0
Вопрос

Сколько заземляющих стержней требуется для панели и подпанели?

У меня есть главный распределительный щит с двумя выключателями: главным выключателем и одним большим выключателем, ведущим к другой подпанели в той же конструкции.


Все остальные цепи обслуживаются с помощью дополнительной панели.


Насколько я понимаю, согласно NEC, для каждой панели требуется два заземляющих стержня на расстоянии не менее 6 футов друг от друга.


В моём доме используется система PEX, но с противоположной стороны подполья проходит медная магистраль.


Нужны ли мне два заземляющих стержня на каждую панель? То есть всего четыре стержня?


Комментарии:
B

Можно обойтись одним заземляющим стержнем, если у него достаточно низкое сопротивление. Если вы используете один заземляющий стержень, его необходимо проверить (с помощью специального устройства). Если у вас два заземляющих стержня, проверять их не нужно, что упрощает задачу, поэтому такой вариант так распространён.

M

@Tester101 Да.

T

Находятся ли обе панели в одном здании или сооружении?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Не подключайте вспомогательную панель к заземляющим электродам. Заземляющий проводник должен быть подключен к главному распределительному щиту. Главный распределительный щит — это единственное место подключения к системе заземляющих электродов в здании, где нет отдельного источника питания, например генераторной установки. В качестве электрода можно использовать подземную металлическую трубу, но она находится далеко. Поэтому вам следует установить два заземляющих стержня рядом с входом в распределительный щит и подключить их к распределительному щиту.

Комментарии:
  • b

    Я не знаю ограничений по длине проводников заземляющих электродов в NEC, 30 ' не должно быть проблемой. Проводник должен быть непрерывным, без сращиваний, среди ряда других требований, но ничего о длине.

  • M

    Заземление подпанели подключено к заземлению на распределительном щите. Есть ли проблемы с прокладкой заземляющего проводника длиной 30 футов до стержня? Распределительный щит установлен на бетоне.