0
Вопрос

Соответствуют ли электрические розетки под шкафами нормам и требованиям NEC при строительстве новых объектов?

Я бы хотел, чтобы на задней стенке из кварцевого стекла не было розеток, а они располагались в ряд на задней стороне кухонных шкафов. Электрик говорит мне, что эти ряды не соответствуют нормам. Почему их продают, если они небезопасны?


Комментарии:
S

Они действительно безопасны. В любом случае их продают, потому что кухня — далеко не единственное место, где они устанавливаются. См. ответ ниже.

D

См. diy.stackexchange.com/questions/39153/… В ответе Tester101 приведены части NEC, относящиеся к этому вопросу.


Ваш ответ

4 ответа 3
0
S

Интересная дискуссия. Я профессиональный инженер из Южной Флориды, а также частный подрядчик, занимающийся проверкой строительных норм и правил в сфере электротехники. Чтобы внести некоторую ясность в этот вопрос, нам нужно обратиться к NEC 210.52 (C)(5) Расположение розеток. Как правило, розетки должны располагаться НА или НАД столешницей, но не выше чем в 20 дюймах над ней. Правило 20 дюймов основано на стандартном размере, измеряемом от столешницы до нижней части шкафов, расположенных над столешницей. Исключение из этого правила допускает установку не более чем на 12 дюймов ниже столешницы, но не более чем на 6 дюймов за её опорным основанием. Также исключение распространяется только на островные и полуостровные столешницы, где нет фартуков, перегородок и т. д., а также нет возможности установить розетку в пределах 20 дюймов над столешницей, например в навесном шкафу.
Другими словами, это положение позволяет устанавливать в нижней части верхних шкафов необходимые розетки для столешниц, но ограничивается только островными и полуостровными столешницами и только многоразъемными сборками. См. Пояснение Руководства NEC к пункту 210.52 (C)(5).
Давайте обсудим.

Комментарии:
  • u

    Claudication, не могли бы вы подсказать мне марку удлинителей с защитой GFCI... Я ищу новый удлинитель для кухни...

  • u

    Извините, но это под шкафами, а не под столешницами, где у нас были установлены предохранители GFI.

  • u

    Эта дискуссия очень важна для меня! Я попросил своего подрядчика установить заземляющие полосы под столешницами, чтобы фартук был аккуратным и свободным. Мой строительный инспектор сказал, что это не соответствует нормам, но добавил, что закроет на это глаза. Думаю, он просто не знал. Я видел, как это было сделано в элитном доме неподалёку, и предыдущий инспектор одобрил это.

  • T

    Во-первых, это не совсем ответ на вопрос. Во-вторых, это не дискуссионный форум, так что давайте не будем это обсуждать. В-третьих, упомянутые вами исключения касаются только "(1) строительства для людей с ограниченными возможностями" и "(2) На островных и полуостровных столешницах, где столешница плоская по всей поверхности (без фартуков, перегородок и т. д.) и нет возможности установить розетку на высоте 500 мм (20 дюймов) над столешницей, например в навесном шкафу". Ни одно из этих условий не относится к вопросу, заданному автором.

0
D

Я расскажу вам, что мне сказал местный инспектор 3 года назад. Мы ремонтировали дом и уже нашли покупателя. Покупатель попросил нас сделать кое-что, в том числе установить столешницы и фартук из нержавеющей стали, чтобы кухня выглядела как промышленная. Она хотела, чтобы розетки были под шкафами.

Итак, я представил свои планы, и это был инспектор, которому обычно нечего сказать.

На следующий день он позвонил мне и сказал, что нет. Со следующим объяснением. Для кухонных розеток нужны две отдельные ветки. Кроме того, эти розетки не могут питать подсветку или розетки в шкафах. Поэтому ветки, используемые для розеток в шкафах, не подходят, и мне всё равно понадобятся две... Поэтому мы просто проделали отверстия в металлическом листе. С простыми металлическими крышками получилось отлично.

Дополнение с кодом: NEC 210.52(b) и 210.8(A)6, а также Кодекс реконструкции UCC

Согласно требованиям, для всех розеточных
выходов для маломощных приборов, включая холодильное
оборудование, на кухне, в столовой, кладовой и комнате для завтрака в
жилом помещении должно быть предусмотрено не менее двух 20-амперных цепей. Розетки на столешницах на кухне должны
быть подключены как минимум к двум цепям для маломощных приборов.
Эти цепи могут также питать розетки в кладовой,
столовой и зале для завтраков, а также электрические часы
розетки и электрические нагрузки, связанные с газовыми приборами,
но эти цепи не должны иметь других розеток. Для всех розеток, обслуживающих столешницы, требуется
защита от замыкания на землю
.

Количество розеток, подключенных к
ветви цепи общего освещения или питания мелкой бытовой техники, не ограничено. Минимальное количество
розеток в помещении определяется правилом 6 футов/12 футов
в зависимости от периметра помещения. Возможно, вам захочется установить больше
необходимого минимального количества розеток, чтобы еще
больше сократить потребность в удлинителях.

На рисунке 210.25 показано, как применяются эти требования. Изображённые на рисунке
отдельные цепи для маломощных приборов не должны обслуживать
какие-либо другие розетки, например, те, которые могут быть подключены к вытяжным шкафам или
вентиляторам, измельчителям отходов или посудомоечным машинам. Розетки на столешницах также
должны быть подключены к этим двум цепям. Розетки, установленные
для обслуживания столешниц, должны быть защищены УЗО. В
обеденной зоне допускается использование розетки, подключенной к
общей цепи на 15 ампер. Допускается использование розетки для холодильника, подключенной к
отдельной цепи на 15 ампер.

