Существует ли соответствующий требованиям NEC способ устранения незначительных повреждений изоляции электрических проводов без использования распределительной коробки?

25.12.2025 20:48

Пытаясь отодрать неподатливую скобу, которой электрический кабель 14-го калибра крепится к стойке, я случайно проделал очень маленькое отверстие как во внешней оболочке, так и в изоляции вокруг нейтрального провода, обнажив оголённый проводник внутри. Повреждение находится на полпути между электрощитком и отверстием диаметром 5/8 дюйма в нижней обшивке каркаса, через которое провод уходит куда-то под пол. Отверстие представляет собой всего лишь точку диаметром около 1/32 дюйма.


Можно ли заделать этот разрыв изолентой? Сам медный провод не поврежден. Я надеюсь, что никто не скажет мне, что согласно NEC я должен заменить поврежденный участок новым проводом и установить распределительную коробку или что-то в этом роде.


Обновление: Сейчас за ответ борются shirlock homes и SteveR. SteveR предложил отличный вариант: разместить распределительную коробку с другой стороны стены, поскольку в моём случае это гардеробная. shirlock homes рекомендует обмотать повреждённый нейтральный провод изоляционной лентой, а затем заклеить изолентой оболочку. Мне нравится эта идея, но если она не соответствует требованиям NEC, то, думаю, ответ получит SteveR.

o
oscilatingcretin
Автор вопроса

Комментарии:
S
StayOnTarget
25.12.2025 20:48

Интересно, спрашивали ли вы когда-нибудь своего AHJ и каков был его ответ?

T
ThePopMachine
25.12.2025 20:48

@vcsjones: Направьте это сообщение на oscillatingcretin, а не на меня...

v
vcsjones
25.12.2025 20:48

@ThePopMachine При стандартном разрешении 96 точек на дюйм это 0,041 дюйма.

T
ThePopMachine
25.12.2025 20:48

«Сама слеза, вероятно, размером с четыре пикселя на 24-дюймовом мониторе (не смог найти пример получше)» .... вы не могли воспользоваться линейкой?!


Ваш ответ

8 ответов
0
Лучший ответ
S
25.12.2025 20:48

Как и сказал Ширлок, такое случается. За время работы я несколько раз сталкивался с неисправностями, вызванными скобами. Каждый случай оценивается по-своему. Если это нейтраль, у которой просто содрана изоляция (а не повреждён проводник!), и я был уверен, что она использовалась как нейтраль (а не как перекидной провод), то я укладывал изоляцию обратно и несколько раз обматывал её скотчем 33 (изоляция на 600 В на каждый виток!, не из дешёвых) и был уверен, что это безопасно. Соответствует ли этот код требованиям? Отклонит ли инспектор работу, если увидит это? Безусловно! Инспектор не знает, что находится за лентой, и не поверит вам на слово.
Итак, очевидно, что вы хотите спокойно спать по ночам, поэтому вот несколько идей, соответствующих требованиям.

  • Установите «глубокую удобную коробку» (коробку с одной розеткой) на высоте розетки и подсоедините провод, идущий от пола, к новому проводу, идущему вверх, если вы можете заменить этот провод. Если провод является питающим, возможно, стоит установить в коробке розетку. Если нет, просто наденьте на нее заглушку. Если вы можете добраться до коробки, правильное соединение будет соответствовать нормам.
  • Не можете установить там коробку? А как насчет другой стороны стены? Может быть, вам даже повезёт, и вы окажетесь в кладовке! Только если вы в кладовке, то это должна быть J-образная розетка с заглушкой, а выключатели в кладовках не допускаются.

Некоторое время назад лицензированный электрик сказал мне, что установка розеток или выключателей внутри шкафа является нарушением правил. Я никогда не сомневался в этом, потому что во всех новых домах, которые я видел здесь за последние годы, выключатель располагался снаружи! Это было логично, учитывая возможность возникновения дуги при замыкании, а также наличие одежды и всего остального. Я думаю, что это может быть требованием местных правил. Я знаю, что он также говорил о том, что нужно делать так, как хочет инспектор, в дополнение к правилам NEC. Однако я обнаружил, что в правилах чётко указано, что в гардеробной не должно быть электрощитов. Возможно, это какая-то вариация на эту тему?. Я должен поддержать интерпретацию моего друга, я знаю, что он компетентный электрик.

