Согласно NEC 2008, можно ли использовать неметаллические короба в каркасах, по которым проходит воздух из окружающей среды?
В тесте на электропроводку для домовладельцев используется термин «окружающая среда». Что означает этот термин и где он определен? Можно ли использовать неметаллическую коробку?
Кроме того, когда вы читали вопрос, вы обратили внимание на то, что короб установлен внутри воздуховода или в каркасе, в котором находится воздуховод?
DMoore
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Нет.
Воздуховоды или камеры с физической конструкциейЭто и есть та самая трубка, по которой проходит воздух для системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
В физически сконструированном воздуховоде или камере не допускается прокладка проводов, за исключением случаев, когда это необходимо для непосредственного воздействия на содержащийся в них воздух или его измерения. Даже в этом случае не допускается использование неметаллических коробок.
Пространства, используемые для подачи наружного воздуха, кроме воздуховодов и камерЭто может быть пространство над подвесным потолком или под фальшполом.
В этом случае разрешены только определённые действия.
- Кабель типа MI.
- Кабель типа MC без общей неметаллической оболочки.
- Кабель типа AC.
- Многожильный контрольный или силовой кабель заводской сборки, специально предназначенный для использования.
- Готовые кабельные сборки из металлических проводящих систем без неметаллической оболочки.
- Электрические металлические трубки (EMT).
- Гибкие металлические кабелепроводы (FMC).
- Промежуточные металлические кабелепроводы (IMC).
- Жесткие металлические кабелепроводы (RMC) без общей неметаллической оболочки.
- Направляющая из листового металла, или металлический кабелепровод с металлическими крышками, или металлический кабелепровод с цельным дном и цельными металлическими крышками.
Опять же, никаких неметаллических коробок.
300.22(C)(2) ОборудованиеЭтот раздел не применяется, поскольку распределительная коробка, скорее всего, не считается «электрооборудованием» с точки зрения данного раздела кодекса.
Если вы хотите прочитать исходный код, его можно найти в моём ответе на этот вопрос.
Возможно, вам также стоит посмотреть это видео на YouTube от Майка Холта на эту тему.
Комментарии:
0
«Воздух окружающей среды», по-видимому, означает воздуховоды/камеры для кондиционирования воздуха и т. д. Пункт 300.22(B) относится конкретно к воздуховодам/камерам, а пункт 300.22(C) — к пространствам вокруг воздуховодов/камер (например, к пространствам под потолком, полостям в стенах и т. д.).
Думаю, вы ищете:
*300.22(C) Другие помещения, используемые для подачи воздуха
(2) Оборудование.
Электрооборудование в металлическом корпусе или в неметаллическом корпусе, предназначенном для использования и обладающем достаточной огнестойкостью и низким дымовыделением [...]
Кроме того, в этом разделе вопросов и ответов в последнем абзаце говорится, что:
Электрооборудование в металлическом корпусе допускается устанавливать в вентиляционном пространстве [300.22(C)(3)]. Примерами допустимого электрооборудования в вентиляционном пространстве могут быть приточно-вытяжные установки, распределительные коробки, [...]
Итак, я уточняю свой ответ: «Да, при условии, что они обладают достаточной огнестойкостью и низким уровнем дымообразования».
Комментарии:
-
J
Мой комментарий к пункту 300.22(C)(3) был опечаткой (исправлен во втором комментарии), однако следует отметить, что [2011]300.22(C)(3) совпадает с [2008]300.22(C)(2). [2011]300.22(C)(2) — это дополнение для направляющих, вставленное между [2008]300.22(C) (1) и (2), в результате чего (2) стало (3). Суть осталась прежней.
-
T
В версии Национального электротехнического кодекса 2008 года нет пункта 300.22(C)(3).
-
D
Для возвратов тоже есть исключение! Я до сих пор не понимаю, что они ищут в этом вопросе.
-
T
Звучит как вопрос с подвохом. Разве нельзя использовать каркас, по которому проходит воздух, для прокладки электропроводки? То есть по умолчанию ответ будет отрицательным, потому что нельзя прокладывать проводку в воздуховоде. ?
-
D
Как насчёт этого пункта 300.22? Часть (C)(2) разрешает использование неметаллических корпусов оборудования и проводки, которые специально сертифицированы UL или классифицированы для использования в потолочных пространствах для систем вентиляции и кондиционирования. Основное условие, которое должно быть соблюдено, заключается в том, что материалы для проводки и другие конструктивные элементы оборудования должны соответствовать ожидаемой температуре окружающей среды, которой они будут подвергаться.
-
J
Я читаю, что «воздуховод» — это каркас, поэтому всё необходимое содержимое (короба, кабелепровод, провода) должно находиться внутри него.
-
J
@DMoore — последний абзац этого вопроса в разделе «Вопросы и ответы» похоже, подтверждает мои подозрения о том, что они подпадают под действие 300.22(C)(2) (примечание: я имел в виду 2, а не 3)
-
D
@Monso — как вы поняли вопрос? Вы поняли, что корпус находится в воздушном пространстве (воздуховоде) или соприкасается с ним? Если да, то, думаю, я неправильно вас понял.
-
J
Особенности кабелепровода «Электрические неметаллические трубки и жесткие неметаллические кабелепроводы не предназначены для использования в других помещениях, где циркулирует воздух, в соответствии с 300.22(C)». Примечание 518.4 (C)(2)
-
J
Возможно, они подпадают под определение «электрооборудование» в разделе 300.22(C)(3): Электрооборудование с металлическим корпусом или с неметаллическим корпусом, предназначенным для использования и обладающим достаточной огнестойкостью и низким уровнем дымообразования.
-
D
Мне кажется, что вопрос сформулирован неудачно или неправильно. Может быть, я ошибаюсь? Я так понимаю, что у вас есть воздуховод в балке. Какой короб вам нужно установить в той же балке (каркасе)? Я имею в виду, что для этого есть пластиковые распределительные коробки, верно? Я совсем запутался в терминологии.
-
J
Вполне справедливо — я не видел ничего, что конкретно указывало бы на наличие коробок. Думаю, это было своего рода допущением, учитывая, что все остальные условия требуют наличия открытых металлических <деталей>.
-
D
Я это видел, но не понял, относится ли это к тому, что коробки должны быть металлическими или нет.
Похожие вопросы
Что мне нужно знать, прежде чем проходить проверку знаний по...
2 ответа
31.12.2025Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025Имеет ли значение, если я перепутаю нейтраль и заземление на...
3 ответа
29.12.2025Противоречит ли нормам использование компонентов на 15 ампер...
12 ответов
25.12.2025
Tester101
Тогда ответ — нет, согласно пунктам 300.22(B) и 300.22(C). Неметаллические ящики не упоминаются в списке допустимых материалов, приведённом в этих разделах кодекса. Следовательно, их использование запрещено.
DMoore
Да, за исключением фразы «согласно NEC 2008», которая подразумевается в каждом вопросе.
Tester101
@DMoore Соответствует ли заголовок этого вопроса формулировке теста?
DMoore
После просмотра видео формулировка всё ещё сбивает с толку. Это единственный вопрос, который я не понял на экзамене. Однако я не написал коды, использованные как минимум в двух других ответах, а в инструкции было сказано, что я должен был... Вы поняли предложение с первого раза? Я спросил знакомого электрика, и он тоже запутался, решив, что я говорю о пространстве между стенами или потолками, где проложены воздуховоды.