0
Сколько кабелей можно продеть через одно отверстие в деревянной балке перекрытия?
Сколько кабелей можно продеть через одно отверстие в деревянной балке перекрытия? Например, можно ли продеть пять кабелей 12-2 через отверстие диаметром 1-1/8 дюйма? Я знаю, что физически это возможно, но есть ли какие-то правила, регулирующие этот вопрос? Есть ли какие-то ограничения или таблицы с рекомендациями?
Tom L
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
В статье 310 описан общий случай с кабелями, расстояние между которыми не превышает 600 мм / 24 дюйма. В этом предложении не говорится о серии отверстий в балках перекрытия. Более того, в разделе говорится об отверстиях с противопожарными прокладками. Таким образом, снижение класса огнестойкости будет применяться к отверстиям между перекрытиями с противопожарными прокладками, но не к балкам перекрытия без таких прокладок. Рассмотрим скобы MuliCable от Gardner Bender, которые выдерживают до 8 кабелей 12-2 NM, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Что касается прокладки, то, как и в случае с балками перекрытия, проводники могут рассеивать тепло, которое может накапливаться в местах, где кабели проходят через незаизолированные отверстия или многожильные скобы. Таким образом, похоже, что обе ситуации неявно исключены из статьи 310. Возникает вопрос, как быть с прокладкой внутри изоляции стен, и я не уверен, что на него есть ответ. В этом случае я бы также задумался о группировке кабелей и снижении номинальных характеристик. Кажется, это хуже, чем в кабельных каналах.
0
Каждый 12/2 нм-б — это отдельная дорожка, так что вы можете разместить столько, сколько захотите
Если вы читаете вопрос через дырку, а не через дорожку
0
Насколько я понимаю, согласно Национальному электротехническому кодексу, вы можете продеть через просверленное отверстие столько проводов, сколько захотите, при условии, что вы не будете подвергать их чрезмерной нагрузке и не повредите их. Я не уверен, что применимо правило снижения номинальных характеристик, поскольку оно относится к проводам, проложенным в кабельном канале или коробе, а отверстие должно быть просверлено в материале толщиной не менее 60 см, чтобы его можно было считать кабельным каналом. Однако, как всегда, вам нужно убедиться, что в местных правилах электробезопасности нет положений, касающихся этого вопроса, которые могут быть более строгими, чем требования Национального электротехнического кодекса.
Комментарии:
-
C
Ваш ответ можно улучшить, добавив дополнительную информацию. Пожалуйста, отредактируйте его, добавив подробности, например цитаты или документацию, чтобы другие пользователи могли подтвердить правильность вашего ответа. Дополнительную информацию о том, как писать хорошие ответы, можно найти в справочном центре.
0
Согласно Национальному электротехническому кодексу, можно прокладывать 4 неметаллических кабеля сечением 12/2 через одно просверленное отверстие, защищенное от огня или сквозняков с помощью теплоизоляции, герметика или уплотнительной пены, или если расстояние между ними не превышает 24 дюймов. Если вы соблюдаете правильное расстояние между кабелями (которое определяется производителями кабелей) и не прокладываете их через балки, то можете продеть через просверленное отверстие (которое не защищено от огня или сквозняков с помощью теплоизоляции, герметика или монтажной пены) столько кабелей, сколько захотите (не повредив их).
РаботаВ статье 334.80 говорится, что для снижения номинальных характеристик можно использовать столбец 90 °C из таблицы 310.15(B)(16), но итоговое значение не должно превышать значение в столбце 60 °C. Если вы посмотрите на таблицу 310.15(B)(16), то увидите, что медный провод 12 AWG рассчитан на 30 ампер при 90 °C и на 20 ампер при 60 °C.
В таблице 310.15(B)(3)(a) указано, что при использовании 7–9 токопроводящих жил допустимую силу тока необходимо снизить на 70 %. Таким образом, используя информацию из таблицы 310.15(B)(16) и таблицы 310.15(B)(3)(a). Расчёт довольно прост.
