0
Существует ли предельное количество срабатываний выключателя?
26.12.2025 19:45У меня есть внешний выключатель для кондиционера с двумя физическими предохранителями (TR-50, задержка срабатывания 50 ампер) снаружи. Он расположен между конденсаторным блоком и главным электрощитом, где он защищен автоматическим выключателем на 50 ампер.
Электрик придёт, чтобы заменить автоматический выключатель (с предохранителями) на простой рычажный.
В ходе обсуждения он сказал, что автоматический выключатель не должен срабатывать более 4–5 раз, прежде чем его нужно будет заменить.
Это показалось мне странным. Мне никогда не приходилось менять автоматический выключатель, а некоторые в моём доме из-за дурацкой схемы подключения (вилка, к которой мы подключаем чайник, находится в той же цепи, что и вилка, к которой моя жена подключает фен в ванной) срабатывали чаще пяти раз.
Я пытаюсь понять, пытается ли он навязать мне что-то или в его словах есть рациональное зерно.
geoffc
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
8 ответов
0
Автоматические выключатели изнашиваются и выходят из строя, но, не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что износ не является проблемой до тех пор, пока они не сработают сотни или тысячи раз. Когда они выходят из строя, то почти всегда размыкаются. Я видел десятки вышедших из строя автоматических выключателей, и они всегда размыкались. Каждый выключатель проходит несколько испытаний на заводе, и тот, который сработал несколько раз в полевых условиях, вероятно, более надёжен, поскольку устройства такого типа чаще выходят из строя в начале и в конце срока службы, а наиболее надёжными становятся после некоторого использования. Срок службы определяется не только количеством срабатываний, но и тем, насколько сильно нагревается выключатель в течение длительного времени, и, конечно же, он работает интенсивнее всего непосредственно перед срабатыванием. Поэтому, если цепь перегружена, но выключатель срабатывает редко, он работает интенсивнее, чем тот, который срабатывает регулярно из-за коротких замыканий. В первом случае ситуация похожа на вашу, поэтому я бы заменил выключатель, чтобы избежать неприятных срабатываний в будущем. Выключатели стоят недорого.
Кроме того, к очень старым выключателям предъявляются менее строгие требования, чем к новым, в зависимости от национальных электротехнических норм. Поэтому при капитальном ремонте электропроводки всегда рекомендуется заменять очень старые выключатели на новые.
Наконец, когда автоматические выключатели начинают выходить из строя, они часто становятся слишком чувствительными и срабатывают при токе ниже номинального. Поэтому, если выключатель сработал несколько раз, даже если кажется, что цепь не перегружена, рекомендуется заменить его.
Комментарии:
-
T
TylerH
26.12.2025 19:45«Автоматические выключатели стоят недорого» Один выключатель, конечно, доступен по цене, но если вам нужно купить несколько или заменить ими целый блок, это обойдётся в сотни долларов. Просто для ясности.
0
Ошибочно использовать любое количество тестовых отключений для обоснования количества срабатываний в процессе эксплуатации. В условиях тестирования напряжение обычно очень низкое — около 2–5 вольт. Короткое замыкание или перегрузка при номинальном напряжении — это совсем не то же самое, что тестовое отключение.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
26.12.2025 19:45Когда вы говорите «испытательный рейс», вы имеете в виду калибровочное тестирование на заводской линии или типовое/последующее тестирование, проводимое NRTL?
-
D
Daniel Griscom
26.12.2025 19:45Здравствуйте и добро пожаловать на сайт «Обустройство дома». Что вы подразумеваете под «пробной поездкой» и как это связано с исходным вопросом? И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, какой вклад вы можете внести в развитие сайта.
0
Как ни странно, я нашёл это, когда искал данные о выключателе Tyco для удлинителя. Это касается автоматических выключателей серии W28. По их словам, перед отправкой они тестируют их 50 раз при нагрузке 200 %. Так что ещё 5 или 6 срабатываний не должны ничего изменить.
