Вопрос

Соответствует ли нормам вывод вытяжки из ванной через вентиляционное отверстие на чердаке?

Мой подрядчик хочет вывести вытяжной вентилятор из ванной комнаты, подсоединив трубку к вентиляционному отверстию на чердаке (так называемому «вертушку»), чтобы вывести его наружу, а не прокладывать трубу через крышу. Соответствует ли это нормам Калифорнии? Похоже, это обходной путь.


Комментарии:
C

@RoryAlsop — «вертушка» на самом деле называется «турбинным вентилятором».

b

В зависимости от особенностей подключения это может привести либо к уменьшению свободной площади вентиляционного отверстия, либо к тому, что значительная часть влаги будет попадать на чердак, даже когда лопасти не вращаются. Хотя это лучше, чем просто сбрасывать воздух прямо на чердак (что является слишком распространённой практикой), это всё равно неправильно.

B

@RoryAlsop; флюгер — это вращающееся круглое вентиляционное отверстие в крыше. @ker: Это определённо упрощённый вариант. Насколько я понимаю, вентиляционное отверстие должно быть либо в крыше, либо в стене. Не в карнизе (влага будет втягиваться обратно через вентиляционные отверстия). Вы закрываете свои «флюгеры» на зиму? Если да, то вы задерживаете влагу на чердаке.

R

Что такое вертишейка?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Ваш подрядчик ленив. Лучше всего сделать вентиляцию через стену (но не рядом с карнизом), но если это невозможно, то необходимо установить отдельный вентиляционный канал в потолке.

Если ветра нет, то горячий влажный воздух, попавший в вентилятор, просто вернётся обратно на чердак.