У меня есть портативный генератор, который установлен на автомобильном прицепе. Генератор не заземлён. Внутри прицепа есть сервисный щиток с двумя разъёмами на 110 В и одним разъёмом на 220 В. Из прицепа выходят чёрный, белый, зелёный и одножильный медный провода.
Я хочу убедиться, что подключение выполнено правильно и соответствует стандартам США. В вилке L14-30 белый и чёрный провода идут к контактам под напряжением, а зелёный — к заземлению. Я не знал, куда идёт цельный оголённый медный провод. Мне пришлось заменить вилку NEMA 6-30. Когда я разбирал вилку, оказалось, что оголённый медный провод просто вставлен в конец вилки, но не прикреплён ни к каким соединениям внутри неё.


Travis
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Во-первых, если вы подключаете проводку в соответствии со стандартами США, то перепутали цвета проводов.
Зелёный цвет и оголённый провод из меди используются для обозначения заземляющего проводника оборудования. Белый цвет обычно используется для обозначения заземляющего (нейтрального) проводника (допускается также серый цвет), хотя его можно использовать и для обозначения незаземлённого (фазного) проводника, если на каждом конце есть соответствующая маркировка. Таким образом, любой цвет, кроме зелёного, оголённого, белого или серого, можно использовать для обозначения незаземлённого (фазного) проводника.
Штекер Wiring L14-30Для правильного подключения устройства NEMA L14-30 вам понадобятся 4 провода.

В вашей ситуации я бы протянул дополнительный красный или чёрный провод от панели к месту установки розетки и отсоединил бы либо зелёный, либо оголённый провод. Затем вы подключите исходный чёрный провод от автоматического выключателя к X на розетке. Подсоедините новый красно-чёрный провод от другой клеммы двухполюсного автоматического выключателя на 30 ампер к Y на розетке. Затем подсоедините белый провод от нейтральной шины в панели к N клемме розетки. Наконец, подсоедините зеленый/неизолированный провод от заземляющей шины к клемме G на розетке.
Комментарии:
-
T
Поискав в интернете и сравнив свои фотографии, я, кажется, понял, какой провод нейтральный. Он подключен к панели, а заземление — это определенно зеленый провод. Странно, что они еще и оголенный медный провод туда подключили. Это почти как двойное заземление. На распределительном щите также указано, что нейтральный провод не требуется. Думаю, оставим все как есть. Спасибо за помощь.
-
T
Сложно сказать, не побывав там. Проблема, с которой вы столкнулись, заключается в том, что устройства NEMA 6-30 рассчитаны на напряжение 240 В. Вы переходите от фазы, фазы и заземления к фазе, фазе, нейтрали и заземлению. Если генератор поддерживает это (а я предполагаю, что поддерживает), вам, скорее всего, придётся установить в панели шину нейтрали и подключить к ней все нейтрали. Эта шина нейтрали должна быть изолирована от заземления. Поскольку нейтраль и заземление соединены на генераторе, не стоит соединять их и на панели.
-
T
Если я проложу новый красный провод для фазы и поменяю местами белый и нейтральный провода, куда он будет подключен в распределительном щите?
-
T
Нет. Голый провод должен быть заземлён, а для нейтрали нужно проложить новый серый или белый провод. Или можно проложить красный провод для другой фазы, а белый провод, который у вас есть, использовать для нейтрали. Все мои советы актуальны, кроме раздела о выключателях.
-
T
Значит, мой оголённый медный провод должен быть заземлён, а зелёный провод — нейтральным?
-
T
Извините, я думал, вы добавляете розетку для подключения к сети, а не для подачи питания.
-
T
Замена на автоматические выключатели на 30 А не составит труда, если они там должны быть. Я хочу знать, правильно ли подключены провода к разъёму, не обращая внимания на их цвет.
-
T
Я ничего не подключаю. Это та проводка, которая была в прицепе с завода в 1995 году. Я не подключаю ни одно устройство, я использую «береговое питание» от генератора для работы прицепа. Два (средних) выключателя на 20 А являются двухполюсными и обеспечивают работу кондиционера на 220 В. Они «приклеены» друг к другу. Однополюсный автоматический выключатель на 20 А обслуживает левые розетки на 120 В, а другой — правые розетки на 120 В и потолочные светильники на 120 В, 4-дюймовые люминесцентные лампы. Я просто отрезал существующий провод 6-30, чтобы заменить его на L14-30. В моём старом генераторе был провод 6-30, а в новом — L14-30.
Похожие вопросы
Целесообразно ли создавать ответвление на 30 ампер для питан...
1 ответ
27.12.2025Должен ли переключатель генератора обеспечивать непрерывност...
1 ответ
25.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Существует ли соответствующий требованиям NEC способ устране...
8 ответов
25.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025
Travis
Рама генератора крепится к раме прицепа. Нейтральный провод генератора соединён с его рамой. Я не знаю, как это сделано. В нескольких источниках в сети есть информация о том, что некоторые люди подключали генератор таким образом и не прокладывали нейтральный провод от панели к вилке. Я запустил генератор, и в прицепе всё работает, а на раме нет напряжения.
bcworkz
Неизолированный медный провод и провод заземления должны быть подключены к системе заземления, которая в данном случае представляет собой металлические коробки и кабелепровод. В NEMA6-30 нет нейтрального провода, а в L14-30 он есть. Как вы подключаете нейтральный провод? Рама генератора должна быть соединена с рамой прицепа.