0
Все компоненты рассчитаны на среднее время наработки на отказ (Mean Time To Failure, MTTF), то есть на среднее количество циклов, которое проходит компонент до выхода из строя. Для большинства автоматических выключателей это значение составляет тысячи, если не сотни тысяч циклов, и помогает рассчитать общую вероятность выхода из строя при следующем срабатывании. Поскольку эти автоматические выключатели являются компонентами системы безопасности, такой расчет является обязательным перед их продажей на рынке США и должен быть одобрен сертифицирующим органом (чтобы узнать, сертифицирован ли компонент для рынка ANSI, обратитесь к информации о компоненте). Тем не менее, если у вас регулярно срабатывают автоматические выключатели/предохранители, возможно, стоит разобраться в причинах. Возможно, вы просто перегружаете выключатель или он изначально недостаточно мощный. В любом случае, вероятно, стоит перераспределить нагрузку, чтобы предотвратить сбои, которые могут привести к угрозе безопасности. Помните: если риск сбоя низкий, это не значит, что он не произойдёт в следующий раз.
0
Автоматические выключатели чаще всего сертифицируются таким образом, чтобы отключать цепь при максимальном номинальном значении (AIC) ровно один раз в течение всего срока службы. После этого их рекомендуется вернуть производителю для повторной калибровки и тестирования. При этом выключатели часто могут отключать цепь при больших значениях тока более одного раза, однако производители не обязаны это гарантировать.
Часто автоматический выключатель срабатывает несколько раз из-за перегрузки (а не из-за короткого замыкания или замыкания на землю). Если это происходит несколько раз за короткий промежуток времени, например за несколько часов, температура внутренних компонентов может сильно повыситься. Если у вас когда-либо был опыт использования автоматического выключателя, который при чрезмерной нагрузке срабатывает через несколько минут, сразу же возвращается в исходное положение и при той же нагрузке срабатывает в течение минуты, затем секунд, а потом, возможно, вообще не возвращается в исходное положение в течение какого-то времени, то вы могли заметить, что такой выключатель становится более склонным к срабатыванию. По моему опыту, это самая распространённая причина «слабой» работы автоматического выключателя. Реже встречается ситуация, когда выключатель многократно замыкается в условиях короткого замыкания или возникновения дуги, что может привести к фактическому размыканию внутренних контактов или даже к их свариванию. Опять же, такое использование выходит далеко за рамки допустимого, заявленного производителем, и может привести к опасному и катастрофическому выходу выключателя из строя, когда он больше не может сдерживать возникающую внутри дугу, что приводит к полному разрушению его внутренних механизмов или даже разрыву внешней оболочки.
Ситуация усложняется, когда учитываются такие факторы, как HACR, SWD, HID и другие специализированные классы автоматических выключателей, поскольку все эти классы рассчитаны на более высокие температуры и условия эксплуатации, чем обычно. Для холодильного оборудования, например кондиционеров, требуется автоматический выключатель с классом HACR, который может выдерживать высокие пусковые токи при запуске такой нагрузки без повреждения со временем. Почти все (вероятно, все) выпускаемые в настоящее время автоматические выключатели имеют класс HACR. В случае с автоматическими выключателями вы получаете то, за что платите, и более дорогой выключатель, скорее всего, будет работать лучше и дольше, чем самый дешёвый из представленных на рынке.
Наконец, возможна ситуация, когда старые автоматические выключатели используются в сети, в которой обслуживающая их электростанция модернизировала собственные распределительные системы, что привело к увеличению допустимого тока короткого замыкания по сравнению с тем, что было при первоначальной установке. Допустим, панель с автоматическими выключателями, которой 30 или 40 лет, была установлена в системе, где из-за протяжённости линий, неэффективных трансформаторов или многих других факторов требовался ток отключения не более 5 кА. Спустя десятилетия электростанция устала от неэффективных распределительных трансформаторов, которые расходовали электроэнергию впустую, и модернизировала свою систему. Всё это хорошо, но теперь для любых новых систем требуется номинал AIC 22 000. Эти 22 000 означают 22 000, да, тысячи, ампер, доступных в случае короткого замыкания. Это большая разница по сравнению с 5000 ампер, на которые рассчитаны тридцатилетние автоматические выключатели, и это может снова привести к катастрофическому сбою, то есть взрыву. Коммунальные службы не обязаны следить за тем, чтобы существующие системы распределения электроэнергии у их клиентов могли выдержать повышение допустимого тока короткого замыкания. Поэтому, если у вас довольно старые автоматические выключатели, с точки зрения безопасности было бы разумно обратиться к специалисту, который осмотрит вашу электрическую систему и выявит возможные риски, подобные этим.
