0
Вопрос

Свет от заката до рассвета гаснет, когда включается тепловой насос

24.12.2025 11:12

Мой уличный фонарь гаснет, когда включается тепловой насос. Свет в доме мигает, а уличный фонарь гаснет, но примерно через 5 минут снова включается. Когда включается тепловой насос, фонарь снова гаснет. Так происходит всю ночь.

E
Edward
Автор вопроса

Комментарии:
C
C.M
24.12.2025 11:12

У меня была такая же проблема с охранным освещением. Энергетическая компания пришла и заменила старые фонари на светодиодные, и теперь при включении теплового насоса проблем не возникает.


Ваш ответ

2 ответа
0
24.12.2025 11:12

Я почти уверен, что у вас классический случай с падением напряжения. Балласты для газоразрядных ламп и некоторые дешёвые датчики освещённости для ламп накаливания отключаются или снижают мощность, из-за чего свет гаснет и его приходится включать заново после восстановления напряжения. Причина внезапного падения напряжения действительно вызывает беспокойство. Поскольку в тепловом насосе используется довольно мощный двигатель, при запуске он потребляет много тока. Это называется индуктивным скачком. Требуется несколько секунд, чтобы катушки двигателя насытились и якорь начал вращаться в магнитном поле. Поскольку катушки замкнуты накоротко до тех пор, пока не будет достигнуто насыщение, они потребляют большой ток. E = I/R, закон Ома объясняет это. Так в чём же решение? Возможно, вам нужно проверить двигатель теплового насоса или подключить к обмоткам пусковой конденсатор. Я не могу сказать, какой конденсатор вам понадобится, так как его размер может сильно варьироваться в зависимости от размера двигателя. Это очень распространённая проблема в жилых помещениях, где нагрузка на электросеть близка к предельной из-за несбалансированной нагрузки на двигатель. Даже если у вас электросеть на 100 или 200 ампер, она может временно перегружаться из-за несбалансированного запуска двигателя

Комментарии:
  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 11:12

    Кстати, такая внезапная и часто возникающая ситуация с низким напряжением может быть опасна и для электронного оборудования, особенно для блоков питания. Убедитесь, что вы используете качественный ИБП для своих дорогих компьютеров и электроники. Обычный сетевой фильтр в такой ситуации не поможет.

0
24.12.2025 11:12

При первом запуске тепловой насос потребляет больше энергии, чем во время работы. Из-за этого большого потребления энергии в вашем доме временно снижается напряжение в сети.

Светильник с функцией «от заката до рассвета» оснащен датчиком, который измеряет уровень окружающего освещения и сравнивает его с эталонными уровнями для «заката» и «рассвета». Эти эталонные уровни зависят от напряжения в сети. Когда напряжение падает, эталонные уровни изменяются настолько, что светильник определяет уровень окружающего освещения как «рассветный» и выключает свет.

Чтобы решить проблему, можно настроить чувствительность светильника (или заменить его на более чувствительный). Если это не поможет, то гораздо более дорогостоящим решением будет модернизация электросети, чтобы пусковой ток теплового насоса не так сильно снижал напряжение.

Комментарии:
  • s
    shirlock homes
    24.12.2025 11:12

    Похоже, мы с тобой на одной волне, Найл. Лол