Комментарии:
  • K
    Kris
    25.12.2025 20:48

    Я устанавливал множество розеток и выключателей в шкафах, и у меня никогда не возникало проблем с проверками. Кроме того, я не могу припомнить, чтобы в правилах было что-то, запрещающее это делать.

  • S
    Stefan Lasiewski
    25.12.2025 20:48

    в гардеробной не должно быть электрощитов Я думаю, причина в том, что раньше электрощиты часто располагались в гардеробных (во всех домах в моём районе в гардеробных есть старые электрощиты). Специалисты по технике безопасности хотели положить конец этой практике. Легковоспламеняющиеся ткани и электрощиты, а также недостаточное пространство — всё это проблемы. Выключатель света не представляет такой опасности.

  • o
    oscilatingcretin
    25.12.2025 20:48

    Я выбрал ваш ответ, SteveR, несмотря на то, что вы напрямую не упомянули метод повторной изоляции проводника, соответствующий требованиям NEC. Я установил новую электрическую коробку, которая будет служить распределительной коробкой. Я следовал инструкциям, которые нашёл в интернете. Конечный результат можно увидеть здесь. Сейчас я задаю вопрос о том, правильно ли я всё сделал. diy.stackexchange.com/questions/11992/…

  • B
    Brian Knoblauch
    25.12.2025 20:48

    Кстати, я видел довольно много выключателей в шкафах (для освещения шкафа). Но не припомню, чтобы видел в них розетку.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 20:48

    @SteveR Возможно, это действительно местный вариант кода. Согласно этой теме на форуме Майка Холта, нет никаких проблем с установкой выключателей или розеток в шкафу (с точки зрения NEC). Кроме того, искрение не должно вызывать опасений, поскольку выключатель должен быть установлен в коробке, а также требуется наличие лицевой панели. Таким образом, любое искрение будет происходить внутри коробки.

  • S
    SteveR
    25.12.2025 20:48

    @Tester101 — пожалуйста, посмотрите моё редактирование.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 20:48

    @SteveR Не могли бы вы указать на раздел в кодексе, который запрещает установку выключателей в шкафах? Я не смог найти ничего в NEC.

  • S
    SteveR
    25.12.2025 20:48

    Если розетка находится в шкафу, её нельзя устанавливать. Я не вижу проблемы в том, чтобы использовать коробку с заглушкой. В шкафах нельзя устанавливать выключатели или розетки. Я думаю, это связано с тем, что они могут стать причиной возгорания. Поэтому выключатели в шкафах устанавливают на внешней стене.

  • o
    oscilatingcretin
    25.12.2025 20:48

    Хорошая идея — проверить, нет ли за этой стеной шкафа, потому что в моём случае он там есть! Моя главная проблема с установкой распределительной коробки заключается в том, что это будет ещё одно отверстие в стене, которую я звукоизолирую. Если я смогу установить распределительную коробку с другой стороны, в шкафу в ванной, мне будет всё равно. То есть я могу использовать свободную розетку в качестве распределительной коробки?

0
25.12.2025 20:48

Компания 3M производит соединитель для кабеля UF, который подходит для всех кабелей NM. Соединитель UF-1 подходит для проводов сечением от 14 до 10 AWG и обеспечивает герметичное соединение для прямого заглубления. Я бы установил его и держал под рукой паспортную табличку на случай, если инспектор задаст вопросы. Соединитель сертифицирован UL. https://www.gordonelectricsupply.com/p/3M-Uf1-Uf-Splice-Kit-Hazardous-Material-Request-Data-Sheet/39734

Комментарии:
  • T
    ThreePhaseEel
    25.12.2025 20:48

    Комплект UF-1 предназначен только для прямого заглубления сращивания!

0
25.12.2025 20:48

Есть соединитель для Romex, Tyco CPGI-1116415-2, и я думаю, что 3M тоже может его производить. Вопрос о том, соответствует ли такой ремонт требованиям, немного спорный. Если инспектору что-то не понравится, придётся всё переделать. Но я думаю, что большинство согласится с тем, что это определённо более соответствует требованиям, чем заклеивание скотчем и скрещенные пальцы.

