0
Вопрос

Розетка с двумя USB-портами и зарядным устройством

Я купил в Lowes зарядное устройство Hubbell с двумя USB-портами и дуплексной розеткой на 15 А, чтобы заменить дуплексную розетку на кухонном острове.


Сначала я открыл цепь, обозначенную как «островная». Автоматический выключатель занимает два слота. Я снял имеющуюся розетку и заметил, что к латунным винтам подсоединены чёрный и красный провода. Соединение между винтами не было нарушено.


Я подключил новую USB-розетку для зарядки следующим образом: белый провод — к серебристому винту, оголённый провод — к зелёному винту, а чёрный и красный провода — к латунному винту. Я собрал всё обратно.


Когда я замкнул цепь, предохранитель перегорел, а вместе с ним и вся сеть в доме. Я вытащил розетку из металлической распределительной коробки, чтобы убедиться, что она не соприкасается с коробкой. Я проверил соединения, как указано выше. Вытащив розетку из распределительной коробки, я замкнул выключатель, но он и сеть в доме отключились.


Я без проблем переподключил старую простую розетку и выключил автоматический выключатель. Я попробовал подключить только чёрный провод к новой розетке, и это сработало! Но теперь я не могу подключить новую розетку к этому новому красному проводу.


Я изучил варианты использования красного провода, но ни один из них не подходит для моей кухни. В блоке предохранителей остров указан как единственная часть, которой можно управлять, и при размыкании цепи ничего больше на кухне не отключалось. На острове есть только одна розетка и нет других электроприборов, включая освещение.


Зачем для кухонного острова с одной розеткой нужны и чёрный, и красный провода? Почему эта розетка для USB-зарядного устройства так чувствительна к двум фазным проводам? Почему для этой единственной розетки нужен такой большой автоматический выключатель?


И наконец... могу ли я что-нибудь сделать, чтобы установить эту розетку?


Спасибо!



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

«Мост между винтами не был сломан». Вы уверены в этом на 100 %? Потому что обычно чёрный и красный провода и двухполюсный автоматический выключатель в кухонной розетке используются для общей нейтральной цепи (многопроводной ответвительной цепи), и замыкание двух фаз в новой розетке приведёт именно к тем последствиям, которые вы наблюдаете. Итак, я предполагаю, что две стороны старой розетки на самом деле не соединены. Если у вас нет измерительного прибора, с помощью которого можно это проверить, я предложу вам альтернативный способ проверки, который не предполагает осмотр соединения, который вы уже провели и пришли (как я подозреваю) к неверному выводу:

Закройте колпачком красный (или чёрный) провод и подключите только чёрный (или красный) провод к старой розетке. Подключите что-нибудь к одной розетке и проверьте, есть ли питание. Затем подключите это к другой розетке. Повторите с другим проводом (только), подключённым к другой розетке (только). Если я прав, то в каждом случае питание будет только на половине розетки, и эта половина будет меняться в зависимости от того, к какому контакту вы подключаетесь.

Похоже, что у вашего устройства, вероятно, только один провод под напряжением, поэтому его нельзя подключить так же, как старую розетку с двумя отдельными проводами под напряжением. Поэтому заизолируйте один провод или установите устройство в другом месте, не на кухне (причина использования такого типа проводки на кухне в том, чтобы обеспечить большее количество цепей для розеток на столешнице. Если у устройства нет двух отдельных проводов под напряжением, это не решает проблему.)

Комментарии:
  • s

    Что ж, это неловко. Должно быть, я дважды посмотрел на белую сторону, потому что мне пришло в голову поискать её. Да, действительно, мост сломан. Поэтому я оставлю всё как есть, ведь, скорее всего, было продумано, что тяжёлая кухонная техника будет работать. Спасибо!

0

Куда бы ни шёл этот красный провод, похоже, что он замкнут на нейтраль или заземление. Будь это моя розетка, я бы поэкспериментировал, изолировав красный провод и подключив к новой розетке только чёрный/белый/голый провода, а затем посмотрел, не перестанет ли работать что-нибудь ещё в этом районе. Если всё остальное работает, значит, проблема решена.

Комментарии:
  • T

    @Ecnerwal — я подумал, что это не может быть правдой, если (как в исходном сообщении) «к латунным винтам были подсоединены чёрный и красный провода. Мост между винтами не был сломан» (выделено мной).

  • E

    Если бы это было так, старая розетка не работала бы должным образом. Красный провод подключен к фазе, противоположной фазе черного провода (между ними будет напряжение 240 В), и короткое замыкание возникает из-за того, что они подключены к одному и тому же винту на этой розетке.