Сможет ли существующий электрический провод 10-3 с заземлением выдержать сварочный аппарат на 50 ампер и 240 вольт?
26.12.2025 17:35Я хотел бы узнать, выдержит ли моя электропроводка нагрузку от сварочного аппарата. В документации к сварочному аппарату рекомендуется использовать автоматический выключатель на 50 ампер в сети с напряжением 240 В.
В настоящее время у меня установлен автоматический выключатель на 60 ампер в линии на 240 вольт, ведущей в отдельный гараж. Я предполагаю, что он был установлен электриком, который проводил проводку в доме 10 лет назад, но я третий владелец, так что это не точно. Проводка 10-3 с заземлением (не в кабелепроводе) до гаража имеет длину около 60 футов или меньше. Мне кажется неправильным, что здесь установлен автоматический выключатель на 60 ампер, но я не разбираюсь в линиях на 240 вольт. Я думаю, что при напряжении 120 В максимальный ток срабатывания должен составлять 30 ампер.
В гараже есть 2 неиспользуемые цепи на 20 ампер и 110 вольт. У меня есть две конфигурации, которые я могу использовать после отключения неиспользуемых цепей. Одна из них предполагает прокладку ещё 12 метров до двойных гаражных ворот, а другая — установку розетки на 240 вольт рядом с распределительным щитом, что будет немного неудобно. Я не нашёл в стандарте NEC, какой размер провода нужен для цепи на 240 вольт и 50 ампер.
user727500
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
5 ответов
0
Если номинальный первичный ток составляет 47 ампер, а рабочий цикл — 20 %, можно использовать кабель Romex #12 thhn или #10 с автоматическим выключателем на 50 ампер.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
26.12.2025 17:35Это относится только к ответвлению цепи, а не к питающему контуру...
0
Возможно, вас заинтересует NEC 630.11(A).
Национальный электротехнический кодекс 2008 Электрические сварочные аппараты ARTICLE 630 II. Дуговые сварщики630.11 Амперная нагрузка питающих проводников.
(A) Индивидуальные сварочные аппараты. Мощность питающих проводов должна быть не меньше значения I1eff, указанного на заводской табличке.
В качестве альтернативы, если значение I1eff не указано, мощность питающих
проводов не должна быть меньше значения тока, определенного путем
умножения номинального первичного тока в амперах, указанного на
паспортной табличке сварочного аппарата, на коэффициент, указанный в таблице 630.11(A), на основе рабочего
цикла сварочного аппарата.
Также обратите внимание на 630.12 Защита от перегрузки по току.
Кажется, ответ содержится в Руководстве пользователя (PDF).
Подключение от сервисной панели к подпанели
Если мы обратимся к пункту 110.14(C) NEC 2008, то увидим следующее:
Национальный электротехнический кодекс 2008 СТАТЬЯ 110. Требования к электроустановкам I. Общие сведения110.14 Электрические соединения.
(C) Температурные ограничения. Номинальная температура, связанная с мощностью проводника, должна быть выбрана и согласована таким образом,
чтобы не превышать самую низкую номинальную температуру любого подключенного
разъема, проводника или устройства. Допускается использование проводников с номинальной температурой,
превышающей указанную для выводов,
для регулировки мощности, коррекции или того и другого.
Это значит, что нам нужно проверить температурный класс автоматических выключателей и температурный класс клеммной панели. Затем нам нужно обратиться к таблице 310.16 (таблица 310.15(B)(16) NEC 2011), чтобы определить сечение провода, которое нам нужно использовать.

На этом примере видно, что если мы используем медь, то температура должна быть 60 °C. Если мы посмотрим на таблицу, то увидим, что для 50 А при 60 °C нам нужен медный провод 6 AWG. (50 А при 75 °C = 8 AWG).
В стандарте 110.14(C)(1)(a) говорится, что если температура не указана, то для цепей с силой тока менее 100 А следует использовать значение 60 °C. В стандарте 110.14(C)(1)(b) говорится, что если температура не указана, то для цепей с силой тока более 100 А следует использовать значение 75 °C. Однако в реальной жизни для обоих случаев часто используется значение 75 °C.
Комментарии:
-
T
Tester101
26.12.2025 17:35@user727500 Добавлена информация из руководства пользователя.