0
R
25.12.2025 20:48

Ух ты, очевидно, никто из участников этой ветки не сталкивался с инспектором по электротехнике. В моём городе за такое лишили бы прав. Нет, ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный способ починить повреждённый провод — это 1) заменить его по всей длине (чего, конечно, делать не хочется, потому что это большая работа) ИЛИ 2) обрезать провод и установить две распределительные коробки (доступные) с новым проводом аналогичного сечения, соединяющим две коробки. Способ № 2 — единственный, который можно реализовать легально, в соответствии с требованиями и, будем откровенны, БЕЗОПАСНО, чтобы дом однажды не сгорел.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ.

Если вы не можете установить распределительные коробки (например, с глухими крышками), то вам придётся сделать то, что описано в пункте 1.

Такое случается сплошь и рядом. Почему же тогда электрики берут 100 долларов в час? Это компенсация за то, что им приходится чинить проводку в свободное время. Ну и ну, ребята, ни один инспектор или свод правил в США не позволит вам просто обмотать провод.

Комментарии:
  • M
    Mazura
    25.12.2025 20:48

    @mjohns — Если нет запаса, вам понадобится небольшой отрезок провода. Это означает, что нужны две точки подключения. То есть, на мой взгляд, если провод повреждён, то повреждена и его изоляция. Я думаю, что формулировка звучит так: «эквивалент исходной изоляции», но я не могу найти её в коде, и это может относиться только к соединениям и сращиваниям. Однако у 3M и lqlarry, похоже, нет с этим проблем. Кстати, Робин, в принятом ответе уже говорится, что инспектор «[абсолютно точно не пройдёт этот тест]».

  • m
    mjohns
    25.12.2025 20:48

    Не могли бы вы пояснить, почему для этого ремонта потребуются две распределительные коробки?

0
K
Ken
25.12.2025 20:48

Единственное решение, соответствующее требованиям NEC, — это «ЗАМЕНИТЬ ПРОВОД». Вам больше не придётся беспокоиться о ремонте, когда вы собираетесь вздремнуть или лечь спать. Мы все слышали ужасные истории о «подтасовке фактов» и «подмотке проводов» при ремонте электропроводки. Если вы физически не можете залезть под дом, попросите соседа, который разбирается в электрике, как я, помочь вам. Я на пенсии, мне 70, но я до сих пор лазаю под домами и на чердаках, чтобы помочь людям. Чашка кофе и хороший сэндвич на обед — вот моя плата, и, конечно, вы должны предоставить подходящий провод и скобы.

0
B
25.12.2025 20:48

Я бы так и сделал:


  1. Сделайте фото
  2. Разъедините проводники так, чтобы можно было качественно заизолировать место повреждения.
  3. Сделайте фото
  4. Обмотайте все изолентой. Напишите маркером примечание на кабеле.
  5. Покажите фото и заплатку инспектору.
  6. Сделайте так, как говорит инспектор (если это распределительная коробка, то так тому и быть).

0
25.12.2025 20:48

Вот вам практический совет. Такое случается сплошь и рядом, и зачастую нецелесообразно заменять провод или устанавливать открытые распределительные коробки. Вот что можно сделать безопасно. Отключите питание. Острым канцелярским ножом снимите примерно 5–8 см внешней оболочки кабеля. Удалите бумажные прокладки и раздвиньте чёрный и белый проводники настолько, чтобы можно было обмотать повреждённый проводник изоляционной лентой (скотч 33+ или соединительная лента). Оберните каждый проводник несколькими плотными витками. Теперь соедините проводники и дважды обмотайте всю область без внешней оболочки лентой 33+. Ещё один хороший материал для заделки повреждений — самоклеящаяся соединительная лента Larson. Это вещество прилипает само к себе и ко всему, к чему прикасается, и практически никогда не отклеивается. Его номинальное напряжение составляет 1000 В.

Комментарии:
  • B
    Bryce
    25.12.2025 20:48

    Последнее слово за AJH (инспектором). Их работа заключается именно в том, чтобы предлагать разумные решения в «реальном мире», даже если они напрямую не связаны с NEC. Если ваш инспектор одобрит патч, значит, он соответствует требованиям.

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 20:48

    Я не могу найти ни одного нормативного документа, в котором говорилось бы о ремонте небольшого надреза в изоляции кабеля NM. Сращивание — это совсем другая история. Я бы позвонил в местный отдел по контролю за соблюдением норм и правил и спросил, как бы они это интерпретировали.

