Стоит ли прокладывать кабель через постоянно влажное подвальное помещение или через сухой подвесной потолок в жилой зоне?
Вы, ребята, — одно из лучших интернет-сообществ, где можно получить помощь по электротехнике, так что спасибо вам за
потраченное время и усилия!
Я консультирую нескольких домовладельцев, которым нужно заменить электропроводку на первом этаже дома на острове Лонг-Бич, штат Нью-Джерси, после того как ураган «Сэнди» затопил это место. В доме есть несколько проблемных мест. Провода нужно прокладывать вдоль кирпичных стен, не оставляя пустот внутри каркаса. Раньше провода прокладывали через подпол, где очень влажно, пол почти всегда мокрый, а места для работы очень мало. Электромонтажные работы были выполнены некачественно, с ненужными распределительными коробками. Все металлические детали были ржавыми. Все это можно сделать проще, если снять черновой пол и обнажить балки перекрытия. Провода можно проложить вдоль балок и поверх досок без соединений в подполье. В моих исследованиях нет единого мнения о том, следует ли использовать провод THWN во влажных помещениях или можно обойтись обычным проводом Romex во влажном подполье. Я считаю, что во влажных помещениях следует использовать провод THWN во всех местах прокладки под полом через подполье и до распределительных коробок, к которым он подключен, поскольку никто не будет возражать против использования провода THWN на некоторых участках. У меня возник вопрос: не должен ли кабель Romex, питающий провод THWN в подполье, также быть кабелем THWN, поскольку его заземляющий провод в бумажной оплётке может пострадать от воды, которая поднимется по проводу THWN, проложенному в подполье, к месту соединения, где Romex питает THWN?
Владельцы дома беспокоятся о том, что в подполье могут быть проложены какие-либо провода, и хотят, чтобы все коммуникации находились в верхней жилой зоне. Две сложности заключаются в том, что по всему дому проходят кирпичные стены, и в том, что единственный не испорченный элемент — это очень красивый деревянный потолок, с которым не так-то просто работать. Кроме того, не стоит сверлить отверстия в основных несущих балках потолка/верхнего этажа этого дома, которому больше 100 лет. Я предложил сделать небольшой подвесной потолок вдоль кирпичной стены, где всё равно есть деревянная отделка. В софите будут проложены провода и он будет служить отделкой. Я не могу с уверенностью говорить об эстетическом результате, но если всё будет сделано правильно, то всё будет хорошо. Меня как электрика беспокоят параметры пожарной безопасности софита для проводки. В софите будут проложены три провода 12/2 и, возможно, один провод 14/2. Внешние размеры софита составят 4 на 4 дюйма, а внутренние — около 3 на 3 дюймов. Он будет сделан из дерева, которое можно покрасить или оставить без покрытия. Так что вокруг него не обязательно будет гипсокартон. Они хотели, чтобы передняя панель была съёмной — чтобы её можно было открутить и заменить провода, идущие к розеткам, в случае очередного затопления.
Должен ли плафон с тремя проводами 12/2 и одним проводом 14/2 быть определённого кубического размера, который будет больше, чем я предлагаю (внутреннее пространство 3 на 3 дюйма)?
Должен ли подвесной потолок быть обшитым гипсокартоном по краям, чтобы соответствовать стандартам противопожарной защиты, или деревянный подвесной потолок со швами в местах соединения краев может соответствовать нормам пожарной безопасности в отношении скорости горения в местах прокладки проводов?
Есть ли какие-то преимущества в прокладке проводов в перекрытии, а не в труднодоступном и влажном подполье? И какой провод следует использовать? THWN?
user11933
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Прокладку проводов в подполье (влажном помещении) можно успешно выполнить с помощью различных средств:
- THWN (практически весь строительный провод, который вы покупаете в наши дни, — это и THHN, и THWN) в жёстком металлическом кабелепроводе или кабелепроводе из ПВХ по стандарту 40/80
- Многожильные кабели типа UF или NMC, но не обычные NM-B, или
- Кабели типа MC, предназначенные для использования во влажных помещениях (то есть с общей оболочкой из ПВХ и внутренними жилами THWN или XHHW-2)
Однако, учитывая обстоятельства (то есть постоянную влажность в подполье), я бы предпочёл использовать там кабель THWN в ПВХ и неметаллические распределительные коробки, а также стояки из кабеля THWN в ПВХ. Главный недостаток этого способа заключается в том, что он не только дорогостоящий, но и в том, что большинство электрических устройств, предназначенных для «влажных помещений», не выдержат очередного штормового нагона воды!