-
u
user727500
26.12.2025 17:35Я не смог найти значение I1 eff, но характеристики сварочного аппарата следующие: входной ток при номинальном выходном токе, 60 Гц, 230 В: 47,5 (А) при коэффициенте заполнения 20 %. Как указано выше, они также рекомендуют использовать автоматический выключатель на 50 А. Сварочный аппарат — Hobart LX 235 AC/160 DC. Как обычно, потребуется некоторое время, чтобы разобраться в требованиях NEC. Спасибо всем за помощь.
-
u
user727500
26.12.2025 17:35Я не смог найти значение I1 eff, но на заводской табличке сварочного аппарата указано следующее: входной ток при номинальной выходной мощности, 60 Гц, 230 В: 47,5
0
Вот ваш ответ. Я не знаю, как проложен кабель, но я выбрал вариант с воздушной прокладкой, чтобы получить такой ответ.
1 проводник на фазу с использованием #8 медного проводника ограничит
падение напряжения до 1,89 % или менее при подаче 50,0 ампер на расстояние 60
футов в системе с напряжением 220 вольт.Только для получения технической информации:
Номинальная сила тока выбранного проводника — 60,0 ампер
Сопротивление 0,7421 Ом (Ом на 1000 футов)
0,052 Ом — реактивное сопротивление (Ом на 1000 футов)
Максимально допустимое падение напряжения при 3 % составляет 6,6000000000000005 В
4.143. Фактические потери напряжения в цепи составляют 1,89 %
Коэффициент мощности 0,9
Комментарии:
-
l
lqlarry
26.12.2025 17:35Я всегда считал, что 50 ампер — это 50 ампер, но на самом деле 50 ампер (при напряжении 240 В = 12 кВт) не должны превышать 40 ампер (при напряжении 240 В = 9,6 кВт) при нагрузке 80 %.
-
T
Tester101
26.12.2025 17:35Есть ли разница в сечении проводов для подключения сварочного аппарата, например, по сравнению с сушильной машиной или плитой?
-
l
lqlarry
26.12.2025 17:35Я проверил три разных онлайн-калькулятора напряжения, и все они показали результат менее 3 %. При такой цене на медь 3 % — вполне приемлемый показатель, но я бы, скорее всего, использовал провод № 6 и взял бы кабель большего сечения. На прошлой неделе я делал то же самое для клиента. 5 ампер на 500 футов, 120 В для привода ворот. Оказалось, что нужен провод № 2. Протестировал, и он сработал так, как мы и ожидали.
-
S
SteveR
26.12.2025 17:35Воздушные линии электропередачи сильно отличаются от проводов в оболочке. Согласно популярному справочнику UGLY's Electrical: «В кабельном канале, кабеле или заземлении; тип UF или TW 4AWG для тока 70 А».
0
Нет, вы не можете его использовать. Провод 0 awg подходит для автоматического выключателя на 30 А, а если вам нужно 60 футов, я рекомендую увеличить сечение, чтобы компенсировать потерянное сопротивление в таком длинном проводе.
Со ссылкой на популярный справочник UGLY's Electrical Reference: «В кабелепроводе, кабеле или заземлении для медного провода: тип UF или TW 4AWG для тока 70 А. «6AWG; тип UF или TW для тока 55 А».
Для обслуживания 60 А при 60 °F вам понадобится кабель как минимум № 4 AWG.
0
Я не могу сказать наверняка. Предварительный поиск в интернете показывает, что для такого количества вольт/ампер вам понадобится провод № 6 или лучше.
Похоже, ответ можно найти в такой книге, как http://www.worldcat.org/title/wiring-a-house/oclc/48951042, где приведена ссылка на то место, где вы можете найти эту книгу, — в местной библиотеке. Это, пожалуй, лучший вариант, если только электрик не ответит на ваш вопрос. Проще говоря, в вашем городе и округе есть справочники, и при необходимости вы можете обратиться с вопросами к инспектору по строительству.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025

Tester101
26.12.2025 17:35Что говорится в документации, прилагаемой к сварочному аппарату?
Tester101
26.12.2025 17:35Указано ли на паспортной табличке сварочного аппарата эффективное значение I1 и/или первичный ток и рабочий цикл?