0
Вопрос

Сила тока в центральном выключателе кондиционера

Мой специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования говорит, что мне нужен автоматический выключатель на 25 ампер и разъединитель на 25 ампер для моего центрального воздушного компрессора, который скоро будет установлен. Я попросил его рассказать подробнее, но он не очень-то откровенничает.


Я предполагаю, что установлю:




    — двухполюсный автоматический выключатель на 30 ампер в моей распределительной коробке (на 30 ампер, потому что в местном гипермаркете не продают автоматические выключатели на 25 ампер)




    — Я проложу кабель 10/2 NM от указанного выключателя до распределительной коробки внутри дома рядом с выходом. В этой распределительной коробке я подключусь к защищенному от непогоды кабелепроводу и проложу кабель до распределительной коробки.




    — Распределительный щит будет рассчитан на 60 ампер (потому что, опять же, это всё, что они продают в больших магазинах), но я возьму версию с предохранителями и поставлю туда предохранители на 25 ампер.




Надеюсь, специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования разберутся с этим. Я ошибаюсь? Не слишком ли мощный автоматический выключатель на 30 ампер для сети на 25 ампер, которую мне посоветовал специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования?


Комментарии:
m

В ходе моего поверхностного изучения этого вопроса я пришёл к выводу, что коэффициенты 125 % или 115 % не применяются к центральным воздушным конденсаторам: производители конденсаторов уже закладывают дополнительные возможности в их технические характеристики. У меня нет устройства, чтобы посмотреть на паспортную табличку, но компания, занимающаяся системами отопления, вентиляции и кондиционирования, сообщила мне, что требуется 25 ампер. Оказалось, что я не могу установить предохранитель на 25 ампер в разъединитель на 60 ампер, потому что предохранители на 25 ампер слишком маленькие. Так что, похоже, я закажу автоматический выключатель на 25 ампер и буду использовать разъединитель без предохранителя. Я проверю, достаточно ли провода 10/2 NM для 25 ампер.

J

Да, точно так же, как работают индивидуальные автоматические выключатели по сравнению с главным/сервисным автоматическим выключателем.

m

Вы хотите сказать, что предохранители (на 25 ампер) (вероятно) защитят двигатель/агрегат даже при использовании автоматического выключателя на 30 ампер в моей главной распределительной коробке?

J

Ознакомьтесь с техническими характеристиками производителя и следуйте им. Автоматический выключатель на 25 ампер может предотвратить небольшой перегрев, в то время как выключатель на 30 ампер повредит ваш двигатель/агрегат ещё до того, как сработает. Расцепителей должно быть достаточно. *Не проверял соответствие требованиям NEC для номиналов 10/2


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

В США производители обязаны указывать на заводской табличке конденсаторного блока следующую информацию (NEC 440.4(B)):

  • Название производителя
  • Номинальное напряжение
  • Частота
  • Количество фаз
  • Минимальная допустимая токовая нагрузка на провод цепи питания
  • Максимальная номинальная токовая нагрузка на устройство защиты от короткого замыкания и замыкания на землю в ответвленной цепи

Чтобы определить подходящий размер проводника, просто используйте минимальное значение допустимой токовой нагрузки для цепи питания, указанное на заводской табличке, а также таблицы 310.15(B)(16)–310.15(B)(19) Национального электротехнического кодекса 2011 года.

Что касается защиты от короткого замыкания и замыкания на землю в ответвленной цепи, вам нужно выбрать устройство с номиналом, меньшим или равным максимальному значению, указанному на заводской табличке. Однако вам нужно выбрать устройство с достаточно высоким номиналом, чтобы оно могло справиться с пусковым током, поэтому выбирайте устройство, близкое к этому значению.

Пример Заводской таблички

tl;dr

Чтобы ответить на ваши вопросы напрямую...

  • Автоматический выключатель на 30 ампер не подходит, если на заводской табличке указано, что максимальный номинал устройства защиты от короткого замыкания и замыкания на землю в ответвленной цепи составляет 25 ампер.

  • Для 25 ампер, скорее всего, подойдёт кабель 10 AWG.

  • Обычно автоматический выключатель не имеет предохранителя и служит просто для безопасного отключения. Вам нужно будет только убедиться, что автоматический выключатель рассчитан на ток более 25 ампер и соответствует напряжению.


0
  • двухполюсный автоматический выключатель на 30 ампер в моей распределительной коробке (на 30 ампер, потому что в местном гипермаркете не продают автоматические выключатели на 25 ампер)

  • Я проложу кабель 10/2 NM от указанного выключателя до распределительной коробки внутри дома рядом с выходом. В этой распределительной коробке я подключусь к защищенному от непогоды кабелепроводу и проложу кабель до распределительной коробки.

  • Распределительный щит будет рассчитан на 60 ампер (потому что, опять же, это всё, что они продают в крупных магазинах), но я возьму версию с предохранителями и установлю в неё предохранители на 25 ампер.

Это нормально. Автоматического выключателя на 30 ампер достаточно для провода 10/2. Предохранителей на 25 ампер достаточно для защиты конденсатора. По моему скромному мнению.

Комментарии:
  • D

    Здравствуйте, и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, как лучше вносить свой вклад в развитие этого раздела.