примерно с отвёртку с толстым пластиковым стержнем, засунул её мне в рот и сказал: «Как я и предполагал, амальгамная пломба вздулась и пытается расколоть твой зуб. Давай я сфотографирую это, чтобы показать доктору».
iLikeDirt
Сегодня был холодный день, и в доме стало прохладно, поэтому я включил тепловизор, чтобы понять, откуда идёт утечка тепла. В основном это недостаточная теплоизоляция стен и чердака, а также утечка воздуха с чердака.
Fiasco Labs
Вероятно, это нормально для подключённых к сети электронных устройств, к которым относится и УЗО... Найдите сетевой фильтр, который у вас подключён к сети и питает какое-то устройство, — он, скорее всего, будет светиться ярче.
Joe
Если бы это была внешняя стена в тёплый день, то это само по себе могло бы всё объяснить, ведь из-за электрощита в этом месте меньше изоляции.
iLikeDirt
Поверхность покрыта цементно-стружечными плитами, а стена является внутренней. По другую сторону от неё находится ещё одна ванная комната.
wallyk
Что находится за этой стеной? Из какого материала сделана поверхность стены?