0
Светодиодная лампа мигает при одной настройке
Я заменил лампы R14 мощностью 40 Вт в своём чулане на светодиодные лампы R14 мощностью 40 Вт. Освещение в чулане включается сенсорно и имеет три режима. Новые светодиодные лампы отлично работают на первом и втором режимах, но мигают на третьем (самом ярком) режиме. С чем это может быть связано?
Joe
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Предназначены ли купленные вами лампы для диммирования? Если на светодиоде прямо не указано, что он совместим с диммером, он может не работать при другом напряжении. Характеристики каждой марки и модели светодиодов отличаются, поэтому сложно сказать, будут ли они работать при каждом напряжении, выдаваемом диммером.
Комментарии:
Похожие вопросы
Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
kettch
@MichaelGardner Да. Я должен был об этом упомянуть. Я бы порекомендовал найти светодиодную систему освещения для кухонного шкафа. Есть несколько вариантов, которые можно просто установить вместо существующего освещения шкафа.
Michael Gardner
Я бы также добавил, что переключатели регулировки яркости также должны быть рассчитаны на использование с CFL / LED. Старые диммеры не всегда будут работать корректно.