0
Стоит ли мне беспокоиться из-за того, что в поддоне обратного клапана скапливается вода?
У меня никогда не было проблем с фундаментом или грунтовыми водами в подвале, но была проблема с канализацией, и в рамках недавней замены труб мне установили обратный клапан, который выглядит так:

(Источник: a-to-zplumbing.com)
Я периодически проверял его и недавно обнаружил, что в яме скопилось несколько сантиметров воды. Вода была абсолютно прозрачной и без запаха. Недавно у нас была оттепель, поэтому я решил, что под фундамент просочилась грунтовая вода. Я проверял его примерно неделю и заметил, что уровень воды снизился.
Сегодня я открыл его и обнаружил, что клапан почти полностью погружён в воду, хотя уровень воды всё ещё был примерно на 30 см ниже пола. На прошлой неделе было довольно много дождей, но, чтобы исключить протечку самого клапана, я попытался откачать воду с помощью промышленного пылесоса. Я полностью заполнил пылесос за несколько секунд, и вода потекла обратно в яму, что наводит меня на мысль, что под полом моего подвала довольно много воды. Водопроводная вода поступает в мой дом примерно в 30 сантиметрах от этой ямы.
Я не вижу других признаков наличия влаги на полу подвала.
Больше всего меня беспокоит то, что вода может полностью заполнить котлован и затопить мой подвал.
Нормально ли, что после дождей под полом подвала скапливается столько воды, и есть ли вероятность того, что котлован переполнится, или я замечаю это только сейчас, потому что в полу большая дыра?
Steven
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
То, что вода появляется в яме только после дождя, — это хорошо, значит, проблема не в уровне грунтовых вод, иначе вам бы точно понадобился дренажный насос. Я думаю, вы видите это только потому, что клапан находится всего в 2 футах от стены. Обычно вода испаряется. У вас была хорошая система «стена/плита», которая не протекала, пока в плите не проделали отверстие для ремонта
Возможно, стоит немного выровнять почву вдоль этой стены, чтобы улучшить сток воды. Есть ли поблизости водосточные трубы?
Небольшая импровизированная насосная автоматика в яме позволит вам чувствовать себя спокойнее, пока вы не сможете выйти на улицу и заняться ландшафтным дизайном.
Автономный отстойниковый насос
Чтобы убедиться, что водосточные желоба и ливневая канализация целы и не протекают на уровне плиты,
Налейте в ливневую канализацию немного красителя для пасхальных яиц. Если вы увидите, что вода в колодце окрасилась, отсоедините водосточные трубы и направьте их во двор.
Косить неудобно, но откидные газоны работают хорошо. В нашем районе водосточные трубы были соединены с канализацией. В 1990-х годах нам пришлось забетонировать это соединение, иначе нам грозил штраф.
Комментарии:
-
H
HerrBag
Если не изменить какой-то фактор, дождь будет идти достаточно долго, чтобы вода перелилась через край. Обычно таким фактором является дренажный колодец. Прошлой осенью я установил 4-дюймовую насадку на водосточный желоб клиентки и сразу же устранил протечку в подвале.
-
S
Steven
Водосточные трубы соединены с ливневой канализацией. Планировку, возможно, стоило бы улучшить, но она не так уж плоха
-
H
HerrBag
Это должны быть грунтовые воды. Гравий является хорошим распределителем воды, но давление недостаточно высокое или постоянное, иначе она могла бы подниматься. Если ваша цокольная плита была сделана должным образом, они уложили пластик поверх гравия в качестве пароизоляции (VB). VB уменьшит количество грунтовых вод на гравийном поле. Она должна была быть проколота из-за дренажных работ.
-
H
HerrBag
Сколько воды вы откачали после сильного дождя? Есть ли поблизости от ямы локальные источники (обратный уклон, водосточная труба и т. д.)?
-
S
Steven
Сейчас вода находится на глубине 12 дюймов под бетонной поверхностью, толщина которой составляет около 4 дюймов, то есть вода находится на глубине 8 дюймов под бетоном. Я предполагаю, что она распределилась по гравию под бетоном по всему полу (поэтому он и наполнился). Как вы думаете, какова вероятность того, что вода заполнит яму и выйдет наружу? Если бы вода поднялась так высоко, не просачивалась бы она через пол в углах комнаты и у фундамента?
0
У меня такая же проблема в подвале, и это точно грунтовые воды, которые появляются только в определённое время года. Иногда я открываю клапан, чтобы слить воду (скорее всего, это не лучшая идея, но так можно избавиться от сырости и затхлого запаха.) Другая проблема заключается в том, что мой отстойник находится буквально в полутора метрах от меня, он сухой и за 4 года с момента постройки дома ни разу не наполнялся и не протекал. Я бы посоветовал просто следить за ним.
0
У меня такая же ситуация после установки клапана. Я обратился в другую компанию, и мне сказали, что нужно было зацементировать пространство под клапаном, чтобы грунтовые воды не скапливались в коробе, так как это (открытая) низина. Я попробую сделать это.
Если бы я выкопал в земле глубокую яму, я бы ожидал, что в ней будет скапливаться вода. Поэтому я задаюсь вопросом, не происходит ли то же самое. Вода появляется только во время сильного дождя и никогда не поднимается выше клапана.
Похожие вопросы
Какого подрядчика нанять, чтобы установить новое окно в подв...
3 ответа
24.12.2025Как построить подвал, который не будет протекать при высоком...
3 ответа
23.12.2025На что обратить внимание при входе в подвальное помещение до...
4 ответа
24.12.2025Как лучше всего заделать дыру в бетонном полу подвала?...
3 ответа
25.12.2025Является ли эта дыра в углу фундамента серьёзной проблемой?...
1 ответ
26.12.2025
Steven
Он наполнился ещё примерно на 4 дюйма и с тех пор не пустеет. На всякий случай я купил насос. Я откачиваю воду, и она снова наполняется, но до краёв не доходит
HerrBag
Есть какие-нибудь новости о ситуации? Всё ещё слишком холодно?
Steven
Примерно в 60 см от фундаментной стены
HerrBag
Насколько близко к внешней стене находится обратный клапан?