0
Вопрос

Розетки GFCI с проводкой внутри, 2011 NEC

(1) Я живу в старом доме с кухней, "обновленной" в 1990-х годах. Ни одна из розеток на столешнице не защищена GFCI. Можно ли правильно подключить их к розетке GFCI в начале проводки, а затем подключить несколько из следующих розеток к обычным розеткам?


(2) В гараже, который был подключен Бог знает когда, нет розеток GFCI. У меня такой же вопрос относительно защиты розеток с помощью розетки GFCI в начале, а затем питания остальных розеток от клемм нагрузки GFCI. Это включает в себя розетки рядом со стиральной машиной, сушилкой и водонагревателем, которые, по-видимому, питаются от розетки за морозильной камерой (упомянуто в вопросе 3). На отдельном контуре расположены розетки на рабочем столе, и мне нужно знать, должна ли каждая из них быть защищена GFCI.


(3) В гараже есть практически неподвижная морозильная камера. Если бы требовалась розетка GFCI, то ночью было бы невозможно отключить розетку, если она отключится. Обязательно ли, чтобы этот прибор был защищен от GFCI?


(4) Требуется ли в саду, чтобы каждая розетка была GFCI, даже если они находятся "ниже по течению" от розетки GFCI? И сколько розеток "ниже по потоку" от розетки GFCI разрешено считать защищенными, если это разрешено?


Я знаю, что теперь требуются розетки GFCI с защитой от несанкционированного доступа, несмотря на то, что в крупных сетевых магазинах по-прежнему продаются розетки GFCI без такой защиты.


Был бы признателен за квалифицированные ответы.


Комментарии:
D

Хорошо... В Онтарио кухонные розетки, похоже, нуждаются в усиленной защите. Раздельная дуплексная розетка, каждая половина которой питается от отдельного выключателя; допускается установка ещё одной половины розетки на каждую цепь, но не вплотную к предыдущей... (Я не электрик)

S

@User58220, конечно, так и есть.

D

Разрешены ли на кухне «нижние» розетки?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Ответы по порядку:

1) Если кухня была сделана должным образом в 90-е годы, у вас определенно должна быть защита от GFI, по крайней мере, рядом с раковиной (ами). Если нет, то да, вы, безусловно, можете установить GFI в начале цепи и защитить расположенные ниже стандартные розетки.
Имейте в виду, защита GFI требуется только для сосудов, обслуживающих столешницы.

2) Если дом настолько старый, то на момент первоначальной установки защита GFI, скорее всего, не требовалась. При желании вы можете установить её в любое время, и ситуация будет такой же, как на кухне. Защита ниже по цепи вполне допустима.

3) См. ответ № 2. Я сомневаюсь, что за морозильной камерой нужно устанавливать настоящий автоматический выключатель.

4) Опять же, то же самое. Сначала можно использовать один GFI. Что касается количества, то ограничений нет, но каждое последующее устройство имеет небольшую утечку тока, поэтому лучше ограничиться 5–6 устройствами.

Помните, что для обеспечения защиты ниже по потоку входящая линия должна быть подключена к клеммам LINE, а защищаемая линия — к клеммам LOAD.