0
Стоит ли включать осушитель воздуха в подвале на таймер или лучше довериться гигрометру?
Осушители воздуха потребляют МНОГО энергии (как и следовало ожидать от устройства, которое по сути является модифицированным кондиционером или холодильником). Я хочу, чтобы влажность в моём подвале поддерживалась на комфортном уровне, но обычно мне не нужно, чтобы она регулировалась с высокой точностью.
Поэтому я пытаюсь решить, есть ли смысл настроить гигрометр на постоянную работу или на чередование циклов по шесть часов работы и шесть часов простоя. В одном из моих предыдущих устройств была такая функция; в этом мне придётся использовать внешний таймер...
Кто-нибудь видел достоверное утверждение о том, что такой способ езды на велосипеде более или менее энергоэффективен?
keshlam
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
С общей точки зрения было бы немного эффективнее запустить его по таймеру, установив на гигрометре произвольное значение влажности. Это не сильно (если вообще) повлияет на время работы компрессора, но заставит вентилятор циркуляции воздуха отключаться вместо того, чтобы постоянно брать пробы воздуха в помещении.
Комментарии:
-
k
Примерно об этом я и думал. Тот, что был у меня раньше, похоже, действительно приостанавливал работу вентилятора между сэмплами; я не уверен, что этот делает то же самое. (И он расположен не в самом удачном месте для такой циркуляции; когда-нибудь я это исправлю.)
Похожие вопросы
Стоит ли устанавливать проточные водонагреватели в регионах ...
3 ответа
23.12.2025Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Можно ли использовать отработанное тепло котла?...
1 ответ
25.12.2025В чём разница между светодиодными лампами с регулируемой и н...
3 ответа
25.12.2025Стоит ли мне установить наружную изоляцию подвала, которая н...
3 ответа
25.12.2025
keshlam
Это GE. Я ещё не установил на него счётчик потребления, но, думаю, стоит это сделать. В моём доме 205 Вт в непрерывном режиме — это много; я в основном использую компактные люминесцентные лампы, светодиоды и другие устройства с низким энергопотреблением.
Neeku
Какую марку/модель вы используете? К моему удивлению, наша мощность составляет всего 205 Вт, что практически ничего не значит!
keshlam
На самом деле проникновение воды минимально... но это фундамент из кирпича и бутового камня, так что водяной пар всё равно будет проникать внутрь. На самом деле больше всего поможет, если я перенесу прачечную на верхний этаж.
Ecnerwal
Я сомневаюсь, что это как-то повлияет на энергопотребление, если настройка гигростата соответствует средней влажности, которую вы достигаете при 6 включениях и 6 выключениях. Чтобы сэкономить на работе устройства, лучше сосредоточиться на уменьшении проникновения воды в подвал.