Пространства для настенных прилавков. В каждом пространстве для настенных прилавков должно быть установлено по розетке шириной не менее 300 мм (12 дюймов).
Розетки для розеток должны быть установлены таким образом, чтобы ни одна точка вдоль линии стены не находилась на расстоянии
более 600 мм (24 дюйма) по горизонтали от
розетки для розеток в этом пространстве.

Расположение розеток . Розетки должны располагаться над столешницей, но не выше чем в 500 мм (20 дюймов) от неё.
Розетки, доступ к которым затруднён из-за
закреплённых на месте приборов, встроенных шкафов или приборов, занимающих
выделенное пространство, не считаются необходимыми.
Исключение: для соблюдения условий, указанных в пунктах (a) или (b),
розетки разрешается устанавливать на расстоянии не более 300
мм (12 дюймов) от столешницы. Розетки, установленные под
столешницей в соответствии с этим исключением, не должны располагаться
там, где столешница выступает более чем на 150 мм (6 дюймов) за пределы
опорного основания.

Освещение и коммутация Вся система освещения должна быть отделена от цепей малой нагрузки на 20 ампер. Они могут быть подключены
к одной и той же многоместной распределительной коробке, но не к одним и тем же цепям. Цепи освещения
могут использоваться для питания вытяжных вентиляторов.

Комментарии:
  • B

    @SpeedyPetey ещё один момент, который следует учитывать: коды являются локальными. Большинство локальных кодов ссылаются на NEC, но, насколько мне известно, ничто не мешает местным властям добавлять собственные ограничения поверх NEC.

  • S

    Когда они говорят "настенные прилавки", они имеют в виду прилавки, обслуживающие настенные прилавки. ЭТО НЕ значит, что розетки физически должны находиться на стене. Редко можно увидеть верхние шкафчики на расстоянии более 18-20 дюймов от столешницы, поэтому, если вы прочитаете мой предыдущий пост, и я увижу, что вы это сделали, вы увидите, что в соответствии с кодексом розетки не могут находиться на расстоянии более 20 дюймов от поверхности столешницы. Это также НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО отношения к тому, что в моём районе это разрешено. Это связано с тем, что в вашем районе есть недобросовестный инспектор, который придумывает собственные правила.

  • D

    @SpeedyPetey — я видел, как это делали... пару раз. Я видел, как инспектор это запрещал. Им придётся спросить у СВОЕГО инспектора. Это не так уж и неправильно. Просто потому, что это не ваш район или не то, что вы думали. Читайте внимательно, там чётко написано «пристенные пространства», а не «стена и шкаф». Я считаю, что это запрещено из соображений безопасности. У большинства мелкой бытовой техники шнур длиной 24 дюйма, у большинства шкафов над столешницей — 18–24 дюйма... Поэтому я подозреваю, что у многих людей тостеры висят на розетках и вызывают короткое замыкание.

  • S

    Это на 100 % НЕВЕРНО. Нет абсолютно никакого запрета на использование «розеток в шкафах» в цепях питания маломощных приборов. Это просто абсурд. Мой первый вопрос был бы таким: «Можете ли вы сказать мне, в какой раздел кодекса попадает это нарушение?» Инспекторы НЕ МОГУТ придумывать правила. Их работа заключается в том, чтобы интерпретировать кодекс и обеспечивать его соблюдение, а НЕ создавать свой собственный. Единственное, что я могу сказать, — я рад, что вы не мой инспектор, потому что это довольно очевидная проблема, которую вы неправильно решаете. Если хотите, я могу предоставить соответствующий раздел кода, подтверждающий это.

0

«С обратной стороны снизу». Согласно нормам, розетка (с устройством защитного отключения или без него) не должна устанавливаться лицевой стороной вверх на плоской горизонтальной поверхности кухонной столешницы.

Комментарии:
  • E

    В вопросе также нет слов «лицом вверх» или «на столешнице», если вы захотите посмотреть — но если они установлены на «задней нижней стороне (верхних, как я понял, поскольку их также сложно подключить к задней нижней стороне нижних шкафов) шкафов», то их довольно сложно подключить, если они расположены лицом вверх (и ваш ответ был бы «на столешнице», а не «на шкафах».) Я просто прочитал, что на самом деле было написано в вопросе, и поэтому счёл этот ответ странным.

  • J

    @Ecnerwal ... Хм, я не вижу слов «лицом вниз» в исходном сообщении. Вы напрашиваетесь на комплимент или я неправильно понял вопрос? Думаю, возможно, я всё-таки неправильно его понял, но всё равно напрашиваюсь на комплимент.

  • E

    Странный ответ на вопрос о том, как установить розетки на нижней стороне шкафов лицевой стороной вниз.

  • J

    @TomG, он говорит о желаемых держателях как об альтернативе их установке вдоль задней панели. Я предполагал, что ему нужен доступ сверху. Их нельзя установить горизонтально снизу: слишком велика вероятность попадания в них влаги, жидкости или мусора.

  • T

    Я понял это так: под шкафами, которые находятся над столешницей.

0

Их установка — настоящая головная боль. Возможно, именно поэтому он отговаривает вас, хотя и не говорит всей правды.

Они хороши до тех пор, пока выступают над столешницей не более чем на 20 дюймов и защищены GFI.

Комментарии:
  • S

    Спасибо @DMoore за дизлайк. А теперь не могли бы вы объяснить с технической точки зрения, почему?