0
Вопрос

Розетки На письменном столе

Недавно я сделал в своём кабинете новый стол из сосны и фанеры. Он стационарный, то есть намертво прикреплён к стене и т. д. и его нельзя передвинуть. Я подумал, что было бы удобно установить на столе несколько розеток, чтобы не пришлось копаться под ним, когда нужно что-то подключить.


Я планирую приобрести шнур питания на 15 ампер (вилка с одной стороны, оголённые провода с другой) и использовать (металлическую) распределительную коробку для подключения его к двум розеткам на противоположных концах стола. Каждая розетка, конечно же, будет находиться в отдельной металлической подставке, а сами розетки будут установлены горизонтально (то есть как обычные настенные розетки, чтобы в них ничего не падало). Я также планирую использовать гибкий металлический кабелепровод для защиты проводки от распределительной коробки до розеток. Все розетки, коробки и т. д. будут находиться под столом и проходить через опоры, чтобы они не свисали и не мешали. Стол будет подключаться к обычной розетке.


Я выполнял несколько небольших электромонтажных работ по дому и знаю основы электробезопасности, например, что провода нужно соединять только в распределительных коробках, использовать зажимы и т. д. в местах ввода проводов в коробку и т. д. Но я никогда раньше не работал с кабельными каналами.


Можно ли для этого проекта использовать обычный кабель Romex 12/2 в кабелепроводе или нужно искать что-то другое? Если я использую кабель Romex, должен ли он оставаться в жёлтой оболочке? Не кажется ли вам, что такая проводка на рабочем столе — безумная идея / пожароопасная? Буду признателен за любой совет или информацию.


Кроме того, я живу в Ричмонде, штат Вирджиния, поэтому могут применяться региональные правила.


Комментарии:
R

Я не думаю, что этот код применим к вашему нестандартному столу. Однако я бы рекомендовал ознакомиться с разделами, в которых указаны ограничения по количеству проводов/объёму свободного пространства для кабелепровода заданного размера, и следовать этим рекомендациям.

A

Да, на самом деле у меня остались все материалы с предыдущей работы, так что расходы только на коробки, а это пока что около 5 долларов. :)

k

Конечно, это возможно, если под этим вы подразумеваете «будет ли это работать». Вы просто собираете собственный удлинитель и встраиваете его в стол. Если вы правильно подключите провода, установите соответствующие фиксаторы и убедитесь, что провод не может быть повреждён каким-либо оборудованием, рядом с которым он проходит, то всё будет в порядке. Скорее всего, вы потратите больше денег, чем нужно, и, конечно, приложите больше усилий. Но если вас это устраивает, то дерзайте!

A

Это, конечно, вариант, но он не даёт ответа на вопрос. Даже если это перебор, является ли такой подход правильным?

k

Вы преувеличиваете масштаб проблемы. Помните, что удлинитель прекрасно работает без тяжёлого металла, кабеля Romex и так далее. Если вас беспокоит эстетическая сторона вопроса, то есть симпатичные готовые выдвижные розетки, которые вставляются в вырез в столе и стоят ненамного дороже удлинителя. (Я решил просто прикрепить обычный удлинитель сбоку к столу и последовательно подключать к нему ещё один, когда мне нужно было больше места для сетевых блоков питания. Неэлегантно, но эффективно, много выходов, и дёшево.)


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Если вы работаете с остатками материалов, вы вполне можете протянуть кабель с неметаллической оболочкой 12/2 через кабелепровод. Старайтесь избегать большого количества изгибов и длинных участков, так как это затруднит протягивание кабеля.

Если вы решили купить провод, возможно, вам будет проще протянуть одножильный провод через кабелепровод. Многожильный провод часто легче протянуть через кабелепровод, но вам может быть сложнее подключить его к устройствам. Вы можете купить 25-футовый рулон многожильного медного провода THHN № 12 примерно за 8 долларов. Вам понадобятся 3 провода: один чёрный (незаземлённый «горячий»), один белый (заземлённый «нейтральный») и один зелёный (заземляющий).

Поскольку для подачи питания вы используете шнур на 15 ампер, вы можете использовать провод сечением 14 AWG вместо 12 AWG. Если вы покупаете новый провод, это поможет вам сэкономить. Если вы используете материалы, которые уже есть у вас под рукой, нет ничего страшного в том, чтобы использовать провод большего сечения, чем требуется.

Установка удлинителей, сертифицированных UL, более безопасна. Если вы знаете, что делаете, то можете использовать самодельное решение.

0
D

Не стоит встраивать розетки в стол. Я бы ни за что этого не хотел, а я, вероятно, ваша целевая аудитория с большими встроенными розетками. Купите пару красивых металлических удлинителей в индустриальном стиле. Установите 2–3 штуки в ключевых местах, протяните провода через заднюю часть стола и подключите к розетке. Я должен иметь возможность отключать их от сети, но ничего страшного, если это будет неудобно.

Я завтракаю за своим рабочим столом, постоянно что-то проливаю, так что это моё место для свинства... Я не хочу беспокоиться о том, что могу что-то пролить.

Комментарии:
  • S

    Это совершенно странно. Не имеет смысла, но раз вы так говорите. Я уверен, что у них есть локальный кодекс, который подтверждает это требование, верно? Это точно не требование NEC.

  • D

    @SpeedyPetey - правило в моем регионе (местные инспекторы) заключается в том, что если мы делаем что-либо встроенное, то розетка должна быть GFCI, если только она не находится внутри встроенного контейнера. Итак, если это книжная полка, то обычная розетка, если я делаю скамейку, а розетка находится перед скамейкой, то мне нужен GFCI.

  • S

    Не нужно спрашивать Тестера, я знаю код. Здесь НЕ требуется защита GFI. На коммерческих кухнях и кухонных столешницах в жилых домах — да. На офисном столе? Нет.

  • A

    Да, для чего-то на вашей кухне. Это в офисе.

  • D

    @A.R. — местный инспектор потребовал, чтобы я установил GFCI для скамьи и барной стойки в бистро.

  • A

    @DMoore Розетки GFCI используются, когда рядом есть вода, например в раковине, ванне и т. д. Зачем мне такая розетка на столе?

  • D

    @SpeedyPetey — почему бы не относиться к нему так же, как к любому другому столу/островку в вашем доме, на котором вы бы установили розетку? Я говорю, что я бы точно так сделал. Спросите у Тестера, код это или нет.

  • S

    @DMoore, ЗАЧЕМ ему использовать розетки GFI?

  • D

    @A.R. - если вы сделаете это, а я бы не стал, но ваш дом, ваш рабочий стол ... тогда вам нужно использовать розетки GFCI.

  • A

    Как я уже сказал в вопросе, розетки будут установлены таким образом, чтобы в них нельзя было пролить жидкость и т. д.

  • D

    @Johnny, какая польза от добавления розеток? Обычно я не советую людям делать что-то, что не принесёт им выгоды.

0
w

Мой рабочий стол не стационарный, поэтому я хотел, чтобы его можно было передвигать. У меня есть два таких устройства, которые подключаются к мощному ИБП.

Они устанавливаются рядом, но со смещением, чтобы сетевой фильтр, подключённый к одной из них, не закрывал соседние розетки.

Комментарии:
  • A

    Да, я видел что-то подобное, но я подумал, что раз у меня вся мебель на заказ, то и розетки должны быть на заказ и т. д.