0
Тестирование трансформатора
24.12.2025 06:55У меня есть система управления домом Comfort. Она получает 15 В переменного тока через трансформатор (от сети 240 В). Она работала много лет, но на прошлой неделе перегорел предохранитель. Это предохранитель на 250 мА на стороне сети трансформатора.
При выключенном питании я проверил сопротивление на стороне 240 В трансформатора, и оно составило около 80 Ом. Это слишком мало? По моим расчётам, это означает 3 А, при которых перегорит предохранитель. Я предполагаю, что изоляция в обмотках могла повредиться и вызвать короткое замыкание. Звучит разумно, или я неправильно понимаю принцип работы трансформатора?
steevc
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Ваше представление о трансформаторах немного искажено, но основная причина может быть такой, как вы и подозревали...
Трансформатор (обычно) состоит из двух обмоток — первичной и вторичной, намотанных на ферромагнитный сердечник. Переменное напряжение, подаваемое на одну из обмоток, создаёт в сердечнике переменное магнитное поле, которое индуцирует переменное напряжение в другой обмотке. Отношение первичного напряжения к вторичному определяется отношением числа витков в каждой обмотке (коэффициентом трансформации). При подаче переменного напряжения сопротивление первичной обмотки равно сопротивлению цепи нагрузки, умноженному на квадрат коэффициента трансформации.
Омметр подаёт известное постоянное напряжение на тестируемую цепь и измеряет силу тока, протекающего по цепи. Поскольку это постоянный ток, магнитное поле в сердечнике не меняется, поэтому во вторичной обмотке не индуцируется напряжение. Вы просто измеряете сопротивление первичной обмотки, которое должно быть низким.
Если не считать каких-то необычных обстоятельств, например, грозы, вызвавшей скачок напряжения, или сына-подростка, который включил все на 11, то, скорее всего, у вас где-то в системе возникла проблема. Думаю, на этом этапе я бы вызвал специалистов по обслуживанию (я не знаком с вашей системой, поэтому не знаю, можно ли обслуживать ее самостоятельно), но если вы готовы заняться устранением неполадок и можете отключить все на вторичной стороне трансформатора, то можете попробовать заменить предохранитель и снова подать питание. Если предохранитель снова перегорит, значит, неисправен трансформатор. Если нет, переподключите или включайте устройства по очереди, пока проблема не проявится снова.
Комментарии:
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Почему выключатель издает громкий звук?...
1 ответ
24.12.2025Являются ли сетевые фильтры практичным решением?...
4 ответа
24.12.2025Как мне лучше всего выяснить, почему у меня такие большие сч...
8 ответов
24.12.2025
steevc
24.12.2025 06:55Оказалось, что проблема была не в трансформаторе. Сгорел интерфейс X10, и произошло короткое замыкание. Спасибо