0
Сколько цепей мне нужно и можно ли прокладывать провода в стене?
Я собираюсь провести новые электрические линии на чердак и второй этаж. На чердаке расположены две спальни и небольшая ванная комната, на втором этаже — четыре спальни и ещё одна ванная комната. Мне нужен совет по поводу того, сколько линий нужно провести. Я думаю, что для каждой ванной комнаты нужна одна линия для освещения и одна для розеток. Затем по одной линии для освещения и одной для розеток на каждом этаже. Итого восемь линий. Вероятно, все на 20 ампер.
Я могу попасть на второй этаж, спустившись по лестнице из подполья рядом с чердачными помещениями. Дом был построен в 1911 году, поэтому в стенах есть большие полости, что, кажется, немного упрощает прокладку проводов, но мне всё равно придётся вскрывать стены, а я хочу по возможности этого избежать. Есть ли какие-то ограничения по тому, насколько близко я могу прокладывать провода? Небольшое исследование в Google показало, что я могу «объединить» только два или три кабеля 12/2, но я не смог найти никаких указаний на этот счёт в стандарте NEC. Если я объединю три кабеля, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться следующие пучки?
Возможно, я смогу провести только два кабеля (без проблем) через стены. Если я смогу провести на чердак только шесть цепей, как мне их разделить? То есть стоит ли подключать освещение в ванной к той же цепи, что и на остальном этаже? Или нужно разделить цепи как-то иначе?
MrMoDoJoJr
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Я бы согласился с Кешмалом и посоветовал бы обратиться по этому поводу к местному инспектору. Мне кажется, вы не планируете получать разрешение, а я бы, наверное, рекомендовал это сделать. Так вы будете спокойны, зная, что работа выполнена правильно, это не очень дорого, и вы сможете сказать будущему владельцу дома при продаже, что всё было проверено и сделано в соответствии с нормами.
Что касается схемотехники, вы сказали, что 6 схем могут быть ограничением? Тогда я бы подумал о следующем:
- Оба светильника в ванной на одной цепи
- Розетка GFCI в ванной
- Розетка GFCI в ванной
- Розетки в самой большой и самой маленькой спальне
- Две другие розетки в спальне
- Все светильники в спальне (при условии, что их не более 12)
Скорее всего, вам не захочется, чтобы все светильники на одном этаже были подключены к одной цепи, так как в случае короткого замыкания вы останетесь в темноте без дополнительного освещения.
Похожие вопросы
Можно ли установить розетки и светильники в одной цепи?...
7 ответов
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
Steve
Проложите один кабель до дополнительной панели на чердаке. Так будет намного проще.
keshlam
Если вы сомневаетесь, всегда обращайтесь в местный орган власти, обладающий юрисдикцией. Могут действовать как местные, так и национальные нормы и правила. Большинство городских инспекторов охотно отвечают на подобные вопросы, если вы готовы подождать, пока они свяжутся с вами и дадут ответ. Некоторые подрядчики также готовы ответить на базовые вопросы. Тот, с кем я работал, очень дружелюбен к тем, кто делает всё своими руками, потому что знает, что в таком случае я с большей вероятностью обращусь к нему, если столкнусь с чем-то, с чем не смогу справиться самостоятельно.