Сушилка на 30 ампер в сети с автоматом на 50 ампер?
После множества неудачных попыток я наконец-то запустил свою новую сушильную машину. Это электрическая сушильная машина Kenmore 81182. (Инструкция от Sears; сайт Sears). Короче говоря, нейтральный провод в распределительном щите был совсем не затянут (как моя предыдущая сушильная машина проработала 10 лет — загадка).
Я всё уладил, но мне интересно, должен ли сушильный автомат на 30 ампер подключаться к отдельному выключателю на 50 ампер. Я отключил его на два дня и заметил, что все остальные приборы в доме работают (холодильник, стиральная и посудомоечная машины, духовка, плита, центральное отопление/вентиляция). На панели в коробке нет маркировки, но на небольшом кусочке картона внутри коробки указано, что это слот для сушильной машины.
Разве этот прибор не должен быть рассчитан на 30 ампер? Или я неправильно понял фразу «минимальная нагрузка на цепь = 30 ампер»?
gm70560
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
7 ответов
0
Ваш вопрос немного запутан, но ответ на него очень прост. Автоматический выключатель должен соответствовать номинальному току провода, питающего цепь, или быть меньше него, а приборы, подключённые к этой цепи, не должны превышать максимальный номинальный ток провода или автоматического выключателя. Например, в отдельной цепи для сушильной машины номинальный ток цепи должен составлять 30 ампер. Для 30 ампер требуется провод сечением не менее 10 мм² из меди или 8 мм² из алюминия. При таком сечении провода автоматический выключатель не должен быть больше 30 ампер. Не используйте автоматический выключатель, рассчитанный на больший ток, чем номинальный ток провода.
0
NEC 110.3(B) Установка и использование Оборудование, указанное в списке,
имеющее маркировку или и то, и другое, или идентифицированное для использования, должно быть установлено и использовано
в соответствии с любыми инструкциями, включенными в список, маркировку,
или идентификацию. Информационное примечание: инструкции по установке и использованию
могут быть представлены в виде печатного материала, быстрого
ответа (QR) кода или адреса в Интернете, где пользователи могут
скачать необходимые инструкции.
В версии инструкции онлайн от 2024 года на странице 12 говорится:
Сушильная машина имеет собственную клеммную колодку, которая должна быть подключена к
отдельной однофазной цепи переменного тока напряжением 240 В, 60 Гц, с предохранителем на 30 ампер
(цепь должна быть защищена предохранителями с обеих сторон). ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СЕТЬ ДЛЯ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ ДОЛЖНА ИМЕТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, УКАЗАННОЕ НА
ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКЕ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ К ЦЕПИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110, 115 ИЛИ 120 В
Так что нет, его нельзя использовать в цепи на 50 А, в инструкции указано 30 А.
0
Я инженер-электрик. Размер автоматического выключателя зависит от устройства, которое вы защищаете. В вашем примере на сушильной машине, скорее всего, есть паспортная табличка с указанием рабочего тока. Это значение обычно немного меньше номинала автоматического выключателя. Например, у случайной электрической сушильной машины GE, которую я нашёл в Home Depot, мощность составляет 5600 Вт при напряжении 240 В, что соответствует примерно 24 амперам.
Итак, почему бы вам не установить автоматический выключатель на 25 ампер? Ну, технически я не думаю, что в этом есть что-то опасное, однако напряжение в розетке может быть не 240 В. В вашей электросети может быть некоторое падение напряжения на трансформаторе, и в зависимости от длины проводника от автоматического выключателя до сушильной машины у вас тоже может быть некоторое падение напряжения. При падении напряжения увеличивается сила тока. Во время запуска двигателя возникает пусковой ток, который может временно увеличить силу тока. Если этот скачок превысит номинал автоматического выключателя, он сработает. Поэтому для сушильной машины обычно устанавливают автоматический выключатель на 30 А.
Теперь ответим на исходный вопрос: можно ли установить автоматический выключатель на 50 А на устройство на 30 А. Короткий ответ: нет. Устройство будет работать, но в случае неисправности ток может оказаться недостаточно высоким, чтобы сработал автоматический выключатель, но он будет достаточно высоким, чтобы повредить сушилку или расплавить провод, идущий от автоматического выключателя к устройству (при условии, что провод рассчитан на нагрузку в 30 ампер). Производитель обычно указывает требуемый автоматический выключатель максимального/минимального номинала.