  • o
    oscilatingcretin
    25.12.2025 20:48

    Однако мне больше нравится ваш ответ, при условии, что он соответствует требованиям. Смогу ли я пройти проверку, если оберну повреждённый провод, как вы предложили? Если нет, то я выберу ответ Стива Р.

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 20:48

    Я только что прочитал правку/дополнение к вашему вопросу. Если у вас есть шкаф за проблемной зоной, то, конечно, поместите туда j-box и убедитесь, что всё сделано правильно. Тогда вы будете уверены.

  • o
    oscilatingcretin
    25.12.2025 20:48

    Когда вы говорите «это хорошо», значит ли это, что это соответствует требованиям NEC? Я знаю многих людей, в том числе и себя, которые идут на компромиссы, когда знают, что никто не будет следить, но я хочу выполнять эту работу в соответствии с требованиями, если это вообще возможно.

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 20:48

    Если соединительный материал соответствует требованиям по напряжению и температуре, то всё в порядке. Поскольку это не новая конструкция и, скорее всего, она не соответствует требованиям, её не будут проверять. Соединение должно быть в коробке, но я не вижу ничего плохого в простом ремонте цельного проводника. Если всё сделано правильно и с использованием качественных материалов, то всё будет в порядке.

  • o
    oscilatingcretin
    25.12.2025 20:48

    Мне это тоже интересно. Если это соответствует требованиям, я, конечно же, выберу этот путь, а не буду открывать Junction City у себя в спальне.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 20:48

    Соответствует ли этот код метода требованиям? Пропустит ли его инспектор?

0
25.12.2025 20:48

Вы можете отремонтировать его любым удобным для вас способом, но для того, чтобы он был отремонтирован и соответствовал требованиям UL, вам понадобится что-то вроде набора для ремонта кабелей 3M 2234.

Набор для ремонта кабеля 2234 3M

Вот некоторая информация об этом

Если это кабель Romex, то лучше всего вырезать повреждённый участок и использовать распределительную коробку (или две), чтобы подключить исправную часть. Если кабель проложен в стене, то, возможно, придётся заменить весь участок. Поскольку автоматические выключатели дифференциального тока (AFCI) постепенно становятся стандартом не только в спальнях, это может стать проблемой.

Комментарии:
  • M
    Mazura
    25.12.2025 20:48

    Может ли кто-нибудь подтвердить, что это соответствует коду?

  • B
    Bryce
    25.12.2025 20:48

    С точки зрения электротехники стыковое соединение не так хорошо, как цельный медный провод. Это тот случай, когда соблюдение букве закона не обязательно приводит к превосходному результату. Как уже говорили, лучший вариант — сделать фотографии, хорошо заклеить стык скотчем и сообщить об этом судье (городскому инспектору).

  • l
    lqlarry
    25.12.2025 20:48

    Отчасти проблема заключается в том, что в 2012 году в судебной системе действовали законы о правонарушениях, поэтому ситуация будет только усложняться, а не упрощаться. Если вы собираетесь использовать распределительную коробку, эти соединители могут оказаться полезными, так как вам понадобится только одна распределительная коробка. В магазинах товаров для дома они, скорее всего, продаются в небольших коробках. Когда делаешь что-то своими руками, иногда хочется рвать на себе волосы, но в конце концов ничто не сравнится с чувством удовлетворения от проделанной работы.

  • o
    oscilatingcretin
    25.12.2025 20:48

    Я хочу заменить провод, но понятия не имею, куда он ведёт. Сначала я сказал, что он уходит в потолок, но я смотрел не на тот провод. Повреждённый провод на самом деле уходит в пол моей спальни на втором этаже. Я не знаю, идёт ли он прямо вниз или под полом в другую комнату на втором этаже. Я думаю, что распределительная коробка — мой единственный вариант, если только не существует законного, соответствующего требованиям NEC способа восстановить изоляцию вокруг оголённого медного провода. Я не могу поверить, что в 2012 году из-за простой трещины, которую легко было бы заделать, разразился весь этот скандал.

  • l
    lqlarry
    25.12.2025 20:48

    На самом деле замена провода обойдётся дешевле — в 35 долларов.

  • o
    oscilatingcretin
    25.12.2025 20:48

    Я уточнил свой вопрос, чтобы сделать его более понятным. Вы можете видеть оголённый медный провод нейтрали, так что повреждена не только оболочка. Я думаю, что эта лента предназначена для ремонта повреждённой внешней оболочки, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение от трения.