Вопрос

Сливной клапан T&P — проблемы с расширительным баком?

У меня проблемы с водонагревателем. Это проточный котёл с наклонными рёбрами (TR-30 PT). Он работает в 4-зонной системе. Обычно я использую только одну зону. Мы живём в этом доме уже полтора года. Ближе к концу этой зимы я начал замечать, что каждые несколько дней из клапана T&P вытекает несколько галлонов воды.


Я проверил расширительный бак и обнаружил, что из манометра течёт вода. Это навело меня на мысль, что мембрана порвалась и нам нужна новая. Я купил такую же модель. Манометр Amtrol #60 и датчики для измерения давления воды в нашем доме и давления в баке.



  • Я подсоединил водомер к нашему наружному шлангу и получил показания около 56 фунтов на кв. дюйм.

  • Затем я взял новый бак, предварительно заполненный (до 12 фунтов на кв. дюйм), и наполнил его до 55 фунтов на кв. дюйм перед установкой.

  • Затем я снял старый расширительный бак и обнаружил, что он почти полностью заполнен водой.

  • Заменил его на новый бак.

  • Снова включил подачу воды и подключил водонагреватель. Дал ему поработать день или около того.


Я по-прежнему вижу воду, возможно, даже больше, чем раньше. Итак, несмотря на то, что расширительный бак был повреждён, что ещё могло стать причиной? Клапан автодолива? Я не думаю, что клапан T&P неисправен, так как он сливает воду, когда счётчик достигает максимального уровня на клапане, который составляет 30 фунтов на квадратный дюйм. Диапазон температур наклонного плавника был установлен на 160–180 градусов. Я снизил температуру до 140–160 градусов, но проблема осталась.


Затем я на некоторое время включил воду из-под крана, и давление в системе Slantfin колебалось от 2 до 10. Температура в системе Slantfin опустилась ниже 140, примерно до 120. Похоже, она не включилась мгновенно, но затем я включил воду на первом этаже нашего дома (ЗОНА 1 из 4), система Slantfin запустилась, и я посмотрел на датчик на устройстве. По мере нагревания воды со 120 до 140 градусов (где установлено минимальное значение) давление постепенно увеличивалось, пока не достигло 30 фунтов на квадратный дюйм, после чего клапан T&P начал сливать воду.


Не нужно ли было мне заряжать новый резервуар? Я думал, что давление должно быть таким же или на несколько фунтов на квадратный дюйм ниже. Изменится ли что-то, если дом многозонный? Если используется система без резервуара?


Должен ли мой клапан T&P выдерживать давление выше 30 фунтов на квадратный дюйм?


Должна ли предварительная нагрузка быть такой же, как в водопроводной сети, даже если бак будет установлен после «клапана регулятора давления воды», настроенного на 12–25 фунтов на квадратный дюйм?


Буду очень признателен за любую информацию. Я в тупике...



Ваш ответ

4 ответа 3
0
D

В итоге мне пришлось сделать это дважды. В теплообменнике для подачи горячей воды в бойлере образовалась течь, а давление в городской системе холодного водоснабжения было слишком высоким для клапана T&P.

После второй поломки сантехник специально заказал более качественную спираль с покрытием, устойчивым к воздействию жёсткой воды.

0

На самом деле у меня очень похожая система.

Давление в гидравлической системе необходимо рассчитывать исходя из высоты верхнего радиатора:

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим калькулятором.
https://www.achrnews.com/articles/97047-повышение давления в закрытых гидравлических системах

В моём случае давление в расширительном бачке должно было составлять 22 фунта на квадратный дюйм, и я накачал его до этого уровня, но я живу в высоком таунхаусе, и 55 фунтов на квадратный дюйм кажутся мне чрезмерным давлением. Я также использовал точный манометр и накачал шину перед установкой.

Кроме того, у меня выходили из строя предохранительные клапаны T&P, и заменить их было относительно легко.

0
M

Ваша гидравлическая система отопления должна работать в диапазоне от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм. Давление в расширительном бачке, которое устанавливается на заводе, должно быть близко к рабочему. Ваша система ни в коем случае не должна превышать или приближаться к превышению номинального значения клапана сброса давления, которое составляет 30 фунтов на квадратный дюйм.

Большинство бытовых систем с замкнутым контуром работают при давлении 10–12 бар. Если давление в системе превышает 15 бар, значит, возникла проблема. Это может быть вызвано неисправностью автоматического клапана наполнения или редукционного клапана.

Поскольку вы также заменили расширительный бак, значит, вы вскрыли систему с замкнутым контуром. Чтобы система работала правильно, необходимо полностью удалить из неё воздух. Кроме того, если система холодная и заполнена до нужного давления, то при нагреве давление в ней повысится. В этом случае вам придётся сбросить избыточное давление вручную.

Последний возможный сценарий: ваш бойлер засорился кальцием или в системе возникло ограничение. Как правило, в этом случае бойлер в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия потока воды из-за засорения теплообменника или грязного входного фильтра, если он есть.

0

Давление в баллоне должно соответствовать давлению в точке подключения. Если баллон подключен к точке в системе, где давление должно составлять 25 фунтов на кв. дюйм, баллон следует предварительно зарядить до 25 фунтов на кв. дюйм. Если баллон подключен к точке в системе, где давление должно составлять 55 фунтов на кв. дюйм, баллон следует зарядить до 55 фунтов на кв. дюйм.

Когда давление воды превышает давление воздуха в расширительном бачке, вода начинает заполнять бачок и сжимать воздух. Когда давление воды снижается, давление воздуха в бачке выталкивает воду из бачка. Если бачок заполнен слишком сильно, вода не сможет сжать воздух и заполнить бачок.


Примечание: измерение давления в резервуаре, подключенном к системе водоснабжения под давлением, покажет давление в системе водоснабжения а не давление предварительно закачанного в резервуар воздуха. Чтобы измерить давление воздуха в расширительном резервуаре, необходимо отключить его от системы.