0
Вопрос

Стоит ли использовать кабелепровод для прокладки кабеля 6/3 THHN в гараже на расстояние менее 10 футов

Мой электрощит находится в шкафу, пристроенном к гаражу, но доступ к нему есть снаружи, так что у коммунальных служб есть доступ. Я устанавливаю в гараже розетку 14-50R с кабелем 6/3 THHN, и она будет находиться непосредственно рядом с моим электрощитом, но по другую сторону от стены шкафа, так что она будет в гараже для зарядки электромобиля. Речь идёт о прокладке кабеля длиной менее 10 футов, возможно, ближе к 4 или 5 футам. Насколько я понимаю, в правилах указано, что кабелепровод не требуется, так как кабель защищён стенкой технического шкафа, но, учитывая, что в шкафу земляной пол и к нему есть доступ снаружи, я полагаю, что грызуны могут стать проблемой. Стоит ли мне беспокоиться о том, что грызуны перегрызут здесь провода? Я никогда не видел там их следов и не могу представить, зачем им находиться в этом шкафу, но, может быть, лучше перестраховаться? Или проблема в дополнительном нагреве, который создаёт кабелепровод?


Комментарии:
E

Используйте 1-дюймовый EMT-кабель (вмещает 7 проводов № 6, то есть 3–4 провода), и он, вероятно, будет охлаждаться ЛУЧШЕ, чем кабель NM...

P

Верно. Там нет места для хранения вещей, и я бы точно не хотел там жить. ;)

T

Мне кажется, что шкаф не используется для хранения вещей или в качестве жилого помещения. Поэтому я бы сказал, что любой кабель внутри уже защищён от физических повреждений. Поскольку это кабель и он находится в «защищённом» месте, я бы не стал использовать кабелепровод.

P

Нет, этот шкаф — комбинированный, в нём есть место для телефона, кабелей и газовой магистрали. Я так понимаю, что для такого небольшого участка мне нужно просто проложить кабель в кабелепроводе и на этом закончить, верно? Есть какие-то причины, по которым этого делать не стоит?

T

Помните, что код — это минимальный стандарт безопасности. Превышение минимальных стандартов почти никогда не приводит к проблемам.

T

Этот шкаф предназначен только для размещения электрооборудования?

P

У меня есть кабель, и мне сказали, что если я буду использовать кабелепровод, то мне нужно будет снять внешнюю оболочку и просто протянуть проводники через... Просто интересно, стоит ли прилагать дополнительные усилия или это как-то связано с нормами и правилами, а я что-то упускаю. Думаю, дело не в стоимости, мне просто любопытно, что считается лучшей практикой в этом случае

T

Вы используете отдельные проводники или кабель? Длина кабелепровода из ПВХ по стандарту 80 составляет 10 футов, а его стоимость — около 4 долларов, поэтому я не понимаю, почему вы хотите отказаться от кабелепровода.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
R

Если у вас есть доказательства того, что грызуны повредили другие провода в этом месте, возможно, стоит предпринять что-то ещё. Но в противном случае, если использование кабелепровода — более сложный метод, я бы не стал заморачиваться. Если у вас гараж с открытым каркасом и вы можете проложить кабель от точки А до точки Б в соответствии с правилами, то это то, что вам нужно. Прибейте пластиковую двухместную распределительную коробку к стене и проложите кабель #6-3 NM. Кстати, я думаю, что для этой схемы подошёл бы NM #8-3.

Комментарии:
  • P

    Мне это тоже показалось немного странным, но, предположительно, для того, чтобы газ и электричество не соприкасались, между газопроводом, расположенным ближе к земле, и электрощитом, находящимся примерно в 1,2 метра от пола, установлена полка из гипсокартона. Отсеки не являются герметичными, поэтому утечка газа всё равно может произойти, но, полагаю, это лучше, чем ничего.

  • E

    Учитывая, что кабель будет проложен на небольшом расстоянии и что существует вероятность (которая была описана) появления грызунов, я бы выбрал кабелепровод в качестве дешевой противопожарной страховки. Грызуны могут перегрызать провода и в результате сжигать здания. Я немного удивлён тем, что в доме @Pooch электропроводка и газопровод находятся в одном шкафу, а не разделены расстоянием не менее 10 футов, как в большинстве домов. Но правила сильно различаются, и в местах, где газопровод и электропроводка принадлежат одной компании, часто соблюдают меньше мер предосторожности, чем в других местах.