0
Следует ли устанавливать циркуляционный насос на подаче или обратке в системе принудительного горячего водоснабжения?
25.12.2025 17:55В настоящее время у меня есть система принудительного горячего водоснабжения с тремя зонами, в каждой из которых циркуляционный насос установлен на подающей стороне трубопровода. Мне нужно установить четвёртую зону, и мне говорят, что установка циркуляционного насоса на обратной стороне более эффективна.
Каковы плюсы и минусы расположения циркулятора? Есть ли проблемы, связанные с тем, что он находится с одной стороны, а не с другой?
tmcallaghan
Автор вопросаВаш ответ
8 ответов
0
Водяные насосы перекачивают воду, а не воздух, поэтому, если установить его на стороне подачи, вода всегда будет доступна для перекачки циркуляционным насосом. Если установить циркуляционный насос на другой стороне, может быть сложно заполнить систему водой и избежать образования воздушных карманов. И, по сути, водяным насосом нельзя перекачивать воздух, так как это может привести к его поломке.
Комментарии:
0
Прочтите "Откачивание" Дэна Холохана.
Никогда не качайте с обратным приводом.
Если вы качаете с обратным приводом, давление вашего напора может не достичь расширительного бачка, что не очень разумно - за исключением водонагревателя непрямого действия.
Комментарии:
-
F
Fresh Codemonger
25.12.2025 17:55Откачайте жидкость из расширительного бачка... просто установите расширительный бачок на обратной стороне. Это снизит тепловую нагрузку на оба компонента.
-
T
ThreePhaseEel
25.12.2025 17:55Не совсем понимаю, о чём вы говорите в контексте проточных водонагревателей. Однако я поддерживаю рекомендацию по книге — Дэн знает своё дело!
0
Это старый вопрос, и я постараюсь дать на него старый добрый ответ.
Место, где вода подключается к системе отопления, называется нейтральной точкой.
Она должна находиться на обратном трубопроводе котла и быть ближайшим соединением перед тем, как обратный трубопровод системы подключится к котлу.
В некоторых системах есть открытые вентиляционные отверстия, которые выводятся над небольшим (насосом и расширительным баком), как правило, на чердак жилого или даже коммерческого здания.
Такие вентиляционные отверстия должны быть первым соединением на подающей трубе от котла.
Лучшее место для насоса (насосов) — сразу после этого вентиляционного отверстия.
Многие современные системы работают под давлением и не имеют открытых вентиляционных отверстий.
Лучшее место для подключения подачи воды — на обратке у котла.
Лучшее место для насоса (насосов) — на подающей стороне.
Это позволяет поддерживать в основной части системы положительное давление за счёт сочетания
давления, создаваемого системой водоснабжения, и давления, создаваемого насосом во время его работы.
Единственное место, где давление в системе отрицательное, — это бойлер.
Давление, создаваемое водопроводом, должно быть достаточно высоким и положительным, чтобы даже в бойлере суммарное давление было положительным.
В результате вы не столкнётесь с кипением из-за отрицательного давления на всасывании насоса (в точке входа) и не допустите попадания воздуха в систему через почти микроскопические зазоры вокруг клапанов и других соединений в системе.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
25.12.2025 17:55Обратите внимание, что в системах с гидравлическими сепараторами нейтральная точка может не находиться строго на обратном трубопроводе котла.
0
С точки зрения потока воды циркуляционный насос можно установить на подаче или обратке котла. Но есть и другие соображения.
Кавитация — это кратковременное превращение горячей воды в пар. Вода закипает при более низкой температуре при меньшем давлении. В старых системах отопления вода в котёл подаётся при более высокой температуре. Насос создаёт разницу давлений, при этом давление на его входе ниже. Если общий напор воды над насосом достаточно мал, возникает риск кавитации, которая более заметна при высоких скоростях потока. Кавитация также сопровождается шумом.
Со временем накапливается осадок. Теплообменник в котле покрывается оксидами железа (ржавчиной) по мере высвобождения кислорода из воды. На протяжении десятилетий эта ржавчина оседает в зонах с низким давлением. Представьте себе пылесос Dyson, в котором пыль выпадает из воздуха в точке с низким давлением. Мелкие частицы ржавчины накапливаются в трубах, клапанах и насосах, где давление ниже. По мере накопления осадка труба сужается. Это ещё больше снижает давление на входе в насос, увеличивая вероятность кавитации.
Электродвигателям в циркуляционных насосах часто требуется конденсатор для создания фазового сдвига, который запускает двигатель в нужном направлении. Конденсатор — это электрический компонент, который работает от сети переменного тока, когда насос активен. Циклическое изменение температуры может сократить срок службы до выхода из строя. Опять же, это надёжные компоненты, которые должны служить десятилетиями. Но они выходят из строя. Более низкие температуры создают меньшую тепловую нагрузку.
