Соответствует ли этот электрический разъем нормам?
24.12.2025 06:55Несколько дней назад я был у себя на чердаке и заметил довольно уродливый электрический узел, который не был помещён в распределительную коробку. Вот фотография:

Соответствует ли это нормам? К вашему сведению, я живу на севере Алабамы, за чертой города. Однако я предполагаю, что существуют общие строительные нормы и правила, которые регулируют подобные вещи по всей стране.
Сначала я пришла в ужас, когда увидела это, но потом вспомнила, что инспектор по недвижимости должен был проходить здесь несколько раз, когда осматривал дом перед покупкой. На самом деле я ВИДЕЛА, как он проходил мимо этого места — я просто высунула голову на чердак, пока он ходил по стропилам. Может, у меня просто супер-обсессивно-компульсивное расстройство, и это совершенно нормальный стык, или же инспектор допустил серьёзную оплошность? Если кто-нибудь не скажет мне обратное, я планирую завтра установить распределительную коробку, но я бы предпочёл не тратить деньги и время, если всё и так в порядке.
Doresoom
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
На первый взгляд я вижу несколько проблем:
- Соединение должно быть в распределительной коробке.
- Есть ли на проводах под напряжением электрическая гайка? Трудно сказать под всей этой изолентой, но, похоже, для неё нет места.
- Нейтральный провод от красного провода наверху идёт к этому пучку проводов под напряжением? Если по нему идёт напряжение, на нём должна быть соответствующая маркировка.
- Красный провод справа не должен проходить по верхней части потолочной балки. Если есть возможность, проложите его посередине одной из сторон.
- В идеале жёлтый провод внизу должен проходить через отверстие, просверленное в балке. Если это невозможно, по обеим сторонам должны быть накладки, чтобы вы не наступили на провод.
- Изолента на нейтральном и заземляющем проводах не является обязательным требованием, но если она есть, то обычно её наматывают вокруг гайки, чтобы она лучше держалась.
- Спасибо @tester101: разные цвета оболочки указывают на разный калибр проводов. Убедитесь, что ваш автоматический выключатель рассчитан на соответствующую силу тока.
- Скобы: если вы прокладываете провода между балками, их следует закрепить скобами, чтобы они не смещались между уплотнительными планками (которые вам также понадобятся; см. пункт № 5). Скобы также понадобятся по всей длине проводов, проложенных между балками, и, возможно, стоит закрепить одну скобу рядом с местом, где провод проходит через перемычку 2x4 (учитывая качество остальной работы, можно предположить, что тот, кто её выполнял, не использовал скобы при прокладке провода через полость в стене).
- Похоже, что провода у вас слишком свободно проложены. Провода не должны быть натянуты как струны, но и не должны провисать настолько, чтобы можно было о них споткнуться.
То, что инспектор ничего не сказал, не означает, что всё в порядке. Они тоже люди и могут что-то упустить, особенно на чердаке с плохим освещением.
Комментарии:
-
T
Tester101
24.12.2025 06:55Также по поводу пункта № 5: убедитесь, что отверстия для прокладки проводов просверлены на нужной глубине (1,25–1,75 дюйма от края) и/или что используются подходящие защитные пластины для проводов. В этой ситуации я бы просверлил отверстие ближе к верхней части балки и защитил его защитной пластиной, чтобы гвоздь или шуруп, упавший с потолка, не задел провод.
-
M
Mike Powell
24.12.2025 06:55Что касается пункта 5 выше: если балка, показанная на фото, является частью фермы, НЕ сверлите её. На чердак можно вывести провода поверх балок. Защитная планка или аналогичное приспособление требуется только в пределах 6 футов от отверстия для доступа на чердак.
-
N
Niall C.
24.12.2025 06:55@tester101: добавил в свой ответ, спасибо. Также добавил ещё пару моментов, которые пришли мне в голову за ночь. Думаю, на этом я закончил...
-
T
Tester101
24.12.2025 06:55Также обратите внимание, что провод в жёлтой оболочке имеет сечение 12 AWG, а провод в оранжевой оболочке — 10 AWG. Это может стать проблемой в зависимости от силы тока в цепи и нагрузки на неё.
-
u
user45
24.12.2025 06:55Должен согласиться с Найлом ... выглядит совершенно не по-кодексу и довольно небезопасно. На мой взгляд, оголённые провода — это всегда плохо ... может быть заземлением, а может и не быть. Инспекторы определённо что-то упускают (я могу это подтвердить). Я бы всерьёз задумался о том, чтобы исправить это, поместить в распределительную коробку и использовать качественные проволочные гайки и изоленту, пока не полетели искры.
