0
Вопрос

Термин для обозначения двух цепей, проходящих через один кабель /3

25.12.2025 18:39

Например, у меня есть кабель 12/3, в котором красный и чёрный провода подключаются к отдельным выключателям. Кабель 12/3 подключается к одинарной розетке, от которой идёт кабель 12/2 в другую комнату. Есть ли для этого какое-то слово/термин (объединённая цепь, параллельная цепь)?


Я ищу вежливое слово ;)


(РЕДАКТИРОВАТЬ: изменено /4, /3 на /3, 2 — все упомянутые кабели имеют заземление)

o
overslacked
Автор вопроса

Комментарии:
H
Harper - Reinstate Monica
25.12.2025 18:39

Это вполне объяснимая путаница. В шнурах (гибких кабелях) заземление имеет зеленую изоляцию и считается одним из проводов. Таким образом, цепь холодильника проходит от 14/2 в стене до розетки, а затем от 14/3 в шнуре до холодильника. В автофургонах цепь проходит от 6/3 в стене до 6/4 в шнуре.

o
overslacked
25.12.2025 18:39

@Tester101 — Да, именно так.

T
Tester101
25.12.2025 18:39

Когда вы говорите «кабель 12/4» и «кабель 12/3», вы имеете в виду кабель 12/3 с заземлением и кабель 12/2 с заземлением?


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 18:39

введите описание изображения здесь

Из Википедии

Раздельная фаза с общей нейтралью (североамериканская схема подключения)

Например, в двухфазной проводке дома двухместная розетка на
кухне обычно подключается с помощью кабеля с тремя проводниками,
помимо заземления. Три проводника обычно окрашены в красный,
чёрный и белый цвета. Белый провод служит общим нейтральным проводом, а красный
и чёрный по отдельности подключаются к верхней и нижней фазам
розетки. Как правило, такие розетки подключаются к групповому
автоматическому выключателю, то есть к выключателю, в котором ручки соединены вместе для
общего отключения, так что если один из кухонных приборов выйдет из строя и отключит
автоматический выключатель, то и другая сторона двухместной розетки будет обесточена
тоже. Это называется многопроводной цепью.

Примечания:

В цепях такого типа должен использоваться двухполюсный автоматический выключатель

введите описание изображения здесь

Несмотря на то, что NEC признает такую конфигурацию, ведутся открытые дискуссии о том, является ли она безопасной. Для получения дополнительной информации см. «Понимание опасностей многопроводных цепей»

Редактировать

Многопроводные схемы для 3- и 4-позиционных переключателей

Переключающие провода, также называемые «путешественниками», теперь должны быть другого цвета, чтобы их можно было легко идентифицировать. Несколько лет назад в качестве «путешественника» можно было использовать белый провод, но правила изменились, чтобы упростить идентификацию «путешественника». Теперь вместо 14/2W/GRD или 12/2W/GRD для трёхпозиционного переключателя нужно использовать 14/3W/GRD или 12/3W/GRD. То же самое касается и четырёхпозиционных переключателей.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    25.12.2025 18:39

    @lqlarry, это изменение, вероятно, лучше было бы оформить как комментарий.

  • T
    Tester101
    25.12.2025 18:39

    @overslacked этот способ подключения используется уже давно и изначально применялся для сокращения количества необходимой проводки (что снижало стоимость установки).

  • B
    Brad Gilbert
    25.12.2025 18:39

    Я видел, как это использовалось для подключения от нового распределительного щита к старому блоку предохранителей.

  • o
    overslacked
    25.12.2025 18:39

    Думаю, это то, что я ищу. Однако двухполюсный выключатель не используется. Это оригинальная проводка (1967 года). Я не знаю, была ли она тогда допустима, но, надеюсь, по этим условиям будет проще найти. Спасибо!

0
25.12.2025 18:39

Звучит как 220 вольт для бедняка. Расположены ли выключатели в коробке вертикально друг над другом? Если да, то чёрный провод подаёт 110 вольт с одной линии, а красный — 110 вольт со второй линии.

Строго говоря, эти линии должны быть подключены к одному двухполюсному выключателю, который охватывает два контакта в распределительной коробке.

Комментарии:
  • o
    overslacked
    25.12.2025 18:39

    Он никогда не используется как 220-й — это просто два 110-х, которые большую часть времени находятся в одних и тех же ножнах...