0
Сантехник подключил мой водонагреватель задом наперёд?
26.12.2025 19:12Я только что вызвал сантехника, чтобы он установил новый водонагреватель на 50 галлонов, но труба для холодной воды подсоединена к горячей стороне (левая труба, если смотреть на переднюю часть водонагревателя), а труба для горячей воды — к холодной стороне (правая труба, если смотреть на переднюю часть водонагревателя). Это нормально? Я думал, что труба для холодной воды должна быть подсоединена к холодному вводу, а труба для горячей воды — к горячему.
Я позвонил сантехнику, и он сказал, что всё установлено правильно. И он не стал менять сантехнику.
James
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
5 ответов
0
если вода в вашем унитазе горячая, то да, он подключен наоборот
Комментарии:
-
D
Daniel Griscom
26.12.2025 19:12Нет, автор имел в виду не это...
0
Вы можете переключить трубку для измерения уровня на другую сторону, и всё будет работать нормально, однако в некоторых регионах это запрещено и не пройдёт проверку сантехнических служб
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
26.12.2025 19:12Не всегда — в некоторых нагревателях анод находится в горячем порту, и его тоже нужно поменять местами.
0
Интересно... есть ли такие водораспределительные узлы, в которых трубка для забора холодной воды может быть опущена в любую из труб сверху устройства?
Странно, я знаю, что на вопрос можно ответить другим вопросом.
Такая схема с возможностью замены подойдёт для некоторых случаев, когда линии подачи горячей и холодной воды в существующей системе водоснабжения расположены противоположно заводским линиям подачи горячей и холодной воды в водонагревателе. Быстрая замена погружной трубки прекрасно решит эту проблему.
В предыдущих домах, где я устанавливал водонагреватели, водопроводные трубы к нагревателю крепились неподвижно, без гибких муфт. Поэтому было гораздо удобнее заменить муфты напрямую, не прибегая к масштабному ремонту водопровода.
Комментарии:
-
F
Fiasco Labs
26.12.2025 19:12Часто погружная трубка изготавливается из пластика и подлежит замене. Если оба верхних фитинга одинаковые и предназначены для фиксации расширяющегося верхнего конца погружной трубки, то поменять их местами будет довольно просто.
0
Да, поменять их местами было бы плохой идеей. Холодная вода должна поступать в нижнюю часть бака, а горячая выходить из верхней:

Я бы настоял на том, чтобы сантехник всё починил. Но если он не согласится, я бы посоветовал взять труборез, несколько соединительных муфт и просто починить всё самому. На это уйдёт не больше получаса.
Комментарии:
-
U
UNECS
26.12.2025 19:12+1 Хороший ответ. Из-за этого ваш водонагреватель будет работать менее эффективно, и горячая вода будет заканчиваться гораздо быстрее. Это связано с эффектом перемешивания, когда вода поступает в водонагреватель сверху, а не снизу, а также с тем, что самая горячая вода, очевидно, будет находиться в верхней части водонагревателя.
0
Судя по всему, да, это важно! В этой статье объясняется, что горячая вода не будет нагреваться с должной эффективностью.
Комментарии:
-
K
Kellenjb
26.12.2025 19:12В ответе, на который вы ссылаетесь, говорится, что за год в резервуаре накопилось 60 см отложений... Я очень надеюсь, что это опечатка.
-
B
BMitch
26.12.2025 19:12Ваш ответ правильный, но его следует дополнить объяснением. Со временем ссылки могут перестать работать.
Похожие вопросы
Установка выключателя для нижнего нагревательного элемента в...
1 ответ
24.12.2025Перелив из водонагревателя в наружную сливную трубу...
2 ответа
25.12.2025Что может вызывать коррозию на впускной трубе водонагревател...
8 ответов
26.12.2025Почему после стирки в нашей стиральной машине одежда может п...
12 ответов
23.12.2025Почему в новом сарае образуется много конденсата?...
2 ответа
24.12.2025
Bryce
26.12.2025 19:12Можете выложить фото?
Steven
26.12.2025 19:12Я видел обогреватели, у которых есть только бирки, надетые на трубы для обозначения горячего/холодного. Можно ли снять индикаторы горячего/холодного? Может быть, они просто поменяны местами, а не трубы
Tester101
26.12.2025 19:12Можете ли вы проследить за трубами, чтобы понять, куда они ведут?
James
26.12.2025 19:12У меня есть горячая вода, но на верхней части водонагревателя написано «горячая» и «холодная», а температура в трубах противоположная.
Tester101
26.12.2025 19:12Есть ли у вас горячая вода в кранах? Почему вы считаете, что это неправильно? Не могли бы вы посмотреть на заднюю часть водонагревателя?