Суть в том, что если вы считаете, что какое-то электрооборудование, например автоматические выключатели, может представлять опасность, лучше всего обратиться к специалисту, имеющему соответствующую подготовку и опыт. Ваш электрик, очевидно, должен хорошо разбираться в этом вопросе, и зачастую его мнение стоит больше, чем мнение, скажем, продавца в хозяйственном магазине или даже специалиста по техническому обслуживанию, у которого нет значительного опыта или подготовки в области электротехники.
Извините за пространный ответ, но, как и во многих других областях, связанных с электричеством, здесь редко можно найти простые и универсальные ответы. Если сомневаетесь, вызовите электрика, а если ответ, который вы получили, вас не устраивает, вызовите другого. Доверьте это профессионалам!
0
Мне трудно в это поверить, но это может быть правдой в «наихудшем случае» при полном отсутствии продаж.
В выключателе есть электромагнит, который при прохождении через него определённого тока размыкает подпружиненные контакты. Поэтому в лучшем случае он должен служить столько же, сколько реле — в каком-то смысле это антиреле.
Если у вас короткое замыкание, это может привести к перегрузке электромагнита в течение примерно 200 миллисекунд, пока он поглощает избыточный ток, что может сократить срок его службы. Отключение сильноточной нагрузки также может привести к оплавлению и выгоранию контактов автоматического выключателя.
Сравните это с подключением слишком большого количества электроприборов, когда электромагнит работает в пределах допустимых параметров. В этом случае он прослужит почти столько же, сколько обычный настенный выключатель.
Я думаю, он пытается продать вам что-то подороже. Обратитесь к производителю ваших автоматических выключателей за точной информацией, и, если они не поддержат электрика, сообщите о нём в местное бюро по улучшению деловой практики.
0
Я не знаю. Но у меня вышли из строя два автоматических выключателя, и оба срабатывали много раз (в том числе в захватывающей ситуации «автоматический выключатель сработал в замкнутом состоянии» — к счастью, я стоял рядом с открытой коробкой с выключателями и мог нажать на главный выключатель).
Возможно, это зависело от качества сборки выключателей или были какие-то другие проблемы. Проводка в том доме была довольно сомнительной.
0
Я продаю автоматические выключатели уже 25 лет и никогда о таком не слышал, но это не значит, что это неправда. Взвесьте разницу в цене, которую он просит за установку выключателя сейчас, и в цене, которую вы заплатите, если он вернётся и заменит его. Затем сравните свою экономию. Если экономии нет, не делайте этого, пока не начнёте испытывать проблемы.
Похожие вопросы
Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Как именно работает трёхпозиционный переключатель?...
2 ответа
24.12.2025Схема выключателя для дома с 5 переключателями...
8 ответов
24.12.2025Нужно ли менять старую проводку с переключателями?...
10 ответов
23.12.2025Определите тип выключателя...
1 ответ
24.12.2025
auujay
26.12.2025 19:45Интересно, было ли это когда-то правдой? Может быть, это был какой-то фейк, который начал распространяться, когда автоматические выключатели заменили предохранители? Возможно, вам стоит обратиться к ребятам с skeptics.stackexchange.com, чтобы они разгадали эту загадку.
sharptooth
26.12.2025 19:45Любопытно. Несмотря на то, что в Google можно найти множество утверждений о том, что выключатели могут выдержать 2–3 сбоя, я за всю свою жизнь ни разу не слышал ничего подобного от местных специалистов по техническому обслуживанию, а они, как вы могли догадаться, готовы продать что угодно, так что они были бы первыми, кто сказал бы мне об этом.