0
Вопрос

Стоит ли мне переделать душевую кабину или попробовать сделать гидроизоляцию?

Мы только что сделали ремонт в ванной (включая встроенную душевую кабину). Теперь плитка из душевой кабины протекает через стену в нашу гостиную.


Наш подрядчик предложил просто нанести гидроизоляционный раствор на швы между плитками (особенно на стыки пола и стен, где, как мы подозреваем, может быть протечка), но я боюсь, что это лишь временное решение.


Итак, будет ли гидроизоляционное покрытие (например, UFIXX No Leak) служить вечно или мне нужно будет заново укладывать плитку и наносить гидроизоляцию?


Ванной комнате всего месяц.


введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь
Нажмите, чтобы увеличить изображение


Белые метки указывают на места, где подрядчик проводил бурение/земляные работы для исследования.


Мы заметили следы от воды над плинтусом, а когда сняли его, то увидели, что он насквозь промок, а штукатурка стала мягкой и её можно было поддеть ногтем.


Подрядчик уверяет меня, что дело не в трубах, так как они расположены выше уровня пола, и повреждения были бы видны выше. Наибольшие повреждения находятся на уровне пола, практически напротив душевой кабины (где во время принятия душа скапливается вода, которая вскоре стекает, оставляя лишь тонкую плёнку, которая испаряется)


Редактировать: Вопросы из комментариев



У вас есть подвал? Что находится под душевой кабиной?



Это малоэтажная квартира (2-й этаж), поэтому под ней находится ещё одна квартира.



Это гипсокартон или цементно-стружечная плита? Есть ли под плиткой или плитой водонепроницаемая мембрана
(резиновая, пластиковая или окрашенная)? Определили ли вы,
с какой стороны поступает вода?



Пол (под плиткой), похоже, бетонный, стена между гостиной и ванной прочная, но я не уверен, из какого материала она сделана (он просверлил/выдалблил отверстия, чтобы проверить, кирпич это, бетон или что-то подобное).
Вода поступает из ванной, мы не пользовались душем уже два дня, и стена значительно подсохла.



Кроме того, если во время принятия душа на полу скапливается вода, это признак того, что подрядчик был очень плохим.
На этом этапе я бы начал всё сначала. Переделал бы всё с нуля



Возможно, я не совсем понятно выразился: вода не задерживается надолго, она стекает за 30–60 секунд, и остаётся лишь тонкая плёнка воды, которая испаряется.


Окончательное редактирование: после тщательного расследования (с участием 5 разных подрядчиков/сантехников) было установлено, что в колонне здания рядом с моей ванной комнатой, по которой проходят сточные воды из всех квартир (5 этажей, я был вторым), была утечка. Хотя приведённый ниже ответ, вероятно, был бы правильным в большинстве случаев, в данном случае это не имело никакого отношения к работам, проведённым в моей ванной комнате (просто совпало по времени).


Все отвлеклись на поиски того, что было не так с новой ванной, и не заметили, что проблема была в общих трубах в колонне здания. Возможно, другие извлекут из этого урок и будут учитывать и другие возможные причины.


Комментарии:
A

Только что получил уведомление о том, что этот вопрос стал популярным, поэтому добавил в конец финальную историю о том, в чём была причина. Ещё раз спасибо за помощь!

A

Спасибо! Думаю, теперь я могу демонтировать основную трубу, так как она высохла за два дня, хотя я не пользовался душем. Возможно, проблема в трубе после смесителя, но это маловероятно. Я поговорил с управляющей компанией, и они сказали, что в этой стене больше ничего нет. Пытаюсь найти кого-нибудь, кто мог бы высказать своё мнение на месте, но в Малайзии это сложно сделать, так как правила и законы здесь довольно мягкие!

D

Судя по тому, что вы говорите, проблема может быть в стене, но, скорее всего, дело в поддоне. Во-первых, вода не должна задерживаться в душе более чем на несколько секунд. Затем вода могла попасть на участки стены из поддона (из-за отсутствия водонепроницаемой мембраны), после чего она скапливается на бетонном полу, а пол имеет уклон в сторону проблемной стены...

D

Кроме того, если во время принятия душа на полу скапливается вода, это признак того, что подрядчик был очень плохим. В таком случае я бы начал всё сначала. Снёс бы всё и построил заново.

D

Это гипсокартон или цементно-стружечная плита? Есть ли под плиткой или плитой водонепроницаемая мембрана (резиновая, пластиковая или окрашенная)? Вы определили, с какой стороны поступает вода?

D

У вас есть подвал? Что находится под душевой кабиной?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
D

Честно говоря, я даже не понимаю, как плохо уложенная плитка может так быстро протечь. Я могу уложить плитку и заделать швы на стене довольно небрежно, и она прослужит как минимум 4–6 месяцев, а возможно, и намного дольше.

