0
Существует ли ограничение по длине заземляющего проводника до заземлителя?
Моя распределительная панель находится над бетонным патио, и она была неправильно заземлена в подполье. Я не могу установить нормальный заземляющий стержень в подполье, поэтому я хотел бы установить его в земле сбоку от дома. Тогда стержень будет находиться примерно в 20 футах от дома.
Существует ли ограничение на длину заземляющего проводника от панели до стержня?
Matthew
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Этот ответ в основном основан на данных об электрической системе США, и он может отличаться в зависимости от того, где вы находитесь.
Согласно нормам NEC, для подключения к заземляющему стержню используется цельный медный провод сечением не менее 6 или 8 AWG (в зависимости от размера вашего силового кабеля). Кабель сечением 6 AWG всегда соответствует требованиям к сечению, хотя в некоторых случаях желательно использовать кабель большего сечения. В NEC не указано максимальное ограничение по длине. Конечно, чем короче, тем лучше.
Алюминиевый кабель можно использовать при более высоких минимальных размерах, но я бы не стал этого делать из-за его склонности к коррозии.
Система заземления выполняет несколько функций:
- Сделайте так, чтобы напряжение в земле вокруг вашего дома было примерно таким же, как в нейтральном проводе вашей линии электропередачи. Это значит, что вы не получите удар током, если будете держать электроприбор в одной руке, а ногами касаться земли.
- Путь утечки во время грозы. Когда молния ударяет рядом с вашим домом, она наводит напряжение на линии электропередачи. Ограничители перенапряжения попытаются перенаправить напряжение на нейтраль или заземление. Хорошее заземление позволит максимально эффективно отводить энергию из вашего дома.
- Безопасность. Если нейтраль, идущая к вашему дому, отключена и у вас нет соединения "земля-нейтраль" на вашей главной панели, на оба штыря каждой электрической розетки в вашем доме будет подано полное сетевое напряжение. Старые приборы подключают свой корпус к нейтрали, в результате чего их корпус выдерживает напряжение 120 В. При правильно подключенной системе заземления заземление приблизит нейтраль к 0 В, снижая риск поражения электрическим током.
- Радиоантенна. Многие радиоантенны используют землю для передачи своих сигналов.
- Шумоподавление. На линиях электропередачи много «помех». Хорошее заземление снизит уровень помех, с которыми приходится иметь дело вашему оборудованию.
Итак, какое сопротивление заземлению вам нужно? Чем меньше, тем лучше. Согласно электротехническим нормам, при использовании одного заземляющего стержня сопротивление заземлению должно быть не более 25 Ом. Согласно брошюре Fluke, сопротивление заземлению должно быть менее 25 Ом, а для чувствительного электрооборудования — менее 5 Ом.
Сопротивление цельной медной проволоки сечением 6 мм² составляет примерно 0,4 Ом/1000 футов, поэтому при длине провода 30 футов добавится минимальное дополнительное сопротивление (около 0,008 Ом). Но это несколько снизит эффективность вашей системы во время грозы. Для наилучшей защиты от молний заземляющие провода не должны иметь резких изгибов. Это связано с тем, что молния — это сигнал очень высокой частоты, а сопротивление провода увеличивается с ростом частоты. Значение 0,4 Ом на 1000 футов справедливо только для постоянного тока (нулевой частоты). Хотя резкие изгибы не увеличивают сопротивление постоянному току, они повышают сопротивление на высоких частотах.
Что касается рекомендаций, то для «обычного» дома я бы использовал цельный медный провод сечением 4 мм² и два медных заземляющих стержня длиной 8 футов, расположенных на расстоянии 16 футов друг от друга и заглублённых так, чтобы они полностью находились под землёй. Лучше всего приварить заземляющий провод к стержням (например, с помощью такого продукта, как CadWeld One Shot), но можно использовать и зажимы Acorn. Сварное соединение более устойчиво к коррозии, чем соединение с помощью механического зажима. Кроме того, убедитесь, что водопроводные трубы также подключены к системе заземления. Нейтральный провод должен подключаться к системе заземления на входе в помещение (как правило, на главном распределительном щите) и ни в каком другом месте.
Существует ограничение на длину провода, соединяющего экран коаксиального кабеля кабельного телевидения с системой заземления вашего дома. Его длина не должна превышать 6 метров, если только не установлен дополнительный заземляющий стержень (подробнее см. в стандарте NEC 220.100), хотя я не уверен, будет ли это расстояние до вашего главного щита или до заземляющего стержня.