4–6 токопроводящих жил30 amperes * 80% = 24 amperes
7–9 токопроводящих жил30 amperes * 70% = 21 amperes
10–20 токопроводящих жил30 amperes * 50% = 15 amperes
Это означает, что через просверленное отверстие можно пропустить от 7 до 9 токопроводящих жил, прежде чем сила тока в проводах снизится до 20 ампер (см. таблицу 310.15(B)(16), столбец 60 °C). Поскольку в каждом кабеле 12/2 есть 2 токопроводящие жилы, можно предположить, что через просверленное отверстие можно пропустить только 4 кабеля (2 * 4 = 8).
Национальный электротехнический кодекс 2014 Статья 334. Неметаллический кабель: типы NM, NMC и NMS II. Установка334.80 Допустимая нагрузка. Допустимая нагрузка для кабелей типов NM, NMC и NMS определяется в соответствии с пунктом 310.15. Допустимая нагрузка должна соответствовать температурному классу проводника 60 °C (140 °F). Допускается использование номинального значения 90 °C (194 °F) для снижения допустимой токовой нагрузки при условии, что окончательная сниженная допустимая токовая нагрузка не превышает допустимую токовую нагрузку для проводника с номинальным значением 60 °C (140 °F). Допустимая токовая нагрузка для кабелей типов NM, NMC и NMS, установленных в кабельном лотке, определяется в соответствии с пунктом 392.11.
Статья 310. Провода для общей проводки
Если через одно и то же отверстие в деревянном каркасе, которое должно быть защищено от огня или сквозняков с помощью теплоизоляции, герметика или уплотнительной пены, проложено более двух кабелей NM, содержащих два или более токопроводящих проводника, без соблюдения расстояния между кабелями, то допустимая сила тока для каждого проводника должна быть скорректирована в соответствии с таблицей 310.15(B)(3)(a), а положения 310.15(A)(2), исключение, не применяются.
Если более двух кабелей NM, содержащих два или более токопроводящих проводника, проложены в контакте с теплоизоляцией без соблюдения расстояния между кабелями, допустимая сила тока для каждого проводника должна быть скорректирована в соответствии с таблицей 310.15(B)(3)(a).310.15 Амплитуды для проводников с напряжением 0–2000 В.
(B) Таблицы.
(3) Корректирующие коэффициенты.
(a) Более трёх токоведущих проводников в кабельном канале или кабеле. Если количество токоведущих проводников в кабельном канале или кабеле превышает три, или если одножильные проводники или многожильные кабели проложены без соблюдения расстояний на участке длиной более 600 мм (24 дюйма) и не проложены в кабельных каналах, допустимая сила тока для каждого проводника должна быть снижена, как указано в таблице 310.15(B)(3)(a). Каждый токопроводящий элемент параллельного набора проводников считается токопроводящим элементом.
Если проводники разных систем, как указано в пункте 300.3, проложены в общей кабельной трассе или кабеле, поправочные коэффициенты, указанные в таблице 310.15(B)(3)(a), применяются только к количеству проводников питания и освещения (статьи 210, 215, 220 и 230).
Комментарии:
-
T
@HerrBag Понятия не имею. Я не уверен, что кто-то уже принял NEC 2014, так что маловероятно, что IRC примет его, пока люди не начнут его принимать.
-
H
Знаете ли вы, в какой версии IRC будет описан NEC 2014? В Мичигане до сих пор используется IRC 2009 (в котором описан NEC 2008).
Похожие вопросы
Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025Имеет ли значение, если я перепутаю нейтраль и заземление на...
3 ответа
29.12.2025Противоречит ли нормам использование компонентов на 15 ампер...
12 ответов
25.12.2025Допустимо ли по нормам устанавливать распределительный щит в...
3 ответа
29.12.2025
Tester101
Какой тип кабеля? Будут ли кабели соприкасаться с изоляцией в местах их прохождения через балку (изолированы ли пролёты между балками)?
Jack
Я не знаю, сколько кабелей должно быть по последним нормам, но один точно должен быть. Я знаю только устаревшие нормы 80-х годов, согласно которым на одно отверстие должно приходиться по два кабеля. Ограничение связано с нагревом, по той же причине нельзя сильно натягивать кабели или забивать скобы.
DA01
Под кабелем, как я полагаю, вы подразумеваете именно электрический кабель (в отличие от сетевого, коаксиального, низковольтного и т. п.)
wallyk
Будут ли кабели проложены по обе стороны от отверстия?