Существуют ли восьмиугольные удлинители для коробок глубиной менее 1 1/2 дюйма?

26.12.2025 20:54

Существует ли восьмиугольный удлинитель для коробки, глубина которого меньше 1 1/2 дюйма? Пока что мне не удалось его найти.


Вот почему: чтобы скрыть 30-летние заплатки на одном из моих оштукатуренных потолков с обрешёткой, я подумываю обшить весь потолок гипсокартоном толщиной 3/8 дюйма, но в этом случае в новом потолке останутся две утопленные электрические коробки. Я мог бы встроить блоки глубже в потолок и использовать удлинитель для блоков размером 1 1/2 дюйма или заменить блоки на более глубокие, но было бы проще, если бы я мог просто прикрепить тонкий удлинитель для блоков и на этом закончить.


Кто-нибудь делает удлинитель для узкой коробки?

J
Justin Grant
Автор вопроса

Комментарии:
B
Bryce
26.12.2025 20:54

Ознакомьтесь с системой токарной обработки и ремонта штукатурки «Big Walley»...


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
b
bib
26.12.2025 20:54

Похоже, это удлинитель на 1/2 дюйма, который подходит для восьмиугольных коробок:

расширитель коробки

Комментарии:
  • d
    dannysauer
    26.12.2025 20:54

    Поясняю для тех, кто столкнется с этим в будущем: в некоторых ситуациях НЕОБХОДИМО использовать гибкий металлический трубопровод в качестве заземления (в основном это короткий отрезок, например, трехфутовый хлыст между фонарем и распределительной коробкой). Было бы необходимо проконсультироваться с местными кодами, чтобы получить фактическую длину там, где это нормально, но это не очень далеко. Кроме того, в MC используется настоящий заземляющий провод того же сечения, в то время как в BX (иногда его называют «AC») используется броня в сочетании с небольшой соединительной планкой, прикреплённой к оболочке. Без соединительной планки BX — это просто бронированный кабель. Я не доверяю BX и всегда прокладываю кабель в FMC. ;)

  • b
    bib
    26.12.2025 20:54

    Похоже, с вами всё в порядке. Если вы не можете найти что-то подобное поблизости, возможно, вы сможете заказать это в HD или Lowes онлайн.

  • J
    Justin Grant
    26.12.2025 20:54

    Это кабель NM. В самом светильнике нет заземляющего провода, потому что это полностью пластиковый светильник без открытых металлических частей.

  • b
    bib
    26.12.2025 20:54

    Мы знали, что можем положиться на Tester101 в вопросах правил!

  • T
    Tester101
    26.12.2025 20:54

    Если металлическая коробка заземлена (любым способом), вы можете добавить пластиковый удлинитель, если заземлите светильник на коробке. Большинство современных светильников имеют клемму заземления, поэтому, если вы подключите её к заземлению цепи (которое в любом случае должно быть соединено с металлической коробкой), всё будет в порядке.

  • b
    bib
    26.12.2025 20:54

    Меня беспокоит старая система, в которой броня использовалась в качестве заземления. Это очень распространено в старых городах, таких как Нью-Йорк. Тем не менее стоит проверить код.

  • S
    Steven
    26.12.2025 20:54

    Я не верю, что NEC по-прежнему разрешает использовать металлическую броню в качестве заземления в BX/AC. В современных установках требуется отдельный провод заземления. Может быть, кто-нибудь, у кого есть справочник NEC, сможет подтвердить это?

  • b
    bib
    26.12.2025 20:54

    Это кабельная система с металлической оболочкой (иногда называемая BX) или с неметаллической оболочкой (иногда называемая Romex)? Если с неметаллической, то, я думаю, состав коробок или удлинителей не имеет значения. Если кабель с металлической оболочкой, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИЧЕГО, КРОМЕ МЕТАЛЛА. В системах типа BX заземление происходит через саму коробку, и вам нужен контакт между металлом и металлом. Я не уверен в точности требований к коду, и буду рад услышать мнение сообщества.

  • J
    Justin Grant
    26.12.2025 20:54

    очень круто. А вы не знаете, разрешено ли правилами NEC устанавливать неметаллический удлинитель поверх металлического корпуса?