Прокладка в софитахИдея с потолочным карнизом элегантна, но главная проблема заключается в обеспечении доступа к распределительным коробкам. Вам понадобятся пустые панели, которые будут прерывать лепнину (желательно в нижней части потолочного карниза), чтобы обеспечить доступ к распределительным коробкам.
314.29 Ящики, кабельные каналы и крышки люков должны быть
доступными. Ящики, кабельные каналы и крышки люков должны быть
установлены таким образом, чтобы к содержащейся в них проводке можно было получить доступ
без демонтажа какой-либо части здания или сооружения или, в случае подземных
коммуникаций, без вскрытия тротуаров, дорожного покрытия, грунта или другого материала, который
используется для выравнивания поверхности.
Кроме того, в этом случае вам придётся использовать распределительную коробку «старого образца», так как внутри подвесного потолка не будет элементов каркаса, к которым можно было бы прикрепить коробку. Хотя пространства внутри подвесного потолка размером 3 на 3 дюйма должно быть достаточно для прокладки кабелей, я бы не стал использовать внутри него кабелепровод, так как подвесной потолок будет мешать доступу к корпусу кабелепровода. Я не знаю ни одного требования к горизонтальным кабельным каналам, кроме того, что они должны быть огнестойкими в местах пересечения с противопожарными стенами. Однако, как отметил mfarver, последнее слово в этом вопросе остаётся за вашим инспектором по охране труда, и было бы разумно предусмотреть внутренние противопожарные преграды в кабельном канале.
Может ли автобусный маршрут быть оптимальным решением?Другим вариантом для потолочной проводки может быть использование вставной, невентилируемой, полностью закрытой кабельной системы с автоматическими выключателями на розетках и кабелем типа MC, проложенным открытым способом, или кабелем типа NM, проложенным в поверхностных кабельных каналах, для ответвлений/горизонтальных участков, ведущих к розеткам и светильникам. Хотя вставные кабельные системы нечасто используются в жилых помещениях, они обеспечивают высокую гибкость при монтаже и могут быть разделены таким образом, чтобы можно было перемещать ответвления с минимальным воздействием на электроснабжение других частей дома.
Однако у этого подхода есть два недостатка, помимо относительной дороговизны:
- Необходимо предусмотреть способ доступа к софиту, который не повредит его: либо в боковой панели софита должны быть откидные панели для доступа, либо система крепления должна быть такой, чтобы боковую панель можно было снять и заменить, не повредив ее. Подробнее см. в NEC 368.10(B).
- Вам нужно будет установить автоматические выключатели в точках ответвления. Хотя это и не ограничивает высоту шинопровода, согласно NEC 368.17(C) и пункту 1 в 240.21(A), к рукоятке выключателя должен быть прикреплён какой-либо стержень, цепь или что-то ещё, чтобы им можно было управлять с уровня пола.
Похожие вопросы
Как починить перегрызенные провода?...
4 ответа
27.12.2025Как подключить многожильный провод к шине?...
4 ответа
26.12.2025Определение сечения провода по размеру кабеля...
3 ответа
26.12.2025Можно ли прокладывать проводку в пространстве, где проходят ...
1 ответ
30.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
mfarver
В подполье можно использовать кабелепровод из ПВХ и аналогичные изделия, которые более устойчивы к воздействию воды, чем стальные. С эстетической точки зрения, на мой взгляд, лучше всего проложить кабель в подполье. Можно также проложить кабелепровод в подшивном потолке с периодическими противопожарными перегородками из гипсокартона внутри. Как правило, для горизонтальных подшивных потолков не требуются противопожарные перегородки, если только подшивной потолок не позволяет огню распространяться вертикально или проходить через противопожарную преграду (стену). У местных строительных инспекторов, скорее всего, будет своё мнение по этому вопросу, и они примут окончательное решение.
Jay Bazuzi
Если вам нужно проложить несколько кабелей от точки А до точки Б, подумайте о том, чтобы проложить один кабель большего сечения до дополнительной панели, а затем разветвлять его по мере необходимости.