Наконец, сечение провода. Если сечение провода соответствует номиналу автоматического выключателя и потребляемому току сушильной машины или превышает их, то всё в порядке. Только не забудьте учесть падение напряжения: максимально допустимое падение составляет 3%. Если от автоматического выключателя до сушильной машины длинный провод, возможно, вам придётся увеличить сечение. Я сделал это для своего компрессора кондиционера, для которого требуется автоматический выключатель на 30 А. Провод сечением 10 AWG (стандартное сечение для цепей на 30 ампер) был на грани того, чтобы не выдержать нагрузку на таком расстоянии, поэтому я на всякий случай увеличил сечение до 8 AWG. На самом деле единственный недостаток провода большего сечения — это то, что в кармане будет дыра побольше, ха-ха. Надеюсь, это поможет.
Комментарии:
-
n
По-прежнему встречаются серьёзные фактические ошибки. Сушильные машины, потребляющие 24 А, не могут быть подключены к автоматическим выключателям на 25 А (согласно NEC) из-за правила снижения номинальных характеристик на 80 %. Падение напряжения на 3 % — это рекомендация, а не правило (по крайней мере, за пределами Канады). Наконец, этому вопросу уже более 10 лет, и этот ответ не добавляет ничего нового к предыдущим шести ответам.
-
R
Пожалуйста, разбейте его на абзацы
0
Если вы используете дополнительную панель, то можете использовать автоматический выключатель на 50 ампер. На второй или дополнительной панели 50 ампер могут питать 1 автоматический выключатель на 30 ампер и 1 автоматический выключатель на 20 ампер. Таким образом, от дополнительной панели будут питаться и стиральная машина, и сушильная машина. Просто убедитесь, что заземление на дополнительной панели НЕ подключено к белой нейтральной шине. Заземление должно иметь свободный путь к главной панели, как и нейтраль (белый провод).
Комментарии:
-
E
Где вы взяли эту дополнительную панель?
0
В ответ на:
«Но мне интересно, должна ли сушильная машина на 30 ампер подключаться к отдельному выключателю на 50 ампер».
Возможно, ваш вопрос лучше было бы сформулировать так:
«Но мне интересно, должен ли сушильный шкаф на 30 ампер быть подключен к отдельной цепи из медного провода 6-го калибра с автоматическим выключателем на 50 ампер».
Основная задача автоматического выключателя — защита проводки. В вашем случае, судя по всему, у вас медная проводка 10-го калибра, для которой обычно требуется автоматический выключатель на 30 ампер или меньше (сила тока в выключателе может быть меньше, но обычно не превышает силу тока, которую может выдержать проводка). Прибор имеет второстепенное значение, потому что, если он потребляет больше, чем может выдержать цепь, сработает автоматический выключатель и пожара не будет.
0
50-амперный автомат не так просто отключить, как 30-амперный. Так что, если ваша сушильная машина в идеальном состоянии, всё будет в порядке, но если она перегреется или что-то пойдёт не так, у вас могут возникнуть серьёзные проблемы.
Комментарии:
-
E
Без знания сечения провода такой ответ может быть опасным.
0
50 ампер — это мощность цепи, в частности проводов. Сушильная машина может потреблять гораздо меньше энергии, и, скорее всего, так и происходит. Это похоже на подключение лампочки мощностью 60 Вт к розетке, рассчитанной на лампочку мощностью 100 Вт. Само по себе это не проблема.
При этом 30 ампер — более типичный показатель. Если в этой цепи есть одна розетка на 30 ампер (http://fam-oud.nl/~plugsocket/NorthAm-3hd.html ), то автоматический выключатель на 30 ампер будет подходящим вариантом. Хотя вы можете измерить все элементы цепи, начиная с проводов, чтобы убедиться, что они подходят для цепи на 50 ампер, вероятно, будет проще установить выключатель на 30 ампер и на этом закончить. 30 ампер подаются на провод № 10 (возможны сложные исключения, выходящие за рамки данного ответа).
Комментарии:
-
B
Насколько я могу судить, вам лучше использовать автоматический выключатель на 30 ампер. Вилка/розетка NEMA 14-30R рассчитана на 30 ампер, и вам нужно, чтобы самым слабым звеном в вашей цепи был автоматический выключатель.
-
g
Розетка (13 в вашей ссылке) рассчитана на 30 ампер и провод № 10. Вилка (14 в вашей ссылке) и провод были новыми, в комплекте с машиной. Проводка во всём доме была переделана примерно в 2005 году.
Похожие вопросы
В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025
Ed Beal
В сети много недостоверной информации. В стандарте очень чётко указано, какой должна быть розетка. В таблице 210.21.b.2 указано, что в цепи на 30 ампер может быть розетка на 30 ампер с максимальной нагрузкой 24 ампера. В таблице 210.21,b,3 также указано, что в цепи на 30 ампер может быть розетка на 30 ампер. Вы можете использовать провод большего сечения, но по стандарту в розетке на 30 ампер не может быть автоматического выключателя меньшего или большего номинала, чем 30 ампер. Есть исключения, но они не касаются сушильной машины.