0
Вопрос

Сливной насос отключает розетку с защитой от утечки тока. Безопасна ли отдельная розетка без защиты от утечки тока?

Недавно я заменил свой дренажный насос в одной из двух моих выгребных ям. В соответствии с нормами я заменил выпускное отверстие на выпускное отверстие типа GFCI. К сожалению, как только я снова включаю питание, GFCI немедленно отключается. В конце концов я сдался и вернул на место единственную розетку на 20 Ампер, и насос работает нормально.


Я поискал информацию в интернете, но так и не нашёл однозначного ответа. Это признак неисправности насоса? Может ли дренажный насос пропускать ток на землю? В конце концов, безопасно ли использовать в этом случае одну выделенную розетку? Наконец, учитывают ли местные нормы такие обстоятельства?


Комментарии:
S

Если между фазным проводом и водой есть утечка, то в случае затопления, когда насос работает, вода может оказаться под напряжением. Стоя в такой воде, вы можете стать частью электрической цепи, ведущей к заземлению, особенно если вы прикасаетесь к другим предметам, которые лучше заземлены. Поэтому лучше определить причину неисправности, прежде чем нарушать правила техники безопасности.

S

@BlueRaja-DannyPflughoeft — да. Когда УЗО ещё было установлено, я без проблем подключил к нему беговую дорожку.

B

Срабатывает ли розетка, когда вы подключаете к ней что-то ещё?

T

Вы проверили насос на наличие замыкания на землю?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Раньше в коде было исключение, в котором говорилось, что отстойниковый насос не обязательно должен быть подключен к GFCI, если он подключен к выделенной сети и подключается с помощью одной розетки *. И под "одинарной розеткой" они подразумевали недуплексную розетку. Такую, как эта...

введите описание изображения здесь

С учетом сказанного, "официально" не должно быть никаких проблем с наличием отстойного насоса в контуре GFCI. Неофициально, иногда возникают проблемы с отстойными насосами в контурах GFCI. Предполагается, что производители должны уменьшать или устранять любой ток утечки, однако никто не отправлял памятку производителям, поэтому они не всегда понимают это правильно. Из-за этого вы можете обнаружить, что отстойниковый насос время от времени отключает GFCI.

Если УЗО срабатывало каждый раз и мгновенно. Сначала вам нужно убедиться, что:


  • В дренажном насосе нет замыкания на землю.
  • Подключение УЗО выполнено правильно.
  • УЗО исправно.
  • УЗО было произведено в течение последних 3–4 лет.
  • УЗО рассчитано на соответствующий ток.
  • Подключение цепи выполнено правильно.

Если всё это соответствует требованиям, возможно, вам стоит рассмотреть вариант подключения дренажного насоса к одной розетке. Несмотря на то, что это не соответствует нормам, небольшая опасность поражения электрическим током может быть предпочтительнее затопления дома. Хотя дом, затопленный водой под напряжением, — не самое лучшее решение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устанавливать дренажный насос с использованием розетки, отличной от GFCI, небезопасно или не соответствует текущему коду. И я не советую вам это делать.

Я бы сказал, что установка дренажного насоса не требует модернизации системы, к которой подключен насос, если насос подключен к системе с помощью шнура и вилки.

** требуется цитирование*

Комментарии:
  • T

    @Bryce — кроме того, из-за затопления подвала может возникнуть опасность поражения электрическим током потому что сработал УЗО...

  • S

    @Брайс, отличная мысль.

  • B

    Zoeller — хороший бренд. Однако насос, который сразу же отключает исправно работающий УЗО, неисправен. Проверьте: отключают ли УЗО оба ваших насоса? Тем не менее многие установщики не устанавливают УЗО на отстойнике по другой причине: из-за конденсата и влаги. Это компромисс в плане безопасности: УЗО защищает всех, кто работает во влажной зоне. Отстойник защищает дом от плесени и повреждений. Что важнее? Лично я предпочёл бы перестраховаться и отключить электричество при работе с отстойником, чем рисковать и спускаться в полностью затопленный подвал из-за ненужного срабатывания УЗО.

  • S

    Спасибо за подробный ответ. Эта информация совпадает с другими сведениями, которые я нашёл в интернете, а также с ответами на вопросы, которые я задал своему соседу-электрику. Я купил насос Zoeller, который мне «не для протокола» порекомендовал специалист по установке французских дренажных систем. Он не выглядит высокотехнологичным, но предполагается, что такие насосы прослужат вечно. Насос подключён к отдельной цепи с соответствующей одинарной розеткой. Я воспользовался тестером цепей, и он показал, что всё в порядке. Устройство защитного отключения было совершенно новым. Я собираюсь вернуться и перепроверить всё это.

0
J

Если проблема связана с дренажным насосом септика, то, возможно, дело в проводке, идущей от внутренней части дома к внешней, например в оголённом подземном проводе, который был повреждён наружным оборудованием.

Комментарии:
  • O

    Хотя я согласен, что вопрос был задан не об этом, я попал сюда, когда искал информацию о септическом насосе, а на похожий вопрос о септике пока нет ответов (ни одного)! diy.stackexchange.com/questions/132450/…

  • D

    Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Вы неправильно поняли вопрос: он не имеет никакого отношения к септикам.