0
Сможет ли один бесканальный мини-сплит-тепловой насос равномерно распределить воздух по всему дому?
Я занимаюсь глубокой модернизацией энергосистемы своего дома, и быстрый и грубый онлайн-расчёт J прогнозируемых нагрузок после завершения моих проектов показывает, что расчётная нагрузка на отопление и охлаждение составит всего 13 000 БТЕ по сравнению с текущим базовым показателем в 41 000 БТЕ на отопление и 28 000 БТЕ на охлаждение.
Поскольку это очень маленькое число, моя нынешняя печь мощностью 125 000 БТЕ станет ещё более нелепо огромной, чем сейчас. Поэтому я подумываю о том, чтобы заменить её на моноблочный тепловой насос без воздуховодов.
Вот в чём моя загвоздка: судя по цифрам, один тепловой насос должен легко справляться как с прогнозируемыми нагрузками на отопление, так и с нагрузками на охлаждение. Но я беспокоюсь о том, как обеспечить постоянную подачу кондиционированного воздуха в три спальни, которые, как это обычно бывает в ранчо, расположены в другой части дома, вдали от гостиной, и в них можно попасть только через коридор. С жилой зоной, скорее всего, всё будет в порядке, но я беспокоюсь, что в спальнях может не хватать кондиционированного воздуха, даже при наличии герметичной и хорошо изолированной ограждающей конструкции (стены R-26, потолок R-50, изоляция фундамента R-20).
Если одного блока будет достаточно, где его разместить? В гостиной над входом в коридор? Если одного блока будет недостаточно, подойдёт ли двухблочная система с одним наружным компрессором? Где разместить второй блок?
iLikeDirt
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Возможно. Это зависит от вашего климата, уровня комфорта и поведения.
Возможно, вам удастся обойтись без дополнительных источников тепла, если вы готовы мириться с температурой на 10 °F выше или ниже заданного значения и если вы большую часть времени держите двери в спальню открытыми. Планируете ли вы установить HRV или ERV? Если да, то это поможет с распределением. Распределить охлаждение может быть сложнее из-за солнечного тепла. Я пишу в основном о нагреве, потому что у меня есть такой опыт.
Обратите внимание, что даже если номинальная тепловая мощность вашего MSHP достаточна для рассчитанной тепловой нагрузки, вам нужно убедиться, что она достаточна и при расчетной температуре. Некоторые устройства хорошо сохраняют тепловую мощность при низких температурах (серия Mitsubishi FH и серия Fujitsu RLS2-H), но другие — нет.
Большинство людей, которые пытаются использовать одноточечное отопление с помощью мобильных систем отопления, устанавливают электрические обогреватели в других комнатах и/или циркуляционный вентилятор для перемешивания воздуха.
Дополните комплект электрическими обогревателямиК распространённым вариантам относятся электрические плинтусы, радиаторы в нишах и настенные панельные радиаторы (подключаемые или проводные). Ключевую роль здесь играет управление в зависимости от присутствия людей, поскольку вы хотите максимально эффективно использовать MSHP и включать резистивные нагреватели только при необходимости.
Для модернизации моего ранчо площадью 1000 квадратных футов с помощью MSHP я планирую установить конвекторы в спальнях и ванной. Конвекторами в спальнях будут управлять программируемые термостаты с линейным напряжением (например, Honeywell P-8001), настроенные на более низкую температуру, чем у MSHP, и включающиеся только ночью, когда двери в спальню закрыты. Для обогревателя в ванной, скорее всего, будет достаточно дешевого термостата с циферблатом. Дана Дорсетт из GBA рассказывает об использовании датчиков присутствия для управления инфракрасными обогревателями.
Используйте вентилятор для перемешивания воздухаНекоторые люди используют маломощные вентиляторы для ванных комнат (например, Panasonic WhisperGreen), чтобы вытягивать воздух из жилых помещений и подавать его в спальни. Этого может быть недостаточно для поддержания в спальнях температуры, близкой к заданной, поскольку разница температур приточного воздуха очень мала (всего 5–10 °F). Если вы выполняете расчёт тепловой нагрузки для каждой комнаты (часть официальной таблицы Manual J), вы можете сравнить расчётную тепловую нагрузку для комнаты с показателем Q = 1,08 * кубических футов в минуту * разница температур для воздушного потока циркуляционного вентилятора, чтобы определить, достаточно ли этого или вам нужно дополнить систему электрическими обогревателями.
Некоторым людям может не понравиться, что в их гостиной есть решётка для вентиляции ванной, даже если она декоративная. А прокладка воздуховодов может оказаться непростой задачей, особенно если у вас уже установлена потолочная изоляция R-50. Я подумываю об установке канального вентилятора с регулируемой скоростью в моём (невентилируемом, кондиционируемом) подполье, чтобы подавать воздух в спальни из гостиной. Однако ничто не сравнится с низким энергопотреблением вентилятора для ванной WhisperGreen.
Скорее всего, вы не захотите использовать имеющийся вентилятор и воздуховоды для распределения воздуха, потому что, скорее всего, это неэффективный двигатель, а утечка воздуха из воздуховодов может быть серьёзной проблемой, если они находятся в помещении без кондиционера.
Расположение одной внутренней головкиВ основной жилой зоне — звучит неплохо. Вот о чём стоит подумать:
- Вы хотите, чтобы он мог «видеть» как можно больше комнат.
- Также следует учитывать длину трубопроводов хладагента, соединяющих внутренний и наружный блоки. При длине более 25 футов эффективность снижается. Mitsubishi поставляется с предварительно заправленным хладагентом для трубопроводов длиной до 25 футов. В более длинные трубопроводы необходимо добавить хладагент.
- Установка на наружных стенах намного проще, чем на внутренних.
Похожие вопросы
Замена масляной печи на тепловой насос...
1 ответ
30.12.2025Почему мой конденсатор не включается при работе теплового на...