Система домашней вентиляции Honeywell без провода C для термостата. Как заменить провод G на провод C, не перегорев предохранитель?
Я надеюсь, что вы поможете мне решить проблему с термостатом. Мы купили новый дом, и в нём был самый простой термостат (непрограммируемый, работающий от батареек). Я хочу заменить его на программируемый термостат с Wi-Fi, поэтому я купил Honeywell. В нашем доме установлена система вентиляции Honeywell, которая забирает свежий воздух снаружи и распределяет его по дому. 


Когда я прочитал инструкцию по подключению провода g к проводу c, мне показалось, что это довольно просто. Я достаточно рукастый, чтобы самому провести электричество в подвал, и я решил, что это не так уж сложно.
Поэтому я снял старый термостат, подписав провода. Вставил новый термостат с Wi-Fi и использовал провод g для провода c. Подошёл к своей печи, и я увидел, что у меня повсюду провода. 
К печи сверху идёт всего 4 провода
, у меня нет лишних. Все провода подключены к панели управления печью, кроме провода g, который подключен к проводу, идущему к системе вентиляции Honeywell, а затем другой набор проводов возвращается к панели управления печью.
Я определил, какой из возвратных проводов является проводом g, и попытался подключить его к проводу c на плате печи, а затем установить перемычку между проводами y и g на той же плате. Сначала я подумал, что это помогло, потому что я смог настроить Wi-Fi-термостат, так как он получал питание. Я настроил Wi-Fi, установил температуру, и кондиционер включился, так что я решил, что всё в порядке. Однако примерно через 10 минут питание термостата отключилось, и я перебил 3-амперный предохранитель в блоке. Я проверил ещё раз, и, конечно же, через 10 минут новый предохранитель перегорел.
Может ли кто-нибудь помочь мне понять, что происходит и что нужно сделать, чтобы починить его и использовать новый термостат? Я позвонил человеку, который устанавливал мою систему, но он, похоже, не был в восторге от необходимости отвечать на мои вопросы.
user21975
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0

На изображении ниже показано, как отсоединить зелёный провод от зелёного контакта как на термостате, так и на печи, и подключить его к C/Common, а затем соединить жёлтый провод с зелёным на печи.
0
Думаю, вам не повезло, так как G провод проходит через систему управления вентиляцией. Вам нужно оставить G провод как G провод или отключить/обмануть систему вентиляции. Самое простое решение — проложить новый 5-жильный кабель. Или не использовать навороченный термостат.
Если проследить за проводом G в системе, можно лучше понять, что происходит.

Когда термостат подаёт напряжение на клемму G, клемма Gt на блоке управления вентиляцией получает сигнал. Блок управления вентиляцией выполняет свои функции и в конечном счёте подаёт напряжение на клемму Gf. Когда на клемму Gf на блоке управления вентиляцией подаётся напряжение, печь получает сигнал и запускает вентилятор.
Насколько я могу судить по изображениям, вот как выглядит вся система.

Кстати, монтажнику, который оставил это крысиное гнездо из проводов в печи, должно быть стыдно.
Комментарии:
Похожие вопросы
К какой клемме следует подключать провод «C», если ни на одн...
1 ответ
04.01.2026Куда подключить провод C от термостата, если в доме два тран...
2 ответа
04.01.2026Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Почему на моём электрическом водонагревателе срабатывает вер...
1 ответ
24.12.2025Существует ли обогреватель для кукурузы с термостатом, подхо...
2 ответа
24.12.2025
user21975
Именно этого я и боялся. Спасибо за ответ и помощь. Я раньше не работал с проводкой, но рад знать, что это действительно просто куча проводов, потому что именно так это выглядело.