0
Вопрос

Розетка GFCI не включается

25.12.2025 20:24

У меня есть пара недавно установленных (профессиональным лицензированным электриком) розеток GFCI за пределами сарая, обе по собственной схеме.


К обоим подключены нагреватели для поилок мощностью 1500 Вт каждый.


Они работали без каких-либо проблем около двух месяцев, пока не случилась сильная заморозка (около -12 °C). Сегодня утром всё покрылось инеем (если это имеет значение), и теперь одна из розеток с устройством защитного отключения не работает.


Я посмотрел на автоматический выключатель и увидел, что цепь, к которой подключена розетка, разомкнута. Я снова включил выключатель, но розетка по-прежнему не работает.


Я безуспешно пытался нажать кнопку сброса и тестовую кнопку, но ни одна из них не сработала (я думаю, что тестовая кнопка должна срабатывать, когда её нажимают достаточно сильно и она размыкает цепь).


Итак, на данный момент я задаюсь вопросом, в чём может быть проблема, какие могут быть проблемы и как лучше всего их выявить.





  1. Может быть, автоматический выключатель вышел из строя? Если да, то как его проверить?

  2. Может быть, розетка с устройством защитного отключения вышла из строя? Или, может быть, там просто замёрзла вода, и мне нужно её разморозить, чтобы всё заработало?



F
Francis
Автор вопроса

Комментарии:
F
Freiheit
25.12.2025 20:24

«Обращайтесь к профессиональному лицензированному электрику». — Позвоните электрику. По двум причинам: 1. Если это некачественная работа, то он должен всё исправить. 2. Если дело в чём-то другом, то он уже знаком с установкой и сможет быстро её обновить.

T
Tester101
25.12.2025 20:24

Есть ли у розетки защита от непогоды? Если в неё постоянно что-то подключено, то нужна защита от непогоды, даже когда что-то подключено (а не какая-нибудь дурацкая «пружинная» крышка).


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 20:24

Это не такая уж редкая проблема. За последние несколько лет у меня самого было много проблем с GFI. Есть несколько вероятных причин:


  1. Неисправность сохраняется и не позволяет автоматическому выключателю вернуться в исходное положение.
  2. Автоматический выключатель сработал из-за перегрузки, дифференциальная цепь была повреждена, поэтому розетка вышла из строя. Похоже, это распространённая проблема со стандартными автоматическими выключателями на 15 ампер. Они плохо переносят скачки напряжения. В вашем случае при мощности 1500 Вт и напряжении 120 В переменного тока сила тока составляет около 12,5 ампер, что близко к максимальной мощности. Иногда начальный ток намного выше, так как резистивной нагрузке нужно немного нагреться, прежде чем она достигнет своего рабочего сопротивления. «Холодная» нагрузка может иметь гораздо более низкое сопротивление и вызывать кратковременный, но сильный скачок тока при включении. Это часто происходит с двигателями, но нередко встречается и при нагреве нитей накаливания или в осветительных приборах.
  3. Иногда, если вы отключите питание этого GFI с помощью выключателя, затем нажмете кнопки test и reset, а затем снова включите питание, GFI по умолчанию перейдет в состояние отключения, но будет сброшен.
  4. Отсоедините все провода, подсоединенные к "нагрузочной" стороне GFI. Отсоедините все нагрузки от самого GFI и попробуйте.
  5. Если ни один из вышеперечисленных элементов у вас не работает, вам, вероятно, потребуется заменить GFI. Найдите GFI мощностью 20 ампер вместо 15 ампер, предполагая, что 15 ампер - это то, что у вас есть сейчас.

Комментарии:
  • J
    Jay Bazuzi
    25.12.2025 20:24

    @shirlock: Когда вы говорите «на 20 ампер», вы имеете в виду УЗО с Т-образным разъёмом для нейтрали? Можно ли установить его в цепь на 15 А? Или вы имеете в виду вертикальный разъём для нейтрали, но более высокого качества?

  • F
    Francis
    25.12.2025 20:24

    Я думаю, что это розетка на 20 ампер, хотя я купил 3 розетки: 2 на 20 ампер и 1 на 15. Надеюсь, он не установил там розетку на 15 ампер. Я попробую подключить некоторые из них и посмотрю, что получится.