Есть много других правил, о которых я не упомянул (подробнее читайте в своде правил NEC (NFPA 70) или в местных нормативных актах). Как всегда, соблюдайте осторожность при работе с электрическими системами.
Комментарии:
-
K
K8BYP
«Радиоантенна. Многие радиоантенны используют землю для передачи сигналов». Это неверно. Это не имеет никакого отношения к заземлению оборудования NEC. Заземляющие провода антенны НЕ являются токопроводящими элементами коммерческой энергосистемы
-
P
Pigrew
@Kris: Во-первых, поймите, что обычно, когда мы говорим о частоте, мы имеем в виду синусоидальные волны. Но молния — это не синусоидальная волна. Она резко включается, а затем резко выключается. Чтобы определить частоту, мы должны математически представить удар молнии как сумму синусоидальных волн различной частоты. Из-за резкости удара возникают частотные составляющие, превышающие ожидаемые (1, делённое на длительность удара). Длительность может составлять 30 мкс (что эквивалентно 30 кГц), но есть компоненты с гораздо более высокими частотами (>100 кГц), из-за которых глубина скин-слоя составляет <<1 мм.
-
K
Kris
@Pigrew, не могли бы вы объяснить, почему молния — это высокочастотный сигнал?
-
P
Pigrew
@Dave, я согласен с тем, что сечение не обязательно должно быть больше, чем у меди № 6, но оно может быть и больше. Кроме того, медь № 4 не настолько дороже (поскольку длина должна быть небольшой), она прослужит дольше и обеспечит лучшее заземление. Ещё раз взглянув на код, я вижу, что есть некоторые условия, при которых допустимо сечение № 8, о которых я не упомянул. Кроме того, можно использовать алюминий, но это, вероятно, плохая идея из-за проблем с коррозией.
-
D
Dave
В NEC 2014 250.66(A) говорится, что заземляющий проводник не обязательно должен быть толще #6, что противоречит вашему утверждению «толщиной #6 или больше» во втором абзаце.
-
E
Eric Gunnerson
Также рекомендуется использовать сварное соединение между заземляющим проводником и заземляющим стержнем — например, Cadweld One Shot
0
Расстояние до заземляющего стержня — ключевой фактор для любого заземления. Для телефона и телевизора достаточно 20 футов от вашей сетевой приставки до стержня. Я подключил свою приставку напрямую ко второму стержню, и она работает. Она подключена ко второму стержню, а не к основному, так как основной стержень находится выше 20-футовой отметки. У меня были проблемы, но теперь всё в порядке
Комментарии:
-
F
FreeMan
Добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Я уверен, что в этом ответе есть действительно полезная информация, но, к сожалению, её очень трудно прочитать. Пожалуйста, отредактируйте свой пост, чтобы в нём было несколько полных предложений (с заглавными буквами, запятыми и точками), которые помогут упорядочить ваши мысли, чтобы другие могли их лучше понять. Я уверен, что вы хорошо осведомлены о том, насколько опасным может быть электричество, поэтому чёткая коммуникация крайне важна для тех, кто с этим не знаком.
Похожие вопросы
Сколько заземляющих стержней требуется для панели и подпанел...
1 ответ
30.12.2025Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Как сделать имитацию заземляющего вывода?...
1 ответ
24.12.2025Можно ли по розетке определить, есть ли в ней ток, требующий...
2 ответа
26.12.2025
Philip Ngai
Рассматривали ли вы возможность просверлить небольшое отверстие в бетонном патио и установить туда заземляющий стержень?
chh
Насколько мне известно, я не думаю, что существует ограничение на расстояние, на котором может находиться стержень. Тем не менее вам следует убедиться, что вы не устанавливаете его слишком близко к другим линиям, например к газопроводу или кабельной линии, а также что вы не копаете в месте, где установлена система автоматического полива, если она у вас есть. Я не знаю, насколько важно то, насколько близко вы находитесь к этим линиям, но, скорее всего, вам не захочется это выяснять. Также обычно рекомендуется устанавливать два заземляющих стержня на расстоянии не менее 6 футов друг от друга. Основная проблема при установке заземляющего стержня — это соединение. Вы можете