Подшипники двигателя часто смазываются водой. Циркуляционный насос должен быть установлен таким образом, чтобы шпиндель под действием силы тяжести опирался на главный подшипник. Достаточно небольшого наклона. Физические ограничения могут вынудить вас установить насос в определённом месте и с определённым расположением. Расположение также может зависеть от продувки воздушных замков. Если возникнет проблема, её можно решить с помощью клапана для выпуска воздуха.
Учитывая всё это, я предпочитаю устанавливать насос на обратном трубопроводе котла, где температура ниже и меньше отложений.
В более современных системах температура воды ниже. Я видел сообщения о том, что температура воды в новых системах будет снижена до 55 °C. Это ниже, чем температура на обратном трубопроводе котла в моей старой системе.
0
Согласно законам гидродинамики, он должен быть на подаче, а не на обратке. Также попробуйте добавить в систему гликоль, так как он продлит срок службы вашего циркуляционного насоса
Комментарии:
-
B
Bruce Miller
25.12.2025 17:55Кроме того, вам не нужны расходомеры, они устарели. Есть циркуляционный насос с внутренним расходомером, или вы можете купить расходомер и установить его самостоятельно. Только не забудьте приобрести новую прокладку для фланца
0
Гидродинамика — очень сложная и насыщенная область инженерии. Однако, если говорить простыми словами, это игра с перепадами давления, а не концепция «пути наименьшего сопротивления» или «последней реки». Насосы «нагнетают», потому что создают более низкое давление на стороне всасывания и более высокое давление на стороне нагнетания, что приводит к возникновению потока. Более высокое давление всегда будет стремиться к более низкому. Каждый раз, когда поток сталкивается с сопротивлением, то есть с трением в трубе, поворотами, змеевиками, теплообменниками, давление на другой стороне этого сопротивления немного снижается.
Теперь, в зависимости от того, как вы подключаете котлы, если вы устанавливаете насосы на стороне подачи, то, по моему личному мнению и мнению авторитетных специалистов по отоплению, вы сохраняете более высокое давление в зоне удаления воздуха из трубопровода, и у вас больше шансов удалить воздух из системы.
Согласно другой точке зрения, самое высокое давление в системе должно быть в бойлере, так как там самое большое сопротивление потоку. Кроме того, в большинстве бойлеров в теплообменнике есть примитивный воздухоотводчик, и если вы планируете использовать только его для удаления воздуха, то обратка — хороший вариант. Я также задаюсь вопросом, не является ли это просто проявлением лени, ведь бойлер обычно поставляется с насосами, установленными на стороне обратки.
Подводя итог, можно сказать, что, судя по всему, у вас был хороший подрядчик по системам отопления, который спроектировал вашу систему трубопроводов, и я бы посоветовал оставить её на стороне подачи!!!
Рокко
0
Расположение насоса зависит от типа вашей системы отопления. Если у вас несколько зон и зональные клапаны установлены на подаче, то насос можно установить как на обратке, так и на подаче. Если у вас несколько зон, но с циркуляционными насосами, то я бы установил их на подаче. Однако если у вас несколько зон, но с циркуляционными насосами, и насосы установлены на обратке, то вам понадобятся зональные клапаны на подаче, чтобы один из насосов нагревал только ту зону, где термостат требует повышения температуры.
0
Я могу только предполагать, но, на мой взгляд, здесь играют роль два фактора:
1) Горячая вода, проходящая через циркуляционный насос, более «активна» и, следовательно, может сократить срок службы насоса (под «активностью» подразумевается повышенная вероятность возникновения коррозии); и
2) Когда вы проталкиваете воду по трубам, она течёт по пути наименьшего сопротивления. Когда вы втягиваете воду в трубы, вы создаёте всасывание на всех путях потока, что, как я полагаю, означает более равномерное распределение воды по ним.
Однако всё это — лишь мои предположения.
Похожие вопросы
Какие есть советы по пайке латунных фитингов с медными труба...
4 ответа
24.12.2025Почему после установки новой печи в наших напольных отопител...
3 ответа
24.12.2025Почему на трубе моего обогревателя что-то зелёное?...
1 ответ
25.12.2025Почему после стирки в нашей стиральной машине одежда может п...
12 ответов
23.12.2025Стоит ли устанавливать проточные водонагреватели в регионах ...
3 ответа
23.12.2025
Brad Gilbert
25.12.2025 17:55На самом деле, если у вас достаточно мощный насос, то при установке на обратную сторону могут образоваться воздушные карманы.