0
Вопрос

Стоит ли мне установить собственный электрощит или лучше нанять электрика?

24.12.2025 13:06

Я подключаю электричество к голой земле. Это не временное подключение, а постоянное удалённое подключение к обработанному под давлением столбу размером 6 x 6 дюймов вместо здания.


Я уже выполнил работы по рытью траншеи, прокладке кабелепровода и установке столба. Но я не уверен, что делать дальше: устанавливать розетку для счетчика и распределительный щит.


Моя энергетическая компания предоставляет руководство, в котором описано, что они хотят видеть. Настройка дистанционного учета описана на страницах 16 и 17 этого документа. Вот схема, которую они предоставляют:


Схема дистанционного счётчика электроэнергии Puget Sound


Вот, например, дистанционный счётчик моего соседа. Главное отличие в том, что я не буду прокладывать кабель до дома. Однако я собираюсь установить на столбе пару строительных розеток.



(Нажмите, чтобы увидеть изображение в полном размере.)


Мне нравится работать с электричеством, и я даже установил в своём доме новую электропроводку. Я мог бы почитать об этом побольше и сделать всё своими руками или нанять профессионала. Что вы посоветуете?


Это в штате Вашингтон, США.

J
Jay Bazuzi
Автор вопроса

Комментарии:
s
shirlock homes
24.12.2025 13:06

Обычно мы используем NEMA 4 (X) с запирающейся дверцей и винтами с защитой от несанкционированного доступа.

T
Tester101
24.12.2025 13:06

Убедитесь, что панель рассчитана на использование вне помещений и что её можно запереть (желательно с помощью навесного замка). Если какой-нибудь идиот откроет панель и сунет язык под горячую шину, вас могут привлечь к ответственности за его глупость. Убедитесь, что вы надёжно закрепили панель. Можно также продеть в отверстие для замка стяжку необычного цвета, чтобы знать, не трогал ли кто-нибудь панель в ваше отсутствие.

J
Jay Bazuzi
24.12.2025 13:06

@shirlockhomes: Это частная улица, освобождённая по закону, но не находящаяся в частной собственности. В любом случае, эту часть я уже согласовал с энергетической компанией и округом.

s
shirlock homes
24.12.2025 13:06

Улица или подъездная дорога? Для пересечения подземной полосы отчуждения действуют совсем другие правила, чем для проезда под частной подъездной дорогой. Прежде чем приступать к работе, проконсультируйтесь с вашей коммунальной службой. Городские власти могут потребовать, чтобы траншея и обслуживание проводились коммунальной службой под общественным пространством.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
24.12.2025 13:06

Джей, в вашей электроэнергетической компании, скорее всего, есть инструкция с указанием характеристик столба, размеров проводов и корпуса датчика температуры. В некоторых штатах вы (владелец дома) можете самостоятельно установить датчик температуры.

Поскольку временная коробка поддерживает только подключение через удлинители (шнуры и т. д.), проверять нагрузочные проводники не нужно. Электроэнергетическая компания должна выполнить подключение после проверки оборудования. Если вы не используете предварительно собранную коробку со счётчиком/автоматическим выключателем/автоматическим повторным включением, вам придётся собрать её из компонентов.

Подключение со стороны нагрузки счётчика к линейным зажимам или распределительному щиту должно быть одобрено мастером-электриком. Ознакомьтесь с местными правилами в этой части.

Убедитесь, что все детали соответствуют требованиям NEMA, и не закапывайте кабели или кабелепроводы (но вы можете проложить их в траншее) до тех пор, пока инспектор коммунальных служб или строительный инспектор не даст вам добро.

Я чуть не забыл упомянуть, что у некоторых электриков есть готовые временные сервисы, которые можно арендовать. Неплохая идея, если вы планируете использовать их недолго. Однако вам всё равно придётся проложить кабель для подключения к сети.

Комментарии:
  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 13:06

    В моём районе дорожная служба требует, чтобы траншея была глубиной 48 дюймов и состояла из 4-дюймовых оцинкованных труб или труб 40-го калибра. Также необходимо установить сигнальную ленту на расстоянии 24 дюймов.

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 13:06

    Если вы собираетесь разбить лагерь, подумайте о подключении к электросети для автодомов. Розетки на 120/240 В с поворотным замком на 30 А и стандартные розетки GFIC на 120 В переменного тока. Такие же розетки есть в кемпингах и некоторых маринах

  • J
    Jay Bazuzi
    24.12.2025 13:06

    @shirlockhomes: Упс! По какой-то причине я не могу отредактировать свой комментарий. Я имел в виду, что «это постоянное обслуживание удалённого объекта (столба), не привязанного к строению». В настоящее время на участке нет никаких строений.

  • T
    Tester101
    24.12.2025 13:06

    @Shirlock — похоже, что это может быть лагерь или другое место без постоянного строения, поэтому панель будет закреплена на столбе навсегда.

  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 13:06

    навсегда или не навсегда??? я в замешательстве????

  • J
    Jay Bazuzi
    24.12.2025 13:06

    Спасибо. У меня есть документ от энергетической компании. Обратите внимание, что это постоянное обслуживание удалённого объекта (поста), а не временное.