0
Светодиодные лампы когда-нибудь приводили к срабатыванию AFCI?
Я заменил галогенную лампу мощностью 50 Вт с цоколем GU10 в потолочном светильнике, подключённом к цепи с автоматическим выключателем, на светодиодную лампу мощностью 5 Вт с регулируемой яркостью, и через несколько секунд выключатель сработал (даже после повторного включения лампы). Светодиодная лампа другой марки без регулировки яркости работала нормально. (свет не регулируется.) Как вы думаете, проблема в неисправной лампе или в ложных срабатываниях?
Julie
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
0 ответов
Похожие вопросы
В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025
ThreePhaseEel
Можете ли вы найти светодиодную лампу с регулируемой яркостью другой марки/модели для тестирования? Я подозреваю, что это действительно неприятная ситуация, которая, возможно, усугубляется конструкцией некоторых светодиодных ламп.
Jason
Все лампы GU10, которые я знаю, рассчитаны на напряжение 110/120 В, поэтому 5 Вт при напряжении 110 В — это ~0,05 А. Таким образом, отключение автоматического выключателя на 15? А из-за 1/20 А — это проблема.