Краткосрочные решения, которые вы можете принять сейчас, в лучшем случае являются именно краткосрочными. Возможно, вы потратите деньги на гидроизоляцию, но это ни в коем случае не решит проблему, а может даже не оказать никакого влияния.

Вам нужно вернуть деньги, которые вы заплатили этому подрядчику. Даже плохой подрядчик сделает в душе какую-нибудь гидроизоляцию. Плохой подрядчик уложит плитку с некачественной затиркой или с неподходящей затиркой, и, возможно, гипсокартон намокнет и в конце концов покроется плесенью. Ваш подрядчик либо ничего не смыслит в этом, либо безумно ленив. Вы не можете снова впустить его в свой дом.

Комментарии:
  • D

    Да, это отстой. Чтобы исправить что-то подобное, нужно всего лишь обшить стены уродливым стекловолокном. Почему душевые — это головная боль?

  • A

    Большое вам спасибо за помощь. К счастью, мы ещё не выплатили подрядчику окончательный расчёт. Мы попросим другого подрядчика сначала осмотреть всё и выяснить, где ещё он мог ошибиться! Отмечаю ваш ответ как принятый :)

  • D

    Если дело не в трубах, то две большие проблемы — это отсутствие гидроизоляции и водонепроницаемых материалов для облицовки плиткой. Я использую гипсокартон (1/4 дюйма), затем пластик, затем гипсокартон (1/4 дюйма) и замазываю швы тонким слоем раствора. Без облицовки плиткой это место не будет протекать ещё долгое время...

  • D

    Мне правда очень жаль, Адам. У БМитча есть веские причины полагать, что это может привести к поломке. Дело в том, что любой из этих вариантов (кроме труб внутри стены) требует полной замены. Это самый дешёвый способ починить что-то на срок больше пары недель. Вы же не хотите, чтобы протечка начала разрушать другие участки. Также откройте стену и трижды проверьте, что дело не в трубах. Если дело в трубах, возможно, душ удастся спасти. Выглядит не очень, но мне нравится плитка, которую ты выбрал.

  • A

    Ух ты, это страшно! Его мне порекомендовала моя невестка, которая обращалась к нему при ремонте своих предыдущих домов. Значит, мне нужно всё разобрать, заново сделать гидроизоляцию, а затем вернуть плитку на место (или заменить её)? Спасибо

0
B

Поскольку штукатурка на стене (надеюсь, это гипсокартон) стала мягкой, я бы вскрыл её. Вырежьте кусок от пола на высоте 2 дюймов (я выбрал 2 дюйма, потому что так можно многое увидеть, но при этом для ремонта потребуется половина листа гипсокартона, а вторая половина останется для ремонта вашего ремонта). В любом случае не стоит оставлять гипсокартон, который так сильно намок.

Чтобы он так быстро намок, я могу предположить следующее:


  • Вы использовали душ как ванну, заблокировав слив и создав значительное давление воды на плитку.
  • Пол имеет неправильный уклон, и вода скапливается у стены, вместо того чтобы стекать.
  • У вас протекает труба перед клапаном. Стена будет оставаться влажной или ситуация будет ухудшаться, даже когда душ не используется.
  • У вас протекает труба после клапана. Если вы замените душевую лейку на герметичную насадку и откроете кран, то заметите, что вода льётся, но плитка в душе не намокает.
  • У вас плохая герметизация вокруг какого-то отверстия в плитке (например, пластины, закрывающей кран), и вода бьёт в это отверстие. Они должны быть герметичными сверху и по бокам, но открытыми снизу, чтобы вода могла стекать, если она всё же попадёт за них.

Тем не менее, если за плиткой в душевой кабине нет гидроизоляции, вы создаёте бомбу замедленного действия. Даже если вы устраните текущую проблему, плитка и затирка пористые и будут медленно пропускать воду в конструкцию вашего дома, что приведёт к гниению и появлению плесени. Они не будут пропускать воду так быстро, чтобы вы заметили текущую проблему, но они будут пропускать воду. Гидроизоляция поверхности поможет, но не предотвратит протечки.

Комментарии:
  • A

    Большое вам спасибо, вы дали очень полезные советы. Жаль, что я не могу принять ответ и от DMoore, и от вас. @JacobS Спасибо, я поищу подрядчика, чтобы узнать его мнение

  • J

    Я согласен. Я бы добавил, что нужно получить второе мнение от подрядчика, который НЕ пытается найти причины, по которым он не мог сделать что-то неправильно. Я голосую за: А) протечку после смесительного клапана, Б) медленную протечку до смесительного клапана или В) значительное отсутствие надлежащей гидроизоляции или использование совершенно неподходящих материалов. Ваша цитата от подрядчика о том, что «это не трубы, так как они расположены выше над полом, поэтому мы бы увидели повреждения выше», говорит сама за себя (и является полной чушью). Вода всегда будет стремиться стекать вниз, по таким поверхностям, как трубы, пока не достигнет угла более 90 градусов.