0
Вопрос

Сколько «зон» должно быть в моей системе подогрева пола?

24.12.2025 12:17

Мы устанавливаем систему подогрева пола в нашей новой квартире. На большей части квартиры будет деревянный пол, в ванных комнатах и, возможно, на части кухни — каменный/плиточный.


Конструктор сказал, что трёх зон будет достаточно:





  • Красная зона (офис и столовая)

  • Желтая зона (прихожая, кухня и большая ванная комната)

  • Зеленая зона (спальни, прихожая и маленькая ванная комната)




Является ли такое распределение зон справедливым и достаточным?


введите описание изображения здесь

M
Muleskinner
Автор вопроса

Комментарии:
J
Jay Bazuzi
24.12.2025 12:17

Было бы полезно знать некоторые размеры, по крайней мере общую площадь в квадратных футах. Кроме того, нам нужно знать что-то о вашем климате и теплоизоляции, чтобы мы понимали, какая нагрузка будет на систему отопления.


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
24.12.2025 12:17

Обычно для одноэтажного здания такого размера достаточно трёх зон. В данном случае, я думаю, ваш подрядчик дал вам хороший совет. Зоны расположены так, что напоминают жилые помещения, и это хорошо. Очевидно, что чем больше зон, тем выше гибкость и контроль, но чем больше зон, тем выше затраты на оборудование и рабочую силу.

0
24.12.2025 12:17

В помещениях с повышенными теплопотерями (большие окна или наружные стены) потребуется больше тепла, чем в других. В таких случаях можно подключить такие помещения к одной цепи, а более изолированные — к другой.

Также есть смысл подключать спальни к отдельным контурам, поскольку люди лучше спят в более прохладных помещениях (как правило).

Также есть смысл подключать ванные комнаты к отдельным контурам, так как люди часто хотят, чтобы в ванной было теплее (на градус или два).

Если в помещении в основном открытая планировка или двери часто остаются открытыми, не разделяйте его на зоны, так как термостаты будут бороться друг с другом, и в одной комнате будет холодно, а в другую будет поступать тёплый воздух...

0
W
24.12.2025 12:17

Убедитесь, что у вас есть возможность (ручная или автоматическая) сбалансировать теплоотдачу в каждой комнате в пределах одной зоны, иначе в одних комнатах будет слишком жарко, а в других — холодно, в зависимости от количества наружных стен и т. д. Это может быть просто клапан на входе в каждую комнату, в идеале — в сочетании с термостатом в каждой комнате.

Зоны с независимым активным управлением, собственными таймерами и термостатами имеют ценность только в том случае, если вы будете ими управлять. Кроме того, в хорошо утеплённых (новых) домах не стоит экономить, отапливая только некоторые комнаты. Например, имеет смысл выключать отопление в жилых помещениях, когда вы ложитесь спать, поэтому подумайте, какие группы комнат вы хотели бы настроить на собственные таймеры. Однако я не думаю, что многим захочется устанавливать для прихожей отдельное время, отличное от времени для кухни.

Комментарии:
  • W
    Walker
    24.12.2025 12:17

    @shirlock, в Великобритании принято использовать коллекторы с контуром для каждой комнаты, чтобы можно было сбалансировать систему на коллекторе. Но если требуется зонирование, используется только один насос с регулируемыми значениями

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 12:17

    В современных системах все зоны управляются собственным термостатом. Балансировка не требуется. Есть 3 циркуляционных насоса, каждый из которых подключен к системе отопления в соответствии с требованиями термостата. На змеевиках напольного лучистого отопления нет ручного управления, кроме кнопки выключения на термостатах. Помните, что каждая зона представляет собой отдельный контур, а не несколько контуров, подключенных параллельно. По одному контуру на каждую комнату, что потребовало бы установки слишком больших фидеров с коллекторами, а это очень дорого.