0
Стоит ли устанавливать диммер на потолочный вентилятор?
У нас в спальне сводчатый потолок, и на нём висит потолочный вентилятор. Поскольку мы не хотим, чтобы он был на 7-дюймовом шнуре, скорость у него только максимальная, что не очень хорошо. Однако у вентилятора есть отдельные выключатели на стене для включения и выключения света и вентилятора, поэтому я попробовал подключить к вентилятору диммер. Может ли это как-то повредить двигатель вентилятора или есть ещё какие-то проблемы, о которых я не подумал? Я заметил, что вентилятор издает небольшой скрежещущий звук, когда я выключаю реостат, но, поскольку я никогда не слышал, чтобы вентилятор работал на низких оборотах, возможно, это нормально.
Dov
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
8 ответов
0
Чтобы узнать, может ли диммер работать с вентилятором, вам нужно осмотреть диммер. Для этого вам нужно снять крышку и, возможно, вытащить выключатель из коробки (в этом случае обязательно отключите питание на выключателе). Если вы видите надпись «Только для ламп накаливания» или что-то подобное, вам не следует использовать этот диммер с нагрузкой в виде двигателя.
Использование стандартного диммера с потолочным вентилятором может привести к повреждению двигателя и/или перегреву диммера и/или двигателя, что может стать причиной пожара.
У вас есть несколько более подходящих вариантов.
Установите переключатель управления вентиляторомСуществует множество различных переключателей управления вентиляторами. Благодаря широкому выбору стилей и функций вы без труда найдёте то, что вам нужно. Такой простой переключатель, как этот трёхскоростной переключатель управления вентилятором, обойдётся вам примерно в 20 долларов и устанавливается с использованием существующей проводки.

Если вы готовы повозиться с проводами, можно приобрести универсальный комплект для дистанционного управления. Вам нужно будет подключить приёмник к корпусу вентилятора, так что это немного сложнее, чем установка настенного пульта. Но после установки приёмника вы сможете разместить беспроводной пульт в любом удобном месте. Таких устройств очень много, так что вам не составит труда найти то, что вам понравится. Вы даже можете приобрести крутой сенсорный экран управления, если вам так больше нравится.

Если у вас есть возможность установить новый вентилятор, вы можете просто выбрать модель с пультом дистанционного управления.
Комментарии:
-
D
Dov
Ах, вот что написано в инструкции: «ОСТОРОЖНО: Используйте только с постоянно установленными галогенными лампами или лампами накаливания на 120 В~. Во избежание перегрева и возможного повреждения другого оборудования не используйте для управления розетками, люминесцентными светильниками, приборами с электроприводом или приборами, питающимися от трансформатора». Большое вам спасибо за то, что помогли мне не сжечь дом!
-
T
Tester101
@dov В техническом описании потолочные вентиляторы действительно указаны в разделе «Совместимость с прямым типом нагрузки», однако это список функций линейки продуктов Diva®. Обязательно ознакомьтесь с документацией и маркировкой вашего конкретного устройства.
-
D
Dov
У меня выключатель этой модели, в технических характеристиках которого в разделе «Совместимость с типами прямой нагрузки» указано «Потолочные вентиляторы». Значит, я в безопасности?
0
Это уже старая тема, но она по-прежнему занимает высокие позиции в результатах поиска. Теперь у Lutron есть целая линейка продуктов для управления вентиляторами. Вот модель Diva: http://www.lutron.com/en-US/Products/Pages/StandAloneControls/FanControls/Diva/Overview.aspx
У них есть и другие модели, которые можно подключить к имеющимся у вас диммерам.
0
Используйте регулятор скорости вращения вентилятора (диммер, предназначенный специально для вентиляторов) на блоке питания вентилятора.
Обычные электродвигатели переменного тока имеют высокий Низкий импеданс при запуске, так как скорость равна 0. Для начала движения требуется большой начальный ток, а по мере увеличения скорости импеданс возрастает капли увеличивается, а сила тока уменьшается.
Диммер уменьшит яркость мощность напряжение на двигателе вентилятора означает, что вы Со временем сопротивление увеличивается, а это значит, что тепло будет накапливаться до тех пор, пока не возникнет потенциальная опасность возгорания. По этой же причине не следует использовать обычный диммер для ламп накаливания, так как они потребляют большой начальный ток.
Это объяснение в корне неверно. Любой диммер — реостат, регулируемый трансформатор, полупроводниковый регулятор — снижает напряжение, подаваемое на двигатель. Что происходит при снижении напряжения? В момент снижения напряжения скорость двигателя ещё не изменилась, поэтому его противо-ЭДС и, следовательно, кажущееся сопротивление не меняются. Следовательно, ток уменьшается пропорционально снижению напряжения. Уменьшение тока означает, что двигатель создаёт меньший крутящий момент. Потребность в крутящем моменте для нагрузки на этой скорости не изменилась, поэтому двигатель начинает замедляться.
По мере замедления двигателя его противо-ЭДС уменьшается. Это снижает кажущееся сопротивление двигателя, поэтому ток увеличивается, и двигатель создаёт больший крутящий момент. Это замедление скорости/увеличение крутящего момента продолжается до тех пор, пока двигатель не «успокоится» на скорости, при которой он создаёт крутящий момент, необходимый для нагрузки на этой скорости.
Перегружается ли двигатель, зависит от двух факторов. Один из них — конструкция асинхронного двигателя, которая определяет его кривую зависимости крутящего момента от частоты вращения:

Другим фактором является тип подключённой нагрузки. Нагрузки с постоянным крутящим моментом (поршневые насосы, тяговые приводы и т. д.) требуют одинакового крутящего момента независимо от скорости. Нагрузки с переменным крутящим моментом (вентиляторы, центробежные насосы) изменяются пропорционально квадрату скорости.
Например, если двигатель имеет конструкцию NEMA B, скорость снизится не сильно. Двигатель будет работать с немного меньшей мощностью в лошадиных силах/ваттах и с увеличенным потреблением тока. Конструкция двигателя не позволяет регулировать скорость путем снижения напряжения.
Если, однако, двигатель сконструирован с учётом высокого сопротивления ротора, его кривая крутящего момента будет выглядеть как у двигателя NEMA типа D. Если двигатель подключён к нагрузке с переменным крутящим моментом, он будет работать с пониженной мощностью и с меньшим потреблением тока при снижении напряжения.
...и это именно то, что есть в потолочном вентиляторе: устройство, специально разработанное для регулировки скорости путём снижения напряжения.
Обычные диммеры предназначены для ламп накаливания. (Сколько всего может быть не так в одном ответе от maple_shaft?) Причина, по которой их нельзя использовать с потолочными вентиляторами, не связана с пусковым током асинхронного двигателя. Лучшее объяснение, которое я смог найти, — здесь. По сравнению с обычным диммером, предназначенным только для ламп накаливания, регулятор вентилятора будет
- переключиться с ВЫКЛ на ВЫСОКУЮ яркость, а затем уменьшить яркость вместо того, чтобы переключиться с ВЫКЛ на НИЗКУЮ яркость
- добавить дополнительные компоненты, чтобы не повредить двигатель и диммер
0
Я знаю, что это старая тема на форуме, но я решил поделиться своим опытом.
Я не специалист в этом вопросе, но я попытался установить трёхпозиционный переключатель вентилятора на старый комплект вентиляторов и услышал неприятный шум, доносившийся от двигателя вентилятора. После разговора со специалистом мне сказали, что старые вентиляторы и двигатели не предназначены для таких переключателей и могут сгореть.
0
Большинство потолочных вентиляторов для ванных комнат оснащены шаговыми двигателями и не потребляют столько же, сколько трёхфазные двигатели переменного тока.
Возможно, стоит поискать шаговые двигатели и диммеры.
Комментарии:
-
T
Tester101
Это не ответ на вопрос.
0
Обычные электродвигатели переменного тока имеют высокое сопротивление при запуске, поскольку скорость равна нулю. Для начала движения требуется большой начальный ток, а по мере увеличения скорости сопротивление падает и ток уменьшается.
Диммер снижает мощность, подаваемую на двигатель вентилятора, а это значит, что со временем сопротивление увеличивается, а значит, будет накапливаться тепло, пока не возникнет потенциальная опасность возгорания. По этой же причине не следует использовать обычный диммер для ламп накаливания, так как они потребляют большой начальный ток.
Другими словами, не делайте этого. Существуют умные выключатели, которые иногда могут сделать это более безопасным способом.
0
Я не знаю, но подозреваю, что диммер — это плохая идея. Однако вы можете приобрести трёхскоростные регуляторы для вентиляторов, предназначенные для этой цели. Например, этот.
0
Недостаточное питание может привести к повреждению электроники, в том числе двигателей.
Однако вполне возможно, что с вашим вентилятором всё в порядке.
Я бы поискал вентилятор, предназначенный для использования с диммером, и выяснил, какой диммер для него нужен. Кроме того, многие вентиляторы оснащены встроенными регуляторами скорости.
Комментарии:
-
S
Skaperen
Однако существует вероятность того, что ваш вентилятор может загореться.
Похожие вопросы
Что может привести к снижению скорости вращения потолочного ...
1 ответ
27.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Определите тип выключателя...
1 ответ
24.12.2025Как именно работает трёхпозиционный переключатель?...
2 ответа
24.12.2025
Maxime Morin
Если возможно, попробуйте найти руководство по эксплуатации вашего вентилятора (бумажное или в интернете). Обычно оно там есть. Я знаю, что один из моих клиентов просил конкретную модель диммера.