0
Это может быть законно только в одном случае — если речь идёт о проводке для дверного звонка, термостата или другой низковольтной цепи. Но если это обычная электрическая цепь на 110/220 В, то это точно незаконно.
0
Это эпичный халтурный сращиватель. Совершенно незаконный. В двух словах: любое сращивание за пределами корпуса — это халтура. Можно спорить о семантике безопасности, если речь идёт о заземлении или чём-то подобном, но в любом случае это дерьмовая работа.
ВСЕ соединения должны быть выполнены в сертифицированной распределительной коробке.
2008 NEC®©
300.15 Коробки, кабелепроводы или фитинги — при необходимости.
Если проводка выполнена в кабелепроводе, трубках, кабелях типа AC, MC, MI, кабелях с неметаллической оболочкой или других кабелях, то в каждой точке соединения проводников, на выходе, в точке переключения, в месте соединения, в точке подключения или в точке вытягивания должна быть установлена коробка или корпус кабелепровода, если иное не разрешено в пунктах 300.15(A)–(M).
Существует такое понятие, как «скрытый соединительный» комплект (производства AMP), но это тема для отдельной ветки.
Я уверен, что большинству из вас знаком термин «запах кода» — так вот, это «запах кода» электрика. :)
Комментарии:
-
k
keshlam
24.12.2025 06:55Существует множество способов соединения проводов вне распределительной коробки, когда каждый кабель вставляется в специальный разъем, а затем разъемы соединяются друг с другом. Они имеют двойную изоляцию, поэтому, по-видимому, кто-то решил, что они эквивалентны распределительной коробке. Они подходят только для простых соединений, но если это все, что вам нужно, то они являются компактными и простыми в использовании. Я полагаю, что в соответствии с нормами на каждом кабеле должно быть физическое крепление.
0
Я поражён тем, что ваш инспектор этого не заметил. Полагаю, это могло быть просто случайностью, но даже самый неопытный инспектор должен был легко заметить это.
Я согласен со всеми доводами Найла Си, но добавлю, что это не похоже на то, что сделал бы профессиональный электрик (и уж точно не прошло бы проверку электрооборудования здания), так что, скорее всего, это что-то, добавленное предыдущим владельцем. На вашем месте я бы выяснил, куда ведут эти провода, и проверил, что находится на других концах. Возможно, там тоже беспорядок, который нужно устранить.
Похожие вопросы
Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Почему мой счёт за электричество внезапно вырос?...
3 ответа
24.12.2025Являются ли сетевые фильтры практичным решением?...
4 ответа
24.12.2025Как мне лучше всего выяснить, почему у меня такие большие сч...
8 ответов
24.12.2025Можно ли перенести главный выключатель и электросчётчик?...
4 ответа
24.12.2025
Matthew Whited
24.12.2025 06:55Подсказка: жилищные инспекторы бесполезны. Они не заметили, что часть проводки в моём доме неисправна и что часть крыши обрушилась.
Tester101
24.12.2025 06:55Возможно, вам стоит разобраться в этом подробнее, поскольку тот, кто это сделал, перепутал сечения проводов. Возможно, у него просто не было под рукой других проводов, или он использовал цепь на 20 ампер для питания нагрузки на 30 ампер, или цепь на 30 ампер для питания нагрузки на 20 ампер.
user45
24.12.2025 06:55@Tester101 ... совершенно верно!
Tester101
24.12.2025 06:55@Скотт Веркуски: В этом случае его вообще не следует закрывать. Распределительные коробки нельзя прятать (по крайней мере, в том коде, который я видел), все электрические соединения должны быть постоянно доступны.
awithrow
24.12.2025 06:55Код это или нет, но это катастрофа в процессе разработки.
user45
24.12.2025 06:55Я бы не сказал, что это супер-ОКР... Я бы сказал, что это «перестраховка», особенно когда дело касается электричества. Одна случайная искра — и весь ваш дом может сгореть. Я бы не назвал это пустой тратой денег, даже если вы смутно подозреваете, что что-то не так. Распределительные коробки, клеммные колодки, провода и время — это ничтожная сумма по сравнению с душевным спокойствием, которое вы получите. Если вы, как и я, оставили всё как есть... каждый раз, проходя мимо этого места, вы, скорее всего, будете поглядывать на него, даже если оно в конце концов будет застроено.