0
Сила тока в центральном выключателе кондиционера
Мой специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования говорит, что мне нужен автоматический выключатель на 25 ампер и разъединитель на 25 ампер для моего центрального воздушного компрессора, который скоро будет установлен. Я попросил его рассказать подробнее, но он не очень-то откровенничает.
Я предполагаю, что установлю:
- — двухполюсный автоматический выключатель на 30 ампер в моей распределительной коробке (на 30 ампер, потому что в местном гипермаркете не продают автоматические выключатели на 25 ампер)
— Я проложу кабель 10/2 NM от указанного выключателя до распределительной коробки внутри дома рядом с выходом. В этой распределительной коробке я подключусь к защищенному от непогоды кабелепроводу и проложу кабель до распределительной коробки.
— Распределительный щит будет рассчитан на 60 ампер (потому что, опять же, это всё, что они продают в больших магазинах), но я возьму версию с предохранителями и поставлю туда предохранители на 25 ампер.
Надеюсь, специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования разберутся с этим. Я ошибаюсь? Не слишком ли мощный автоматический выключатель на 30 ампер для сети на 25 ампер, которую мне посоветовал специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования?
milkboneUnderwear
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
В США производители обязаны указывать на заводской табличке конденсаторного блока следующую информацию (NEC 440.4(B)):
- Название производителя
- Номинальное напряжение
- Частота
- Количество фаз
- Минимальная допустимая токовая нагрузка на провод цепи питания
- Максимальная номинальная токовая нагрузка на устройство защиты от короткого замыкания и замыкания на землю в ответвленной цепи
Чтобы определить подходящий размер проводника, просто используйте минимальное значение допустимой токовой нагрузки для цепи питания, указанное на заводской табличке, а также таблицы 310.15(B)(16)–310.15(B)(19) Национального электротехнического кодекса 2011 года.
Что касается защиты от короткого замыкания и замыкания на землю в ответвленной цепи, вам нужно выбрать устройство с номиналом, меньшим или равным максимальному значению, указанному на заводской табличке. Однако вам нужно выбрать устройство с достаточно высоким номиналом, чтобы оно могло справиться с пусковым током, поэтому выбирайте устройство, близкое к этому значению.

Чтобы ответить на ваши вопросы напрямую...
-
Автоматический выключатель на 30 ампер не подходит, если на заводской табличке указано, что максимальный номинал устройства защиты от короткого замыкания и замыкания на землю в ответвленной цепи составляет 25 ампер.
-
Для 25 ампер, скорее всего, подойдёт кабель 10 AWG.
-
Обычно автоматический выключатель не имеет предохранителя и служит просто для безопасного отключения. Вам нужно будет только убедиться, что автоматический выключатель рассчитан на ток более 25 ампер и соответствует напряжению.
0
двухполюсный автоматический выключатель на 30 ампер в моей распределительной коробке (на 30 ампер, потому что в местном гипермаркете не продают автоматические выключатели на 25 ампер)
Я проложу кабель 10/2 NM от указанного выключателя до распределительной коробки внутри дома рядом с выходом. В этой распределительной коробке я подключусь к защищенному от непогоды кабелепроводу и проложу кабель до распределительной коробки.
Распределительный щит будет рассчитан на 60 ампер (потому что, опять же, это всё, что они продают в крупных магазинах), но я возьму версию с предохранителями и установлю в неё предохранители на 25 ампер.
Это нормально. Автоматического выключателя на 30 ампер достаточно для провода 10/2. Предохранителей на 25 ампер достаточно для защиты конденсатора. По моему скромному мнению.
Комментарии:
-
D
Здравствуйте, и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, как лучше вносить свой вклад в развитие этого раздела.
Похожие вопросы
Как сделать так, чтобы при включении кондиционера не тускнел...
7 ответов
25.12.2025Почему у меня тускнеет свет, когда у соседей включается конд...
1 ответ
30.12.2025Почему в моем центральном кондиционере постоянно перегорает ...
6 ответов
31.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
milkboneUnderwear
В ходе моего поверхностного изучения этого вопроса я пришёл к выводу, что коэффициенты 125 % или 115 % не применяются к центральным воздушным конденсаторам: производители конденсаторов уже закладывают дополнительные возможности в их технические характеристики. У меня нет устройства, чтобы посмотреть на паспортную табличку, но компания, занимающаяся системами отопления, вентиляции и кондиционирования, сообщила мне, что требуется 25 ампер. Оказалось, что я не могу установить предохранитель на 25 ампер в разъединитель на 60 ампер, потому что предохранители на 25 ампер слишком маленькие. Так что, похоже, я закажу автоматический выключатель на 25 ампер и буду использовать разъединитель без предохранителя. Я проверю, достаточно ли провода 10/2 NM для 25 ампер.
Jason
Да, точно так же, как работают индивидуальные автоматические выключатели по сравнению с главным/сервисным автоматическим выключателем.
milkboneUnderwear
Вы хотите сказать, что предохранители (на 25 ампер) (вероятно) защитят двигатель/агрегат даже при использовании автоматического выключателя на 30 ампер в моей главной распределительной коробке?
Jason
Ознакомьтесь с техническими характеристиками производителя и следуйте им. Автоматический выключатель на 25 ампер может предотвратить небольшой перегрев, в то время как выключатель на 30 ампер повредит ваш двигатель/агрегат ещё до того, как сработает. Расцепителей должно быть достаточно. *Не проверял соответствие требованиям NEC для номиналов 10/2