0
Существует ли нормативный интервал между местами подключения линий высокого и низкого напряжения к дому?
Если линии высокого и низкого напряжения проходят от столба к дому, то какое минимальное расстояние должно быть между точками их крепления к конструкции?
Линии электропередачи проходят через вводно-распределительное устройство, а линии кабельного телевидения подключаются к дому. Должны ли линии кабельного телевидения (или телефонной связи) находиться на минимальном расстоянии от вводно-распределительного устройства?
Matthew
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Поскольку существуют небольшие различия в зависимости от типа коммуникационных систем, о которых идёт речь, нам придётся рассмотреть несколько разных разделов.
NEC 2008 Статья 800. Схемы связиСтатья 810. Радио- и телевизионное оборудование800.44 Провода и кабели для воздушных линий связи.
(A) На опорах и в пролёте.
(4) Оформление. Перепады напряжения 0-750 В, идущие выше и параллельно перепадам напряжения связи, должны иметь минимальное
расстояние 300 мм (12 дюймов) в любой точке пролета, включая
точку их крепления к зданию, при условии, что
незаземленные проводники изолированы и что между двумя сетями на
полюсе поддерживается зазор не менее
1,0 м (40 дюймов).
Статья 820. Общественное антенное телевидение и радиовещание810.13. Предотвращение контактов с проводниками других систем. Наружные антенны и подводящие проводники от антенны к зданию
не должны пересекаться с открытыми проводниками цепей электрического освещения или питания
и должны находиться на достаточном расстоянии от всех таких цепей, чтобы
исключить возможность случайного контакта. В тех случаях, когда невозможно избежать близости к открытым проводам
электрического освещения или электропитания напряжением менее 250 Вольт
между проводами, установка должна быть такой,
чтобы обеспечить зазор не менее 600 мм (2 фута). Там, где
это практически возможно, проводники антенны должны быть установлены таким образом, чтобы они не пересекались
под открытыми проводами электрического освещения или питания.
Статья 830. Системы широкополосной связи с питанием от сети820.44 Воздушные коаксиальные кабели.
(B) Зазор для ввода в здание. Вводные или подвесные коаксиальные кабели, проложенные от столба или другой опоры, включая точку первоначального крепления к
зданию или сооружению, должны быть проложены на расстоянии от проводников электрического освещения,
электропитания, цепей пожарной сигнализации класса 1 или цепей пожарной сигнализации без ограничения электропитания, чтобы
избежать возможности случайного контакта.Исключение: Там, где невозможно
избежать близости к проводам электрического освещения, электропитания класса 1 или проводам для обслуживания цепи пожарной сигнализации без ограничения мощности, установка должна быть такой, чтобы обеспечивать зазоры
не менее 300 мм (12 дюймов) от перепадов напряжения освещения, электропитания класса 1 или
проводников для обслуживания цепи пожарной сигнализации без ограничения мощности. Требование о зазоре
должно применяться во всех точках вдоль обрыва, и оно должно
увеличиваться до 1,02 м (40 дюймов) на полюсе.
tl; др. Телефон (Системы связи)830,44 Воздушные кабели.
(C) Зазор для ввода в здание. Вводные или подвесные кабели широкополосной связи с питанием от сети, проложенные от столба или другой опоры,
включая точку первоначального крепления к зданию или сооружению,
должны быть проложены на расстоянии от проводников электрического освещения, питания, цепей пожарной сигнализации класса 1 или
цепей пожарной сигнализации без ограничения питания, чтобы избежать
возможности случайного контакта.Исключение: Там, где невозможно
избежать близости к проводам электрического освещения, электропитания класса 1 или проводам для обслуживания цепи пожарной сигнализации без ограничения мощности, установка должна быть такой, чтобы обеспечивать зазоры
не менее 300 мм (12 дюймов) от перепадов напряжения освещения, электропитания класса 1 или
проводников для обслуживания цепи пожарной сигнализации без ограничения мощности. Требование о зазоре
должно применяться ко всем точкам вдоль обрыва, и оно должно
увеличиваться до 1,02 м (40 дюймов) на полюсе.
- 12 дюймов (300 мм) в любой точке пролёта.
- 12 дюймов (300 мм) в точке крепления.
- 40 дюймов (1 м) у опорной мачты.
- По возможности держать на расстоянии.
- Не допускать пересечения или наезда.
- 2 дюйма (600 мм), если невозможно избежать близкого расположения.
- По возможности держите подальше.
- 12 дюймов (300 мм), если избежать близости невозможно.
- 40 дюймов (1,02 м) на опоре линии электропередачи.
- По возможности держите подальше.
- 12 дюймов (300 мм), если избежать близости невозможно.
- 40 дюймов (1,02 м) на опоре линии электропередачи.
Похожие вопросы
Прокладка сетевого кабеля категории 6 на чердаке: что предпи...
1 ответ
26.12.2025Каковы нормы электромонтажа на чердаках?...
1 ответ
27.12.2025Можно ли использовать провода разного сечения в одной цепи?...
5 ответов
27.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025
TomG
Это было обычным делом в том районе, где я вырос (в основном это были постройки конца 1950-х годов).
Matthew
@shirlockhomes Я на связи, по кабельному телевидению или по телефону.
shirlock homes
Вы говорите о напряжении 120/240 В и кабельном телевидении?