Существует ли какой-либо код для прокладки кабеля Ethernet (через чердак)?

У нас есть недоделанный чердак — везде изоляция, можно наступить не туда и провалиться сквозь потолок.


Я хотел бы провести кабель Ethernet через чердак. Я знаю, что для Romex нужно прикреплять провод к балкам, сверлить отверстия при перпендикулярном прокладке и т. д. Однако я не нашёл ничего, что указывало бы на необходимость делать то же самое с Ethernet. На самом деле, многое из того, что я прочитал в интернете, говорит о том, что для Ethernet практически не существует правил!


Поэтому я хочу убедиться:





  • Нужно ли прикреплять кабель Ethernet к боковым сторонам балок? Сверлить отверстия при перпендикулярном прокладке? Можно ли просто проложить кабель по верхней части балок?

  • Если я решу использовать кабелепровод (для защиты в будущем), изменятся ли правила?

  • Если я проложу кабель через подвесной потолок в готовом подвале, изменятся ли правила?




Комментарии:
T

Лично я прокладываю кабели категории 5/6 и коаксиальные кабели так же, как прокладываю кабель NM. За исключением того, что я не устанавливаю соединительные коробки. Та же защита, та же поддержка.


Ваш ответ

5 ответов 3
0
Лучший ответ
Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 8 Системы связи Статья 800. Схемы связи I. Общие сведения

800.24 Механическое выполнение работ. Коммуникационные цепи и оборудование должны быть установлены аккуратно и качественно. Кабели, проложенные по поверхности потолков и боковых стен, должны быть закреплены на конструкции здания таким образом, чтобы они не повреждались при обычном использовании здания. Такие кабели должны быть закреплены с помощью крепежных элементов, в том числе лент, скоб, кабельных стяжек, подвесов или аналогичных приспособлений, разработанных и установленных таким образом, чтобы не повредить кабель. Установка также должна соответствовать требованиям 300.4(D) и 300.11.

Глава 3. Способы и материалы для монтажа Статья 300. Способы подключения I. Общие требования

300.4 Защита от физических повреждений.

(D) Кабели и кабельные каналы, проложенные параллельно элементам каркаса и ворсовым полоскам. Как на открытых, так и на скрытых участках, где кабельная проводка или кабелепровод устанавливаются параллельно элементам каркаса, таким как балки, стропила или стойки, или параллельно плинтусам, кабель или кабелепровод должны быть установлены и закреплены таким образом, чтобы ближайшая внешняя поверхность кабеля или кабелепровода находилась на расстоянии не менее 32 мм (11⁄4 дюйма) от ближайшего края элемента каркаса или плинтуса, в который могут попасть гвозди или шурупы. Если такое расстояние невозможно соблюсти, кабель или кабелепровод должны быть защищены от проникновения гвоздей или шурупов стальной пластиной, втулкой или другим аналогичным элементом толщиной не менее 1,6 мм (1⁄16 дюйма).

300.11 Обеспечение безопасности и поддержка.
Полный текст см. в NEC

В общем, вам нужно будет защитить и закрепить кабели так же, как и любые другие кабели. Любопытно, что в стандарте не упоминается 300.4(A) Прокладка кабелей и коробов через деревянные элементы.. Хотя я бы всё равно следовал этому разделу, если бы мне пришлось прокладывать коммуникационные кабели через деревянные элементы.

Если вы прокладываете кабель через кабелепровод, вам необходимо следовать правилам защиты и поддержки (требования к заполнению выполнять не обязательно, согласно 800.110 (B)).

Если вы прокладываете кабель через подвесной потолок, вам нужно будет установить опорные провода для кабеля или закрепить его другим допустимым способом. Нельзя закреплять кабель с помощью потолочной решетки или опорных проводов.

Вот отличный документ от Майка Холта, в котором объясняется статья 800 (с иллюстрациями).
Введение в статью 800 — «Коммуникационные сети» (PDF)

Комментарии:
  • P

    @DoktorJ: я предполагаю, что ссылка «these» ведёт на это (то же изображение catcr50)

  • D

    @BlueRaja-DannyPflughoeft похоже, что ссылка «these» не работает. Не могли бы вы отредактировать её или добавить новую ссылку?

  • T

    Да, прокладка проводов вдоль балок — распространённый метод в незавершённых проектах, позволяющий избежать сверления отверстий. Однако имейте в виду, что, если вы когда-нибудь завершите проект, вам, возможно, придётся перенести проводку.

  • B

    Спасибо! Ещё один быстрый вопрос: я постоянно вижу такие опоры, как эти. Я предполагаю, что они относятся к «кабельным стяжкам, подвесам или аналогичным креплениям». На фотографии видно, что они проходят вдоль верхнего края стены подвала. Можно ли использовать такой способ, чтобы не сверлить балки?

