0
Вопрос

Соответствие требованиям к розетке 120/240 В

Я обновляю электропроводку в своем гараже. Прямо сейчас в нем установлены две розетки GFCI на 120 В, одна в цепи наружных розеток, а другая в цепи гаражного открывания. Я хочу добавить запирающиеся розетки на 240в, и у меня есть два вопроса по этому поводу.


1. Могу ли я установить розетку NEMA 6-20 и подключить устройство с разъёмом NEMA 6-15, если я заменю разъём на 6-20?


2. Могу ли я установить розетки NEMA 14-20 и не использовать неизолированную клемму для разных напряжений? То есть подключить вилку к розетке и не подключать нейтраль ни к чему для напряжения 240 В, а для напряжения 120 В не подключать ничего ко второй горячей клемме.


Пункт 1 был бы удобен, потому что мне не пришлось бы устанавливать розетки NEMA 6-15 и NEMA 6-20, а пункт 2 был бы хорош тем, что я мог бы подключать устройства на 120 В с помощью блокировки к существующим розеткам.


РЕДАКТИРОВАТЬ: я говорю о блокирующих версиях этих розеток.



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

С замком или без, разницы нет.


  1. Скорее всего, да, можно. При условии, что в инструкции не указано, что устройство должно быть подключено к цепи на 15 А.

  2. Нет, вы не можете установить розетки 14-20R и подключить только некоторые клеммы, если вы имеете в виду именно это.
    Перечитав вопрос, я понял, что вы хотите установить розетки 14-20R обычным способом и использовать только то, что вам нужно, для каждого устройства. Это нормально.


Комментарии:
  • S

    Да, вы можете это сделать. При условии, что вы правильно подключите розетку.

  • k

    Ваше предположение верно. Но чтобы внести ясность, скажу, что я бы подключил розетку обычным способом и использовал только подходящие провода от вилки, верно?