Схема подключения для разделения одной цепи на несколько для потолочных светильников в разных комнатах?

Я бы хотел заменить проводку в Knob & Tube на чердаке.


В настоящее время потолочные светильники в большинстве наших помещений подключены к одной цепи и разветвлены с помощью множества паяных соединений.


Когда я заменю это освещение на кабель NM, я хотел бы проложить один кабель до распределительной коробки, а затем разветвить его на три кабеля, идущих к светильникам в трёх разных комнатах. Распределительная коробка должна быть достаточно большой, чтобы в ней можно было удобно разместить провода. Кабель должен быть стандартным, с двумя или тремя жилами и заземлением, а в каждой коробке для светильника и выключателя должны быть фаза, нейтраль и заземление.


Позволяет ли код подключать несколько светильников к одной цепи по принципу «звезды»? Чтобы было понятнее, приведу грубую схему подключения.


Одна цепь, топология «звезда», три комнаты


(Эта схема ни в коем случае не является полной — на ней не указаны все переключатели и т. д. Я просто пытаюсь проиллюстрировать свой вопрос.)


Я не вижу в этом никаких проблем и думаю, что так делают постоянно. Однако я просмотрел 8 разных книг по электротехнике для дома и поискал в интернете, но так и не нашёл ни одной схемы подключения с такой компоновкой.


Комментарии:
S

Доступ к нему будет осуществляться через незаконченное чердачное помещение.

S

Помните, что к любой распределительной коробке должен быть доступ, то есть в потолке должна быть панель доступа.

S

Не понимаю, как я мог это пропустить. Я добавил вопрос.

b

В чем заключается ваш вопрос?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
B

В звёздной топологии электропроводки нет ничего неправильного или даже необычного.


  • Каждая распределительная коробка должна оставаться доступной.
  • Если вы подключаете питание от одного светильника к другому, то
    непрерывность заземления не может зависеть от светильника.
  • Каждому новому выключателю нужны питание, нейтраль и заземление. В вашем существующем распределительном щите, скорее всего, только два провода.

Настройте топологию так, чтобы минимизировать количество проводов или упростить процесс.

Но если вы сохраняете часть проводки с выключателем, это может вызвать серьёзные проблемы. Во-первых, топология K&T часто сбивает с толку, и провода могут не доходить до чердака. Во-вторых, паяные соединения K&T могут прослужить дольше, чем ваш новый кабель Romex. В-третьих, подключение заземления и нейтрали к выключателям может быть затруднительным. И в-четвёртых, остаётся слабое место K&T — место, где провода входят в металлическую монтажную коробку.

Особенно с учётом того, что освещение становится всё более энергоэффективным, а для потолочных светильников не требуется заземление, замена ламп накаливания на энергосберегающие не принесёт особой пользы с точки зрения потраченного времени и денег.

Если вы всё же чувствуете необходимость заменить старую проводку, подумайте хотя бы о том, чтобы установить проводные датчики дыма. Подробнее о необходимых соединительных проводах читайте в другом разделе.

Комментарии:
  • S

    Светодиоду не нужен нейтральный провод, но часто он требуется для выключателей.

  • B

    Для K&T не требуется функциональная изоляция, за исключением мест, где она входит в металлические распределительные коробки. Для регулировки яркости светодиода не требуется нейтраль. Не рекомендуется использовать современную проводку с выводами K&T (к чему вы, похоже, и стремитесь). См. также diy.stackexchange.com/a/20279/5960

  • S

    Я вас понимаю и подумываю о том, чтобы не трогать кабельную систему. Но ей 70 лет, а я могу прожить в этом доме ещё 30 лет. Больше всего меня беспокоит возраст изоляции кабельной системы. Кроме того, я хотел бы заменить некоторые светильники на встраиваемые светодиодные и установить диммер, а для этого нужен нейтральный провод. Поскольку я уже там, прокладка нескольких дополнительных кабелей не потребует особых усилий.

0

Топология «звезда» подходит, но вам не нужно направлять пакеты с питанием. Выберите схему, в которой используется наименьшее количество кабелей. Нет смысла делать что-то ещё. Все светильники могут быть подключены к одной цепи. Тот факт, что на вашей схеме две почти параллельные линии, идущие к верхним светильникам, говорит о том, что это не самый эффективный вариант. Питание верхнего правого светильника должно подаваться от верхнего левого, а не от распределительной коробки.

Аналогично, если провод от верхнего правого выключателя к нижнему правому светильнику короче, чем от распределительной коробки к светильнику, то такая схема будет лучше. Кстати, а где выключатель для левого светильника?

По сути, вам нужно проложить всего два провода, а также третий провод, если вам нужно провести питание рядом с выключателем. Если светильник или выключатель находится в конце линии, третий провод не нужен.

Например, если вы подключите питание от верхнего правого выключателя к нижнему правому светильнику, как было предложено, то для подачи питания от верхнего правого светильника к верхнему правому выключателю потребуется 3 проводника, включая ножку выключателя. От верхнего правого выключателя к нижнему правому светильнику идёт 2 проводника, так как там нет ножки выключателя. От нижнего правого светильника к нижнему правому выключателю также может идти 2 проводника, так как выключатель находится в конце цепи и дальнейшее питание не требуется.

Комментарии:
  • g

    Чтобы соответствовать требованиям (NEC 2011 404.2(C)), вам также потребуется нейтраль на каждом выключателе. Это означает, что нужно либо сначала подвести питание к выключателю, либо использовать провод /3 между выключателем и светильником. Если вы не трогаете проводку между выключателем и светильником, то возможно сможете обойтись без этого, но лучше проконсультироваться с местным инспектором. Дополнительную информацию можно найти в этом вопросе.