0

большинство работает на 48 вольт или меньше и ACK работает 3 кабели трос heavly shealded и непогоды , все работают очень жарко и нужно работать под землей earthernet как далеко остального у меня есть 1000 кошачьи лапы 6 и не подпадает ни под один код и выполняется код dosent даже применять, но общий смысл доза скинуть если у вам предприятие Swich силы отрезать если повреждение кабеля, дешевле распределительные выгорит, что линия, я побежал кабель лучше уж 30 лет, и их Рег как 48 вольт наехал на 4 провода из 8 , некоторые моменты следует принимать не бегать рядом линии электропередач, линии электропередач тушит megnecit Фельд будет interfare с ними, даже если это shelded , нет никаких оснований для таких кабелей в земле приходит из конца в конец распределительные устройства, теперь, если он есть Сіѕсо маршрутизатор может изменить voltate к мясу требования, но я не знаю ничего другого, что можно , и горячего водоснабжения линия 48 вольт когда линии нагрузки, отключите питание будет Trun от за это короткое замыкание, будут очень дешевые включателем, я не беспокоиться о коде, если у вас запущена хорошей поддержкой PoE переключателя voltate это низко и усилителей является низкий, чтобы вообще не возможно начать огонь , Это так не работает. Устройство, к которому он подключается, должно взаимодействовать с выключателем, чтобы включить питание. Если это прекратится, например, из-за того, что мыши перегрызут провод, питание будет отключено на выключателе

Комментарии:
  • M

    Этот ответ не соответствует ожидаемым стандартам. Пожалуйста, форматируйте предложения, проверяйте орфографию и формулируйте связные мысли, чтобы улучшить качество ответа. Ответ низкого качества был помечен для удаления.

0

В зависимости от страны или местных органов власти, если вы проводите проверку электропроводки в своём доме, инспектор может отнестись к Ethernet и другим коммуникационным кабелям как к чему-то само собой разумеющемуся. Особенно в Америке.

Единственное, за что вас могут наказать, — это за серьёзное нарушение, которое может привести к опасности, например, за повреждение кабелей или их замыкание на линии с напряжением более 120 вольт. Или даже за прикосновение кабелей к трубопроводу с горячей водой.

Так что, если вы живёте в доме и прокладываете кабель или настраиваете систему Ethernet, просто руководствуйтесь здравым смыслом. Скорее всего, всё будет в порядке.

Комментарии:
  • T

    DV, потому что Art 800 всё ещё существует, и его всё ещё можно испортить так, что это не будет «здравым смыслом» для всех

0
t

Я никогда не публиковал посты на этом сайте, поэтому прошу прощения, если у меня неправильное форматирование, но я заметил, что этот пост всё ещё активен. Я надеялся, что за 5 лет вы нашли решение, которое искали, но я хочу объяснить это простыми словами. Нажмите на ссылку на документ Майка Холта по статье 800 NEC, которую опубликовал другой пользователь. Ниже приведены ссылки на эти части:

800.110(A)(1) на странице 75: ссылка на рисунок 800-24. В нижней части рисунка есть текст: «Коммуникационные кабели не обязательно прокладывать в кабельных каналах». Это значит, что вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО прокладывать проводку в кабельном канале. Иногда это просто упрощает задачу и/или делает её более аккуратной. Если вы не прокладываете проводку в кабельном канале, вам всё равно придётся закрепить её, как описано в разделе ниже.

800.113(B) на странице 78: в нём, по сути, говорится о том, чего делать нельзя. Но автор делает комментарий, в котором говорится, что кабели необходимо крепить к конструктивным элементам здания с помощью таких приспособлений, как ремни, скобы, кабельные стяжки и т. д., которые не повреждают проводку. Я не уверен на 100 % в допустимой «неподдерживаемой длине», но, скорее всего, я бы не стал делать кабель длиннее 6 футов, если это возможно.

Если вам нужны зажимы, то, когда я работал с самолётами, у нас были кабельные зажимы MS21919, которые отлично справлялись со своей задачей. Однако для ваших целей они могут оказаться слишком мощными.

Что касается трубки для смурфиков. Перепроверьте правила, действующие в вашем населённом пункте. Возможно, они приняли Национальный электротехнический кодекс, но затем внесли в него поправки, запрещающие использование ENT (трубки для смурфиков). В моём населённом пункте все провода в кабелепроводе должны быть в жёстких трубках EMT (надеюсь, они предназначены только для питания, а не для связи, но я должен спросить). Что касается цвета трубки для смурфиков, я заметил, что кто-то другой сказал, что оранжевый цвет предназначен для связи. Я знаю, что оранжевый цвет используется для связи под землёй, но я также посмотрел каталог Carlon, страницу 3 в разделе «Опции», и там для связи предлагается использовать жёлтый цвет. Так что я не знаю, какой цвет правильный, но я уверен, что цвет будет в основном использоваться только для вашего удобства и при условии, что вы знаете.

0

Правила надлежащей защиты проводов от повреждений и «профессиональной» установки распространяются на низковольтные кабели (класс 2), как и на любые другие электроустановки.

Да, кабель должен быть надёжно закреплён на каркасе и не должен опираться на подвесной потолок.

Прокладка в кабелепроводе не является обязательной, но может служить как для защиты, так и для поддержки низковольтных кабелей. Для этого часто используется «трубка Смурфика» или неметаллический гибкий кабелепровод. Он даже бывает оранжевого цвета, чтобы обозначить, что внутри находится низковольтная проводка.

В целом правила схожи, но более лояльны. В частности, низковольтные кабели могут иметь открытые (не в коробе) соединения.

Комментарии:
  • J

    Оранжевая неметаллическая трубка Smurf Tube (ENT) обычно используется для защиты многомодовых волокон OM1 и OM2 (MMF). Трубка Aqua Smurf Tube предназначена для многомодовых волокон OM3/OM4, оптимизированных для лазера, а желтая трубка Smurf Tube подразумевает, что внутри находится одномодовое волокно (SMF). На самом деле вы можете приобрести трубку ENT любого цвета, который соответствует вашему фэншуй-декору. Если это разрешено противопожарными нормами, вместо того чтобы сгибать EMT или использовать Flex, проложите AV- и IT-кабели с помощью ENT во время черновых работ (до установки гипсокартона), чтобы кабели не перегибались.