старый дуговой сварочный аппарат с трансформатором на 230 вольт и старой квадратной панелью на 125 ампер

У меня есть старый 230-вольтовый дуговой сварочный аппарат S.D.LEE (о котором я не могу найти никакой информации), на лицевой стороне которого напечатано "Напряжение 230 В макс. Напряжение 78 вольт дуги 25 вольт при 65,7 сек. усиление 230 повышение температуры 115с 60 циклов однофазная модель 110-085"
Я не уверен, что это означает, но я думаю, это означает, что при максимальной настройке сварщика мне нужно 230 вольт при 65,7 амперах?


введите описание изображения здесь
Нажмите, чтобы увеличить изображение


Я снимаю старый дом, который выглядит так, будто в нём водятся привидения. Там старая квадратная панель на 125 ампер с комбинированным выключателем (тоже не знаю, что это значит на самом деле), много пустых слотов, но общая мощность, не считая главного выключателя, составляет 165 ампер. Думаю, мне нужен автоматический выключатель на 70 ампер для сварочного аппарата (не уверен).


Можно ли безопасно подключить его? Если да, то какой кабель нужно использовать с автоматом на 70 ампер, чтобы подключить сварочный аппарат на расстоянии около 14 метров от щитка?


введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь


Нажмите, чтобы увеличить изображение


Я правда не хочу сжечь дом дотла, моему арендодателю это тоже вряд ли понравится.


Комментарии:
B

Какая вилка на конце? Их две? Есть ли паспортная табличка в том месте, где шнуры входят в устройство? Узнайте тип вилки в Цифровом музее вилок и розеток.

c

какие разъёмы вы бы хотели увидеть на фотографии?

c

арендодатель говорит, что я могу делать всё, что захочу. Он планирует снести дом через несколько лет

B

Ваш сварочный аппарат S.D.LEE, скорее всего, был выпущен под частной торговой маркой компании Century (Century была пионером в области бесступенчатого регулирования силы тока, о чём свидетельствует надпись на лицевой панели аппарата). Это может помочь вам найти дополнительную информацию. Также будет полезно сделать детальное фото разъёма(ов) питания. Для проведения электромонтажных работ как минимум потребуется разрешение вашего арендодателя. О, и небольшая проверка в Google показывает, что в 2003 году компания Century была приобретена Lincoln Electric lincolnelectric.com/en-us/company/Pages/company-history.aspx

T

Поскольку вы снимаете жильё, вам следует попросить арендодателя нанять электрика. Выполнение электромонтажных (или любых других) работ в помещении, которое вам не принадлежит, обычно не приветствуется.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Несмотря на то, что номинальная мощность панели составляет 125 ампер, у вас подключение на 100 ампер. Кроме обычных светильников и розеток, у вас есть электрическая сушилка и водонагреватель. Добавление нагрузки в 66 ампер к уже имеющимся устройствам определённо приведёт к перегрузке.

Если вы всё-таки установите этот сварочный аппарат, вы не сожжёте дом (по крайней мере, не из-за нагрузки на электросеть, а из-за сварки — это уже другая история), но будете постоянно спотыкаться. Каждый раз, когда вы будете зажигать дугу, свет будет тускнеть. В результате падения напряжения может выйти из строя электронное оборудование, такое как компьютеры и телевизоры, а также всё, что связано с электроникой, а в наши дни это практически всё.

Комментарии:
  • E

    Интересно, что описанная вами оригинальная конфигурация вилки является разновидностью вилки на 30 А и 230 В. Я почти уверен, что 50 ампер — это максимально допустимый ток для вилок, а выше — только проводное подключение. Чтобы убедиться, можно было бы приложить фотографию оригинальной вилки.

  • E

    Если вы не выполняете сварку на максимальной мощности (out), она не будет потреблять максимальную мощность (in). Я довольно много занимался сваркой на установке мощностью 225 ампер и редко использую мощность выше 100 ампер для обычных сварочных работ...

  • b

    NEC и, вероятно, любой другой электрический код имеют очень специфические методы расчета рабочих нагрузок. В нем учитываются непараллельные нагрузки и рабочие циклы, поэтому вам не нужно суммировать максимальное значение. текущая потребляемая мощность всего. Тем не менее, сварщик выставит вам более 100А. Если вы выключили автоматический выключатель обогревателя и холодильника и не пользовались ничем другим во время сварки, то, возможно, вам удастся поработать без особых проблем, но такая установка ни в коем случае не будет соответствовать нормам.

  • c

    Вилка для сварочного аппарата состоит из двух горизонтальных контактов и заземляющего штыря. Я сделал переходник, чтобы подключить его к розетке сушильной машины, но она рассчитана только на 30 ампер

  • c

    Если все выключатели будут выключены, смогу ли я запустить сварочный аппарат или это слишком большая нагрузка для старой панели?

  • B

    «Повреждение электроники» будет вызвано скачками напряжения, а не отключением из-за перегрузки по току. Установка на 250 ампер ничего не изменит.

  • J

    Я не понимаю, как сетевой фильтр для всего дома поможет избежать отключения электричества, если он будет одновременно включать сварку и сушилку.

  • B

    Здесь может помочь сетевой фильтр для всего дома. И ничто не говорит о том, что во время сварки нужно включать сушилку или водонагреватель.

  • c

    спасибо за ответ, но что, если я отключу автоматы для сушильной машины, водонагревателя и всего остального, что смогу? Я живу в доме один, и я мог бы отключить всё, пока занимаюсь сваркой (на улице)