0
Сработала защита от замыкания в гидромассажной ванне после переезда
Добрый день,
В нашем гараже стояла полноценная гидромассажная ванна (не спрашивайте).
Мы вынесли его на улицу, во внутренний дворик, вымощенный бетонными блоками.
Я отсоединил дополнительную панель в гараже, к которой была подключена труба.
Я протянул 80 футов провода № 6-4 к другой дополнительной панели GFCI, расположенной снаружи дома, в пределах видимости трубы.
Когда я включаю автоматы, они оба срабатывают
Я убедился, что общий провод и заземление соединены только на главной панели.
Если я разделю их на главной панели, всё будет работать, но вас может укусить, если вы будете трогать воду босиком.
Я прилагаю схему того, что я подключил.

Я в тупике, мне нужны идеи, пожалуйста!
Ron
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Правильный ответ — вызвать электрика... и избавиться от второго устройства защитного отключения. Если вы задаётесь вопросом на форуме, почему вас бьёт током при прикосновении к воде, то вам действительно не стоит заниматься электрикой самостоятельно. Обратитесь к профессионалу, и он всё сделает правильно.
Комментарии:
-
k
+1 000 000. Если вы в шоке и вам приходится спрашивать, то не стоит даже пытаться это исправить. Остановитесь СЕЙЧАС и обратитесь к тому, кто знает, что делает.
Похожие вопросы
Правильная установка УЗО в цепи с выключателем...
1 ответ
25.12.2025Устранение неполадок в гидромассажной ванне, которая не нагр...
3 ответа
24.12.2025Устройство защитного отключения гудит в той же цепи, что и д...
3 ответа
25.12.2025Как найти протечку в гидромассажной ванне...
2 ответа
31.12.2025Есть ли у кого-нибудь комбинация выключателя и розетки GFCI ...
2 ответа
26.12.2025
Mazura
«Если я разомкну автоматические выключатели, всё заработает». Вам следует использовать автоматический выключатель с параллельным подключением. Я предполагаю, что в какой-то точке линии перепутаны фазы (то есть два входящих провода под напряжением). Либо ваша ванна сломана, либо неисправно заземление, либо некоторые из многих других соединений вызывают сомнения. Не забудьте проверить на каждой дополнительной панели, плотно ли прилегают все входящие контакты.
Speedy Petey
Во-первых, вам не нужен был ещё один автоматический выключатель рядом с ванной, только устройство защитного отключения. Во-вторых, вы не можете использовать кабель (ваш «6/4») для наружной проводки к гидромассажной ванне. Вам нужны отдельные изолированные проводники в кабелепроводе. Схема в целом выглядит правильно, но отсюда невозможно понять, в чём проблема. Причин может быть множество. Судя по вашему описанию и рассказу, в ваших интересах обратиться к профессионалу. Последствия могут быть слишком серьёзными, чтобы рисковать, если вы не уверены на 100 % в том, что делаете.
Tester101
Вы хотите сказать, что вас бьёт током при прикосновении к воде? Если да, то я бы сказал, что у вас короткое замыкание на землю. В таком случае автоматические выключатели работают как положено.