0
Вопрос

Сколько проводов — это слишком много для розетки?

26.12.2025 21:49

Я постоянно нахожу в своём доме розетки, которые подключены так, как я никогда не видел.


Сегодняшняя находка — розетка в спальне с 4 фазами и 4 нейтралями. Все они подключены к одной розетке с помощью вставных контактов. Это не розетка с выключателем, поэтому все они подключены к одной цепи.


Это плохо? Допустимо?


Если это приемлемо, то как мне установить новую розетку, не прибегая к помощи нажимных контактов? Можно ли соединить по два провода каждого типа, а затем прикрепить эти пары к каждой стойке? Нужно ли делать шлейфовое соединение?


Я подозреваю, что эта конкретная розетка используется для подключения цепей в соседней ванной комнате.

D
DA01
Автор вопроса

Комментарии:
J
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 21:49

Пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию: какой калибр у проводов? В какой коробке находятся кабели? По возможности добавьте фотографию.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
26.12.2025 21:49

Производитель розетки должен указать, сколько проводов можно подключить к каждому разъёму. Как правило, если есть винты, то к каждому из них можно подключить не более одного провода. Для отверстий под быстроразъёмные/обратные провода можно использовать только один провод на отверстие, и этот провод должен быть сечением 14 AWG. Раньше для быстроразъёмных соединений допускалось использование проводов сечением 12 и 14 AWG, но теперь это запрещено. Единственный тип розеток, к которым можно напрямую подключить целую связку проводов, — это розетки, в которых винты затягивают планку на другой планке. Затем вы вставляете зачищенные провода между двумя планками и затягиваете верхнюю планку, чтобы зажать провода между двумя планками. Таким образом можно подключить довольно много проводов.

Ещё одним ограничивающим фактором являются размеры коробки. Коробки имеют фиксированный объём для проводки, и существуют правила расчёта минимального объёма коробки, необходимого для размещения определённого количества проводов, устройств и зажимов. Если предположить, что вы работаете с заземлённым кабелем 14 AWG, то в коробке должно поместиться 4 провода под напряжением + 4 нейтральных провода + 1 провод для устройства + заземляющий провод, то есть 10 проводов, а 14 AWG — это 2 кубических дюйма на провод, поэтому вам понадобится коробка объёмом 20 кубических дюймов. Это немного великовато для коробки с одной розеткой, но существуют коробки и конфигурации коробок (коробка + уплотнительное кольцо), в которые можно поместить столько проводов, так что это вполне разумно.

Что касается подключения всех элементов, вам нужно скрутить все провода в жгуты, а затем подключить их к розетке. Жгут представляет собой один провод, который нужно просунуть под винтовую клемму. Не забудьте намотать J-образный крюк на винт в том направлении, в котором вы будете его поворачивать, чтобы затянуть, то есть вниз с левой стороны и вверх с правой.

Комментарии:
  • J
    Jeremy W. Sherman
    26.12.2025 21:49

    Согласно современным нормам, в ванной комнате должна быть выделенная розетка на 20 А. Таким образом, если ваш мощный фен отключит УЗО или перегрузит цепь, вы не останетесь без света. Кроме того, все розетки в радиусе 6 футов от раковины в ванной, даже за стенами (то есть в радиусе 6 футов без учёта перегородок), должны быть защищены УЗО.

  • D
    DA01
    26.12.2025 21:49

    Спасибо, Джереми. Все было 14-го калибра (цепь на 15 ампер). Это приличные розетки, которые я использую вместо (Leviton), поэтому я решил установить 4 на стойках и 4 на выдвижных. Пока этого достаточно. Если мы пробудем в этом доме достаточно долго, я думаю, что ванну демонтируют, и тогда я проведу отдельную цепь для ванны.

  • b
    bib
    26.12.2025 21:49

    Если розетка слишком мала для обеспечения безопасности, её можно заменить двойной розеткой подходящего размера. Старые розетки можно довольно легко установить и закрепить в существующих стенах. Затем можно добавить вторую розетку, чтобы было четыре точки для подключения. Это намного безопаснее, чем адаптеры-осьминоги.